Есть контроллед Delta ES2-E, программа для учета воды в Скаде залита.
Вопрос: как узнать IP адрес контроллера чтобы прописать его в системе?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Delta ES2-E
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Delta ES2-E
Setting the Ethernet
The DVP-ES2-E series PLC contains a built-in Ethernet communication port. Users
have to set the network parameter before the PLC connects to other network devices.
The default parameter setting values are 192.168.1.5 (the IP address) and
255.255.255.0 (the subnet mask). Users can set the parameter by using DCISoft, or by
using the PLC program to write the values into the network control register (CR).
Software: Start the DCIsoft, and connect the PC to the DVP-ES2-E series PLC
through the ehternet cable. Enter “Communication Setting” page in DCISoft, and
choose “Ethernet” communication port. Then, click “Search” to search for the picture
representing the DVP-ES2-E series PLC. After users click the picture twice, the
setting page appears. Finally, enter the related parameters, and click “Apply” to finish
the setting.