- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Добрый день!
Необходимо подключить термопары к разным плк.
ПЛК 1500, модуль 6ES7531-7KF00-0AB0. В мануале, на рисунке 3-6 приведены варианты компенсации. Но я не понимаю разницы в подключении при внешней и внутренней компенсации, и нужен ли датчик РТ100 на эталонном канале. Если нужен - в обоих вариантах или в каком-то одном?
Так же на рисунке 3-7 показано подключение заземлённой термопары - как понять, заземлена термопара или нет?
ПЛК1200, модуль 6ES7231-5QF32-0XB0. Как я понял, компенсации нет. Надо подключать дополнительный датчик температуры?
Необходимо подключить термопары к разным плк.
ПЛК 1500, модуль 6ES7531-7KF00-0AB0. В мануале, на рисунке 3-6 приведены варианты компенсации. Но я не понимаю разницы в подключении при внешней и внутренней компенсации, и нужен ли датчик РТ100 на эталонном канале. Если нужен - в обоих вариантах или в каком-то одном?
Так же на рисунке 3-7 показано подключение заземлённой термопары - как понять, заземлена термопара или нет?
ПЛК1200, модуль 6ES7231-5QF32-0XB0. Как я понял, компенсации нет. Надо подключать дополнительный датчик температуры?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Вы имеете ввиду, что не ставить клеммы внешнего подключения с монтажом внутри шкафа?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Неправильно поняли, в соседней теме ссылку от Siemens давал на описание термокомпенсации в модулях SM 1231, продублирую сюда:
если у вас температура на модуле контроллера от 0 до +50, и скорость её изменения не более 0,1 градус / минуту, то внешний датчик не нужен: https://support.industry.siemens.com/cs ... 5&lc=ru-RU
"For optimum operation of the cold junction compensation, the thermocouple module must be located in a thermally stable environment. Slow variation (less than 0.1 °C/minute) in ambient module temperature is correctly compensated within the module specifications. Air movement across the module will also cause cold junction compensation errors.
If better cold junction error compensation is needed, an external iso-thermal terminal block may be used. The thermocouple module provides for use of a 0 °C referenced or 50 °C referenced terminal block."
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
По запросу "6ES7531-7KF00-0AB0 thermal compensation" первая ссылка говорит:
"The analogical processing of thermocouples signals (e.g. by 6ES7531-7KF00-0AB0) needs an information of the temperature in the “cold size” of then.
"In S7-1500 there is five ways to do it:
1 – Internal reference junction: reference junction is measured using an integrated sensor in the analog module
2 – Reference channel of the module: reference junction temperature is determined using an external thermal resistor
3 - Reference channel of group 0: channel 0 is used as reference
4 – Fixed reference temperature: the reference junction temperature is set as module parameter
5 - Dynamic reference temperature: reference temperature is set by user program (e.g. from other analogical module).
These possibilities are decrypted detailed in the manual “S7-1500, ET 200MP, ET 200SP Analog value processing Function Manual”
(http://support.automation.siemens.com/B ... n/67989094)".
Детали, как написано, в соответствующем руководстве можно посмотреть...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Parliament74,
у меня по подключению вопрос. Не понимаю разницу между 1 и 2 вариантом подключения.
у меня по подключению вопрос. Не понимаю разницу между 1 и 2 вариантом подключения.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
В первом варианте термокомпенсация происходят по датчику температуры самого модуля, во втором - используется "эталонный канал", к которому подключается внешний датчик температуры (термосопротивление).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 22 мар 2020, 19:55
- Имя: Дмитрий
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 1 раз
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Т.е. разница между 1 и 2 только во внешнем датчики???
А я высматриваю разницу в подключении самих термопар...
А я высматриваю разницу в подключении самих термопар...
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
Не совсем, там справа еще клеммники есть. Где то я читал, что нужно измерять температуру именно клеммника, куда приходит кабель (термокомпенсационный). То есть, если у вас кабель прямо до модуля, то и компенсация внутренняя. Если есть переход на медь (в шкафу или клеммной коробке), то именно там и должен стоять датчик внешней компенсации.
Еще был вариант (думаю читал в старых руководствах от 300 или 400) поддержания температуры клеммника заданной величиной (лед), не представляю как это выглядело на практике. В новых модулях такого вроде нет.
Лично я бы поставил таблетки прямо в корпус термопары, имхо другие варианты слишком дороги (кабель кусается). Хотя если установка очень компактная, то можно и тянуть до модуля.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
S7-1200 и S7-1500, подключение термопар
термостатирование, например ниже точки промерзания грунта закапывали клеммную коробку, но так чтобы делали я тоже не видел, но легенды об этом слышал, лет 50 назад может это было актуально )