1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

twido twdlcaa40drf

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Saidov952
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 мар 2022, 12:43
Имя: Темирхан
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

twido twdlcaa40drf

Сообщение Saidov952 »

Добрый день! Стоит станок для изготовления фацета XM251 на контроллере schneider electric twido twdlcaa40drf И панель управления HMI McgsTps .Поменяли батарею - по причине ошибки bat на контроллере. Сказали меняли при включенном питание станка. Ошибка исчезла. Контроллер сейчас в режиме Run и без ошибок (все зеленое) . Входящие сигналы цифровые горят на контроллере. А вот на модуле расширения (релейные 16 выходов) на нем не горит ни одна индикация , когда нажимаешь на кнопки включения насоса , конвейера и так далее все физически включаются и реагирует с контроллера но на релейном модуле не горят светодиоды . ПРОБЛЕМА : Не принимает с панели управления несколько параметров ( которые задают параметры автоматически , значения в mm) на панели должны были появится параметры задания, там нули , а так с панели управления могу включить режимы автомат/руч , вкл/выкл насосы , конвейеры - контроллер эти сигналы обрабатывает с панели . Я зашел в ПО TwidoSoft 3.5 там могу в параметре Monitoring увидеть индикацию сигналов релейных выходов -видны как включаются и выключаются. Нашел прошивку для панели управления , думал поможет - прошил дисплей - нет изменений. Подскажите, пожалуйста, может ли программа частично слететь ? Если контроллере в ране и программа выполняется . Не хотелось бы купить полностью контроллер за очень большой ценник

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

twido twdlcaa40drf

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
Если при включённом питании меняли батарею - когда стали проявляться проблемы?
Сразу после замены всё работало штатно?
На релейном модуле индикатор RUN светится?
Если форсировать выход - индикатор загорается? Мультиметром проверяли срабатывание выходов?
Если ли какие-то настройки (коэффициенты, пороги, времена и т.д.), которые, возможно, нужно было дополнительно задавать? Не могли ли вы случайно обнулить их, например, установкой %S0?