Приветствую, в мастерской делаю небольшой тест,
нужно протестировать DC шкаф (110V, батареи 55Ah, 9x12), нужна нагрузка 20-30A.
В качестве нагрузки планировал взять резистор но под рукой такой мощности нет, коллега притащил инвертор DC/AC от солнечных батарей, говорит давай в сети будет качать, почему бы нет?
Подключили включили инвертор в розетку и УЗО на розетки выбивает.
Вопрос почему выбивает УЗО?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
УЗО и DC/AC инвертор от солнечных батарей
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
УЗО и DC/AC инвертор от солнечных батарей
что неправильно подклчили, инвертор?
Да там по DC просо + и -, а AC тоже L и N, и инвертор сам синхронизируется с сетью и "толкает" в сеть.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
УЗО и DC/AC инвертор от солнечных батарей
Вы знаете, от чего срабатывает УЗО?
Это может наблюдаться даже с обычной бытовой и офисной техникой, когда обычное 30-миллиамперное УЗО используют как групповое, на несколько розеток.
В ваших устройствах имеются сетевые фильтры, схема которых содержит т.н. Y-конденсаторы, через них образуется цепь протекания тока с фазы в землю, минуя нулевой провод. Токи в фазном и в нулевом проводе становятся не равными, от этого и срабатывает УЗУ.Это может наблюдаться даже с обычной бытовой и офисной техникой, когда обычное 30-миллиамперное УЗО используют как групповое, на несколько розеток.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
УЗО и DC/AC инвертор от солнечных батарей
Бак с водой и два электрода в воду. Площадью электродов сможете регулировать мощность. Кипятильник из бритвы и двух карандашей помните? Тот же принцип.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
УЗО и DC/AC инвертор от солнечных батарей
Почему его выбивает - объяснили.
1) приложите схему, уже просили.
2) объясните, зачем Вам УЗО.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.