1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Метрология, КИП и датчики

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение Anatoly23 »

Добрый день, подскажите кто нибудь эксплуатирует датчики давления СДВ-smart? Столкнулся с некоторой особенностью, поменял датчики Honeywell, на СДВ-smart, стоят на параметрах давлениях вход и выход нагнетателя на НК-16, и после установки датчики стали потихоньку уходить в минусовые показания, до этого с Honeywell всё ровно было , показания ноль. Еще конечно не экспериментировал , может там действительно какое то разряжение создается, и там может действительно показания -1 кгс/см2. Просто измерительный канал настроен диапазон минимальный -1 кгс/см2 , т.е. сейчас канал в неисправность ушел. Хотя на другом параметре стоит СДВ-smart, всё норм по нулям. Хотел просто отзывы услышать , может кто то эксплуатирует эти датчики?

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение ogorsv »

Добрый день, есть ли возможность проверить посадкой на ноль? Используете ли трёхходовые краны? Если да - пробовали ли проверить с помощью образцового манометра? Что выходной сигнал (токовый/по напряжению) показывает?
Пробовали эти датчики на прессе проверить (если есть метрологи на предприятии)?
СВ

lostman
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 16 мар 2020, 06:56
Имя: Михаил
Страна: Россия
город/регион: г Реж, Свердловская область
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 4 раза

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение lostman »

Добрый день. Используем несколько штук около двух лет - пока проблем не было. Как правильно говорилось выше, если есть возможность проверьте хотя бы посадкой на ноль. Либо поменять местами с теми, которые судя по всему нормально работают (если есть возможность.)

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение olexsa »

Отсутвие сообщений по отрицательным значением при использовании датчиков Honeywell надо еще смотреть настройки этих датчиков. Не исключено, что ниже 4,0 мА не устанавливал. То есть задан жесткий диапазон - от 4 мА до 20 мА. И если давление уходит ниже нуля, все равно остаётся 4 мА.

Автор темы
Anatoly23
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Белоярский

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение Anatoly23 »

При замере тока когда показания были -1 кгс/см2, показания тока были 3,8 мА, т.е. думаете в настройках датчика должно где то настраиваться жестко 4 мА?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение olexsa »

Anatoly23 писал(а): 13 июл 2024, 19:32 до этого с Honeywell всё ровно было
какой именно Honeywell был установлен? Марка, модель?

Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
Anatoly23 писал(а): 27 июл 2024, 06:45 т.е. думаете в настройках датчика должно где то настраиваться жестко 4 мА?
Имеются такие датчики. То есть если ниже нижнего, или выше верхнего, то выставляется или 4 мА, или 20 мА.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Российские датчики СДВ-smart отзывы

Сообщение Jackson »

Anatoly23 писал(а): 27 июл 2024, 06:45 При замере тока когда показания были -1 кгс/см2, показания тока были 3,8 мА, т.е. думаете в настройках датчика должно где то настраиваться жестко 4 мА?
По классике ниже 4мА и выше 21,5мА ток не должен уходить сразу от производителя независимо от настроек. В противном случае вход контроллера воспринимает это как обрыв или КЗ в цепи. Для того и был придуман сигнал 4-20мА. Полагаю, что конкретный производитель был не в курсе этого и либо не сделал таких настроек по дефолту, либо вовсе их не предусмотрел. Покопайтесь по настройкам, оно может называться по-разному, например "limits", "low limit", "upper limit" или как угодно ещё. В конце концов, поддержка производителя должна сказать.
Но если таких лимитов не предусмотрено вовсе - это явный косяк производителя. Понятно что преобразователь делает интерполяцию по всему диапазону, но ниже/выше пределов значение выхода уходить не должно - повторюсь: именно для этого и был придуман формат 4-20мА. Если написано "4-20мА" - значит оно и должно быть, не меньше и не больше, иначе это не 4-20 мА а простой 0-20мА, который может быть и до 25 мА например и 2 мА....
[+]
Одной из причин косяка может быть в том, что применён преобразователь покупной китайский. За китайцами таких косяков я находил уже порядочно. Например в преобразователе известной китайской фирмы, недешёвой кстати, заявлен выход 0-20мА / +-20 мА. Чего мы ждём от этого? Того что можно будет использовать диапазон как 0-20 так и -20-0-20, да? Что видим по факту: Можно расширить диапазон переключателем, но выход мы получаем однополярный, например на входе -100-0-100 у.е., а на выходе 20-0-20мА, то есть выход 10мА соответствует входу как 50 у.е.. так и -50 у.е. Характеристика выглядит как буква "V". Написали производителю. Тот признал косяк. В итоге обновили доки. из которых строчки про биполярность просто исчезли и всё, а что в железе - скоро проверю.

У китайских разработчиков порой очень странное понимание задачи, слово "общепринято" тут не работает. К примеру можно купить вагон шариковых ручек, которые не будут писать, потому что в контракте Вы не указали что эти ручки должны ещё и писать. Это реальный случай соседней фирмы. А учитывая что производства электроники в РФ исчезающе мало, предположить такое - да запросто.
Уже сталкивался с таким в других девайсах: заявляют 4-20мА, а по факту он +-25мА и пределы никак не ограничить. Если и тут так - это называется "подлог", "обман", потому что заявлено одно а по факту другое.
[+]
Почему-то некоторые считают что "...ну 4-20мА ведь входит в 0...20мА и в +-20мА, значит годится" - нет, ни разу. Даже простые показометры на 0-20мА и на 4-20мА сильно отличаются друг от друга. В 0-20мА просто электромагнитная катушка со стрелкой (и стрелка может упереться как в верхний так и в нижний ограничители - если выйти за диапазон). А в 4-20мА ещё и схема-сапрессор добавлена. Схема не даст уйти стрелке дальше 21,5 мА, а для значений меньше 4 мА и больше 20мА даже шкала отсутствует, показывая что значение вне диапазона. Ситуация называется "стрелка в зоне ошибки". Цифровые показометры однозначно включают сигнал "вне диапазона" когда меньше 4 мА и больше 21,5. Потому что так и должно быть по формату сигнала 4-20мА, так было задумано.

Вот не знаю, существует ли на это дело отдельный стандарт. В частности, в соответствующих отраслевых стандартах указана необходимость иметь сигнализацию о выходе сигнала за диапазон (что будет означать "данные недостоверны") и даже в стрелочных цифровых показометрах 4-20мА такое предусмотрено, а в простых электромагнитных эту же функцию выполняет схема-сапрессор и шкала.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»