- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Здравствуйте. Подскажите, в чем может быть причина: расходомер Взлет ЭМ Профи 212 (старого типа) показывает расход при отсутствии движения измеряемой среды (параллельно стоит еще один расходомер Взлет и выдает нулевые показания). Расхода нет, т.к. вентили трубопроводов перекрыты. Вода теплофикационная. Прибор только недавно из поверки
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
1. Полное наименование расходомера
2. Какое значение расхода показывает?
3. Возможность непоного заполнения учатка жидкостью? (даже если слесаря уверяют, что это не так, всё может быть. Самый верный способ - наличие на отсеченном участке спускника, или воздушника). Но для его использования, страливания воздуха необходимо обеспечить подпор жидкости)
2. Какое значение расхода показывает?
3. Возможность непоного заполнения учатка жидкостью? (даже если слесаря уверяют, что это не так, всё может быть. Самый верный способ - наличие на отсеченном участке спускника, или воздушника). Но для его использования, страливания воздуха необходимо обеспечить подпор жидкости)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
olexsa,
1. Расходомер электромагнитный Взлет ЭМ Профи 212
2. От 10 до 30 м3/ч
3. Возможно, но параллельно стоит другой расходомер и показывает 0. Труба одна и та же, установлено два расходомера: один на основном участке, другой на байпасе
1. Расходомер электромагнитный Взлет ЭМ Профи 212
2. От 10 до 30 м3/ч
3. Возможно, но параллельно стоит другой расходомер и показывает 0. Труба одна и та же, установлено два расходомера: один на основном участке, другой на байпасе
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Ду какое? Возможные варианты от 10 до 300 мм, и расход максимальный от 3,4 м3/ час до 3000 м3/час.
При правильной технологии минимум должно быть 4 задвижки - по две на каждый расходомер. Но может быть и шесть - по две на каждый расходомер, и две на весь узел учета. При правильной эксплутации, при работе, как минимум одна задвижка на байпасе должна быть закрыта. А может быть и две закрыто. И не исключено, что закрывали при наличии протока жидкости через байпасную линию. И тогда вероятность неполного заполнения байпасного участка трубопровода минимальна. Есть возможность часть технологической схемы предоставить?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
olexsa, Ду 150 мм вроде. Схема есть, позже предоставлю. Нет, у нас при работе открыта и основная и байпас. Причем на байпасе нет задвижек
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Вот та часть технологической схемы, где установлен расходомер. Труба пустая, воды нет. Стрелкой показано место установки расходомера
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Если исходить из технологической схемы, то установлено 4 расходомера (обозначены цифрами 1 - 4). И при таком подключении нет байпасного как такового расходомера. Имеется два узла учета расхода по два паралельно соединенных расходомера. Или на схеме не обозначена вся запорная арматура.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
я понимаю, но тогда почему другие расходомеры показывают по нулям?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
да, все верно
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Очень много влияющих факторов. От настроек до чистоты внутренней поверхности (ведь проблемный расходомер вероятнее всего очищен изнутри перед проведением поверки). А также тонкости монтажа на трубопроводе согласно РЭ на расходомер. Но основофолагающий фактор - пустота измерительной части. Иначе некорректное сравнение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
olexsa, спасибо! Да, видимо, причина в этом. Скоро будут заполнять трубы водой, тогда еще раз проверим
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
Все же вызывает некоторое недоумение данные решения по технологической обвязке. По факту, как написал ранее, имеется два работающих в параллель, расходомера. При работе какой расход на каждом из них?
Непонятна цель такого решения. Если предполагать резервирование, то необходимо еще по две задвижки на каждой нитке. И желательно в нитку включить и фильтр. Тогда получается возможность и очистки фильтра, и обслуживания или ремонта расходомера с переходом на резервную пару "расходомер - фильтр".
А байпас - это немного другое. Во вложении пример байпаса. Запорная арматура З-1 и З-2 в нормальном (рабочем) положении открыты, а байпасная задвижка Б - закрыта. При необходимости вывода в ремонт байпасная задвижка Б открывается, а задвижки З-1 и З-2 закрываются.
Непонятна цель такого решения. Если предполагать резервирование, то необходимо еще по две задвижки на каждой нитке. И желательно в нитку включить и фильтр. Тогда получается возможность и очистки фильтра, и обслуживания или ремонта расходомера с переходом на резервную пару "расходомер - фильтр".
А байпас - это немного другое. Во вложении пример байпаса. Запорная арматура З-1 и З-2 в нормальном (рабочем) положении открыты, а байпасная задвижка Б - закрыта. При необходимости вывода в ремонт байпасная задвижка Б открывается, а задвижки З-1 и З-2 закрываются.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Проблема с расходомером электромагнитным Взлет ЭМ Профи 212
разные. Там и диаметры трубопроводов разные. На обводном трубопроводе меньше диаметр.
мне тоже
совершенно верно
да, я знаю. По сути, та обводная труба и должна быть байпасом, но т.к. не имеет запорной арматуры, то не может выполнять функции байпаса. Смысл этой трубы мне тоже не понятен