- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Российские датчики СДВ-smart отзывы
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Российские датчики СДВ-smart отзывы
Добрый день, подскажите кто нибудь эксплуатирует датчики давления СДВ-smart? Столкнулся с некоторой особенностью, поменял датчики Honeywell, на СДВ-smart, стоят на параметрах давлениях вход и выход нагнетателя на НК-16, и после установки датчики стали потихоньку уходить в минусовые показания, до этого с Honeywell всё ровно было , показания ноль. Еще конечно не экспериментировал , может там действительно какое то разряжение создается, и там может действительно показания -1 кгс/см2. Просто измерительный канал настроен диапазон минимальный -1 кгс/см2 , т.е. сейчас канал в неисправность ушел. Хотя на другом параметре стоит СДВ-smart, всё норм по нулям. Хотел просто отзывы услышать , может кто то эксплуатирует эти датчики?
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Российские датчики СДВ-smart отзывы
Добрый день, есть ли возможность проверить посадкой на ноль? Используете ли трёхходовые краны? Если да - пробовали ли проверить с помощью образцового манометра? Что выходной сигнал (токовый/по напряжению) показывает?
Пробовали эти датчики на прессе проверить (если есть метрологи на предприятии)?
Пробовали эти датчики на прессе проверить (если есть метрологи на предприятии)?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 65
- Зарегистрирован: 16 мар 2020, 06:56
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: г Реж, Свердловская область
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Российские датчики СДВ-smart отзывы
Добрый день. Используем несколько штук около двух лет - пока проблем не было. Как правильно говорилось выше, если есть возможность проверьте хотя бы посадкой на ноль. Либо поменять местами с теми, которые судя по всему нормально работают (если есть возможность.)
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Российские датчики СДВ-smart отзывы
Отсутвие сообщений по отрицательным значением при использовании датчиков Honeywell надо еще смотреть настройки этих датчиков. Не исключено, что ниже 4,0 мА не устанавливал. То есть задан жесткий диапазон - от 4 мА до 20 мА. И если давление уходит ниже нуля, все равно остаётся 4 мА.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Российские датчики СДВ-smart отзывы
При замере тока когда показания были -1 кгс/см2, показания тока были 3,8 мА, т.е. думаете в настройках датчика должно где то настраиваться жестко 4 мА?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Российские датчики СДВ-smart отзывы
какой именно Honeywell был установлен? Марка, модель?
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Имеются такие датчики. То есть если ниже нижнего, или выше верхнего, то выставляется или 4 мА, или 20 мА.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Российские датчики СДВ-smart отзывы
По классике ниже 4мА и выше 21,5мА ток не должен уходить сразу от производителя независимо от настроек. В противном случае вход контроллера воспринимает это как обрыв или КЗ в цепи. Для того и был придуман сигнал 4-20мА. Полагаю, что конкретный производитель был не в курсе этого и либо не сделал таких настроек по дефолту, либо вовсе их не предусмотрел. Покопайтесь по настройкам, оно может называться по-разному, например "limits", "low limit", "upper limit" или как угодно ещё. В конце концов, поддержка производителя должна сказать.
Но если таких лимитов не предусмотрено вовсе - это явный косяк производителя. Понятно что преобразователь делает интерполяцию по всему диапазону, но ниже/выше пределов значение выхода уходить не должно - повторюсь: именно для этого и был придуман формат 4-20мА. Если написано "4-20мА" - значит оно и должно быть, не меньше и не больше, иначе это не 4-20 мА а простой 0-20мА, который может быть и до 25 мА например и 2 мА.... Уже сталкивался с таким в других девайсах: заявляют 4-20мА, а по факту он +-25мА и пределы никак не ограничить. Если и тут так - это называется "подлог", "обман", потому что заявлено одно а по факту другое.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.