S7-400 Redundant. Как заменить CPU в работающей AS ?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

S7-400 Redundant. Как заменить CPU в работающей AS ?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !

Встала такая задача.
Имеется Redundant AS из 2-х PLC CPU 414-5H PN/DP.

Произошла ошибка синхронизации между парой PLC.
Как потом выяснилось, проблема была внутри одного из CPU, скорее всего, в аппаратной части, обеспечивающей синхронизацию. Но не в к/л съёмной плате-конверторе в оптоволоконную связь.

Как правильно и оптимально, произвести замену неисправного CPU, чтобы обмен между "полем" и HMI – сервером не прерывался ?

Может есть какие-то стандартные инструкции от «SIEMENS» на этот счёт ?
Или может кто записывал для себя соответствующие «пояснялки» (даже ещё лучше) ?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

S7-400 Redundant. Как заменить CPU в работающей AS ?

Сообщение Parliament74 »

alex3110 писал(а): 19 авг 2024, 13:31 Как правильно и оптимально, произвести замену неисправного CPU, чтобы обмен между "полем" и HMI – сервером не прерывался ?
Не совсем понял, причём здесь "поле", HMI-сервер и замена ПЛК.

Замена CPU для H-систем вполне стандартна и описана в Руководстве по системе, посмотрите, например System Manual, 11/2011, A5E00267695-09, глава 13: Failure and replacement of components during operation (или более свежую версию).

Если кратко: выключаете питание на неисправной стойке, заменяете ПЛК, ставите карту памяти, делаете Downgrade Firmware для нового ПЛК (новый скорее всего будет с более свежей версией Firmware, а чтобы он включился в синхронную работу со вторым ПЛК - надо, чтобы оба ПЛК имели одинаковую версию), загружаете на него актуальный проект, вставляете модуль синхронизации, переводите из Stop в Run.