Встала такая задача.
Имеется Redundant AS из 2-х PLC CPU 414-5H PN/DP.
Произошла ошибка синхронизации между парой PLC.
Как потом выяснилось, проблема была внутри одного из CPU, скорее всего, в аппаратной части, обеспечивающей синхронизацию. Но не в к/л съёмной плате-конверторе в оптоволоконную связь.
Как правильно и оптимально, произвести замену неисправного CPU, чтобы обмен между "полем" и HMI – сервером не прерывался ?
Может есть какие-то стандартные инструкции от «SIEMENS» на этот счёт ?
Или может кто записывал для себя соответствующие «пояснялки» (даже ещё лучше) ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-400 Redundant. Как заменить CPU в работающей AS ?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
S7-400 Redundant. Как заменить CPU в работающей AS ?
Не совсем понял, причём здесь "поле", HMI-сервер и замена ПЛК.
Замена CPU для H-систем вполне стандартна и описана в Руководстве по системе, посмотрите, например System Manual, 11/2011, A5E00267695-09, глава 13: Failure and replacement of components during operation (или более свежую версию).
Если кратко: выключаете питание на неисправной стойке, заменяете ПЛК, ставите карту памяти, делаете Downgrade Firmware для нового ПЛК (новый скорее всего будет с более свежей версией Firmware, а чтобы он включился в синхронную работу со вторым ПЛК - надо, чтобы оба ПЛК имели одинаковую версию), загружаете на него актуальный проект, вставляете модуль синхронизации, переводите из Stop в Run.