Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение hardwareprojectspro »

Приветствую,
подскажите в чем отличия между автоматами двух полюсными и однополюсный+нейтраль?
Например есть потребитель 230В (L+N),
для защиты потребителя планирую использовать автоматы Siemens 5SY,
у этих моделей есть отдельно 2 POL.
5SY4210-7
Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 2-pole, C, 10A, D=70 mm
и 1POL.+N
5SY4510-7
Miniature circuit breaker 230 V 10kA, 1+N-pole, C, 10A, D=70 mm

По характеристикам вижу что 2POL. имеет большее напряжение 400В.

Я всегда использую 2POL. и для потребителей 230В и для потребителей 24В.
А вот сейчас задумался а в чем преимущества 1+N-pole?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18748
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2024, 16:02в чем отличия между автоматами двух полюсными и однополюсный+нейтраль?
В том что в 2-полюсном защита есть в обоих полюсах, а в 1P+N защита только в одном полюсе, в "нейтрали" защиты нет. Если модульный 2P автомат это два автомата 1P с общим рычагом, то в этом просто один из автоматов заменили на выключатель нагрузки. Также есть и 3P+N и 2P+N.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2024, 16:02По характеристикам вижу что 2POL. имеет большее напряжение 400В.
Это от производителя зависит, не обращайте внимания. Не показатель.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2024, 16:02Я всегда использую 2POL
А это где как необходимо.
hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2024, 16:02А вот сейчас задумался а в чем преимущества 1+N-pole
Ни в чём, кроме факта его существования. В редких случаях защита во втором полюсе не нужна, но нужно его разрывать одновременно с разрывом другого - там и ставят 1P+N. Например, когда нужен силовой блок-контакт автомата.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
hardwareprojectspro
авторитет
авторитет
Сообщения: 803
Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
Имя: Александр
Благодарил (а): 259 раз
Поблагодарили: 11 раз

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение hardwareprojectspro »

Jackson писал(а): 31 авг 2024, 17:24 А это где как необходимо.
и тут мы плавно подходим к вопросу нужно ли разрывать нейтраль для потребителей 230В?
Какой автомат ставить 1POL. и подключение к нейтральной шине.
Или автомат 2POL. и разрывать оба проводника L + N?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18748
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение Jackson »

hardwareprojectspro писал(а): 31 авг 2024, 18:51 и тут мы плавно подходим к вопросу нужно ли разрывать нейтраль для потребителей 230В?
Зачем к нему подходить, тем более плавно, когда на форуме его уже обмусолили раз 10? Поищите. В общем случае - нет, не нужно и запрещено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18748
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение Jackson »

Если у Вас вопрос по конкретно Вашей схеме - дайте всю схему.
А в общем случае, перед тем как порвать нейтраль, сначала надо найти в нормативах прямое и явное указание на это.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

M3f
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 386
Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
Имя: Николай
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 122 раза

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение M3f »

В дополнение ко всему сказанному, в L+N автоматах N полюс замыкается не одновременно с L, а с опережением. За всех производителей не скажу, но у ABB и Siemens это так, даже на самом автомате показывают.
[+] ABB S201-C6NA
s-l400.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18748
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Отличие автоматов 2 POL. и 1POL.+N

Сообщение Jackson »

M3f писал(а): 31 авг 2024, 21:02 За всех производителей не скажу, но у ABB и Siemens это так, даже на самом автомате показывают
Да, бывает, но тоже не правило. У кого явно указано это - спасибо что указывают. Но вообще - необязательно.
И где-то это может быть хорошо, а где-то - наоборот плохо.