Получение сообщений от Bolid через Modbus в S7-1200

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Alexey_Udokancopper
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 04:50
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Новая Чара

Получение сообщений от Bolid через Modbus в S7-1200

Сообщение Alexey_Udokancopper »

Добрый день, коллеги! Занимаюсь одним проектом (не моей разработки) водоналивного терминала:
Вводная: Есть ПМУ с двумя RFID считывателями и шкаф управления на базе S7-1200, панель Weintek, для СКУД стоит С2000-2 Bolid
Задача: Необходимо фиксировать информацию о пользователях и количестве налитой воды. Т.е. пользователь подносит карту, её идентификатор попадает в базу и от ШУ выдается разрешающий сигнал для запуска налива.
Проблем с реализацией алгоритма запуска налива нет. Есть проблема, как получить регистр идентификатора от С2000-2 по modbus, так как С2000-2 выдает только дискрет. Добавили в эту схему С2000М (в режиме Принтер) для формирования сообщений и С2000-ПП для конвертации протокола Орион RS485 в Modbus. Но дальше пошел затык. Сообщения не приходят. Может был у кого подобный опыт.... Подскажите, что дальше делать то...
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Получение сообщений от Bolid через Modbus в S7-1200

Сообщение kirillio »

Alexey_Udokancopper, прикручивать C2000-2 "снизу" к S7-1200, в связке с вейнтек - это страшный "Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения".
Рокировку возможно сделать: S7 переставить в подчинение Болиду - с С2000-2 Вы имеете контрольные функции СКУД, а ШУ по дискрету контроллера СКУД отработает сценарий розлива, такой вариант подойдёт?
А есть БД Ориона? Или под словом "база" что-то иное имелось ввиду?

Отправлено спустя 55 минут 14 секунд:
Да, и самый главный вопрос:
Alexey_Udokancopper писал(а): 30 июн 2024, 04:54 Есть проблема, как получить регистр идентификатора от С2000-2 по modbus
- кто Вам сказал что это в принципе возможно сделать через С2000-ПП?
Зри в корень!
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Получение сообщений от Bolid через Modbus в S7-1200

Сообщение kirillio »

PS тут мне подсказывают коллеги, что из с2000-2 в модбас - никак (см. таблицу совместимости), стр.4
А ещё выдержка из FAQ на ПП:
Интеграция приборов сторонних производителей и ПО ИСО "Орион" возможна только на уровне реле.

"С2000-ПП" позволяет передавать события, но не команды от приборов ИСО "Орион" во внешние системы и принимать команды из внешних систем. Т.е. используя "С2000-ПП", мы не сможем управлять и контролировать сторонние приборы из системы "Орион".
Т.е. вы номер события можете передать - это да.
Максимум - номер пользователя, зашитого в ПП (см. Таблица 1.1.5.12.1, код 34; совместно с Таблица 1.1.5.13.1).
Зри в корень!