Здравствуйте, производился опрос контроллера Grundfos через GSM модем WinCC Runtime по Modicon Modbus TCP IP.
Потребовалось перейти на проводное соединение, поменяли модуль GSM на CIM 500. Опрос потребовалось организовать через MasterScada OPC. Он формат Modicon не поддерживает и адресацию из Runtime формата : %МС402.1 копирнуть не получится. Может кто-нибудь подсказать конфигурацию для опроса ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 май 2022, 09:25
- Имя: Наиль
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
кто-нибудь понял, как одно
связано с другим
???
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 май 2022, 09:25
- Имя: Наиль
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
Тут понимать бессмысленно) Сами решили, сами купили и сказали сделать)
-
- освоился
- Сообщения: 259
- Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Брянск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
%МС - это что? Coil Registers? Если да, то смените адресацию регистров на поддерживаемую стандартом Modbus.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
Ну если Вам бессмысленно, то нам-то как на Ваш вопрос ответить?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 11 май 2022, 09:25
- Имя: Наиль
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
Опрос MasterSCADA OPC контроллера Grundfos по Modbus TCP IP
Вопрос решили, совет по смене адресации регистров помог. Спасибо.