- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Добрый день коллеги!
Можете пожалуйста подсказать, есть проблема с этим модулем (объясню как смогу, не судите строго - не АСУП вообще, заставила необходимость становится потихоньку, допиливать устаревшие стенды испытаний оборудования).
В стенде стоит 3 модуля ICP CON i7000 - с 2х модулей сигнал идет в конвертер 7520 - далее с него 232 идет уже на COM ПК (без адаптеров! - COM физически есть на материнке старого ПК XP32), DCON_Utility находит комплекс из всех трёх модулей ICP CON i7000 сразу же с запроса на 1ый адрес.
Стоит задача: нужно обновить проект ПО стенда с RTM 6.5.1 на 6.10 - с софтом проблем нет, специалист помог - скинул обновленный проект на 6.10 для нашей аппаратной части стенда, но обязательное условие для этого ПО - ПК на win10 так же с физическим COM на материнке (без использования адаптеров!).
Сказано - сделано, ПК нашел, хороший почти новый DELL на win10x64 - все подключаешь - DCON_Utility не видит модули. Все настройки порта перенёс в меру своих знаний со старого ПК, всё равно DCON_Utility не видит ничего. Пробовал все версии DCON_Utility, все типы настроек менял - результата нет.
Провёл испытания - подключил тестовый модуль с i7017 через адаптер moxa-uport-1100-series (выбрал 232, драйвер - подключил контакты...) - модуль определяется DCON_Utility сразу же с запроса на 1ый адрес.
Подключил его же через снятый со стенда I-7520 RS-232/RS-485 - DCON_Utility вообще ничего не видит, ни при каких настройках программы (версии программы тоже менял - результата нет).
Снял один из двух модулей i7000 со стенда - та же ситуация - через МОХА адаптер - DCON сразу определяет модуль. Через I-7520 DCON модуль не находит.
Помогите пожалуйста советом, хотя бы в каком направлении искать причину, какие и где настройки посмотреть, может посмотреть прав доступа для COM и т.д.
Можете пожалуйста подсказать, есть проблема с этим модулем (объясню как смогу, не судите строго - не АСУП вообще, заставила необходимость становится потихоньку, допиливать устаревшие стенды испытаний оборудования).
В стенде стоит 3 модуля ICP CON i7000 - с 2х модулей сигнал идет в конвертер 7520 - далее с него 232 идет уже на COM ПК (без адаптеров! - COM физически есть на материнке старого ПК XP32), DCON_Utility находит комплекс из всех трёх модулей ICP CON i7000 сразу же с запроса на 1ый адрес.
Стоит задача: нужно обновить проект ПО стенда с RTM 6.5.1 на 6.10 - с софтом проблем нет, специалист помог - скинул обновленный проект на 6.10 для нашей аппаратной части стенда, но обязательное условие для этого ПО - ПК на win10 так же с физическим COM на материнке (без использования адаптеров!).
Сказано - сделано, ПК нашел, хороший почти новый DELL на win10x64 - все подключаешь - DCON_Utility не видит модули. Все настройки порта перенёс в меру своих знаний со старого ПК, всё равно DCON_Utility не видит ничего. Пробовал все версии DCON_Utility, все типы настроек менял - результата нет.
Провёл испытания - подключил тестовый модуль с i7017 через адаптер moxa-uport-1100-series (выбрал 232, драйвер - подключил контакты...) - модуль определяется DCON_Utility сразу же с запроса на 1ый адрес.
Подключил его же через снятый со стенда I-7520 RS-232/RS-485 - DCON_Utility вообще ничего не видит, ни при каких настройках программы (версии программы тоже менял - результата нет).
Снял один из двух модулей i7000 со стенда - та же ситуация - через МОХА адаптер - DCON сразу определяет модуль. Через I-7520 DCON модуль не находит.
Помогите пожалуйста советом, хотя бы в каком направлении искать причину, какие и где настройки посмотреть, может посмотреть прав доступа для COM и т.д.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
DCON COM порт видит? Если видит, то возможно RS232 неправильно подключен от материнки до разъема.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Да Александр, сам СОМ ПК в DCON определяется, просто смущает что если на адаптер МОХА 232/485 подключить i7000 любой модуль - DCON-ом они определяются
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Александр, на материнке самой, фото во вложении
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Проверьте исправность порта любой терминальной программой(замкнув контакты 2 и 3).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Александр, спасибо большое - я сегодня попробую, просто пока проблемы с десктопом (моника нет), сегодня постараюсь найти и попробовать
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Чисто из опыта давнешних годов коллег - иногда, по непонятным причинам, встроенный порт RS-232 работал не очень. А на установленной карте с портом RS-232 в слот материнки - работает.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Иногда, но всё-таки очень редко. У меня в десктопе сейчас встроенный COM на борту и 4-портовая плата MOXA RS-232/422/485. Без нареканий работают все пять портов. У автора DELL, они приличное железо делают.
В конце концов, раздобыть второй порт (USB/COM можно) и погонять модбаспулом-модсимом туда-сюда данные (или просто терминальной прогой). Если проблема в самом порте, то будет видно сразу.
Виндовс очень любит занимать под себя порты неизвестно зачем, и никому не давать их. С этим ничего не сделать. Поменяйте номер порта, перезагрузите ПК наконец. Больше с этим ничего не сделать. Это Виндовс.
Так а на моксу-то Вы почему не грешите? Замените её для начала, а потом развлекайтесь с ней отдельно если есть желание её оживить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
@Александр, rx_tx замкнул, настройки порта вбил в PuTTY - rx_tx работает (текст в консоли печататся).
@Евгений, да действительно если модуль i7000 (со стенда снимал) подключить к МОХЕ 232/485 - DCON видит его с 1го же адреса, но вся проблема в системе общей - Высоковольтный стенд испытаний кабелей 30кВ, там проект SCADA. Представитель изготовителя по доброте скинул проект в обновленной версии, на наше старое железо - он просто настаивает не использовать USB/COM адаптеры никакие. Говорит просто аппаратную часть как была, через 1 единственный COM подключите к ПК установите ПО и всё будет работать.
@Евгений, да действительно если модуль i7000 (со стенда снимал) подключить к МОХЕ 232/485 - DCON видит его с 1го же адреса, но вся проблема в системе общей - Высоковольтный стенд испытаний кабелей 30кВ, там проект SCADA. Представитель изготовителя по доброте скинул проект в обновленной версии, на наше старое железо - он просто настаивает не использовать USB/COM адаптеры никакие. Говорит просто аппаратную часть как была, через 1 единственный COM подключите к ПК установите ПО и всё будет работать.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
UPORT 1150 RS-232/422/485 - подключал блок i7000 через 232 (в настройках и на колодке пины D+/D-)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Он же в самом начале писал, что на 232-ой переключил. 1100 - она и то, и это поддерживает. Правда, я не понял - как он переключал режим, если комп без монитора был.
А железный COM хотя бы в дереве устройств нормально отображается?
Он прав, строго говоря. Тараканы бывают.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
@Андрей
Да я еще некоторое время назад пробовал и с МОХА и тд с монитором, со всем, сейчас просто продолжаю разбираться.
Сейчас пробую i7000 подключить к СОМ используя преобразователь 485/232 (во вложении -самодельный), по логике он похож на i7520, если DCON так же не увидит i7000, буду работать с этой схемой, пытаться найти проблему. 7520 просто если сниму со стенда, испытания встанут - его смогу снять только в ВС-ПН. Пока так буду пробовать
Да я еще некоторое время назад пробовал и с МОХА и тд с монитором, со всем, сейчас просто продолжаю разбираться.
Сейчас пробую i7000 подключить к СОМ используя преобразователь 485/232 (во вложении -самодельный), по логике он похож на i7520, если DCON так же не увидит i7000, буду работать с этой схемой, пытаться найти проблему. 7520 просто если сниму со стенда, испытания встанут - его смогу снять только в ВС-ПН. Пока так буду пробовать
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 03 июн 2024, 07:51
- Имя: Артём
- Страна: Россия
- город/регион: Нижневартовск
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Спасибо за советы!
С этим преобразователем DCON нашел модуль сразу с 1 адреса, так же как и через МОХА.
Как сниму 7520 с ним опять буду пробовать
С этим преобразователем DCON нашел модуль сразу с 1 адреса, так же как и через МОХА.
Как сниму 7520 с ним опять буду пробовать
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
ICP DAS i7520 RS-232/RS-485 Converter
Я не просто так спрашивал.
Просто у MOXA +/- могут отличаться от i7000.
Я с этим сталкивался.