1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

SCADA-система SUPCON

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Marsel
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 авг 2023, 10:51
Имя: Марсель

SCADA-система SUPCON

Сообщение Marsel »

Всем доброго здравия!
Столкнулся со следующей задачей:
В SCADA-системе SUPCON необходимо было привести показания датчиков уровня на АРМах в соответствии с самими уровнемерами в поле. Для этого в программе VFTAGBuilder в таблице тегов я изменил и привел в соответствие диапазон измерения на АРМах с диапазонами на уровнемерах. После прогрузки изменений и сохранения конфигурации сервера результат изменений не дал. На АРМах изменился только сам диапазон, а текущие значения уровня на АРМах как показывали в меньшую сторону, так и остались недостоверными. После этого с КИПовцем измерил токовый выход от уровнемера в поле до клеммника в шкафу, от клеммника до барьера, и от барьера до модуля AI - на всех этапах замеров показания мультиметра были неизменные и соответствовали фактическому уровню (переводил в калькуляторе) в резервуаре (уровень отбивали Лотом). Работаю в SCADA-системе SUPCON с недавнего времени, поэтому опыта нет. Может кто направит на истинный путь решения проблемы?
С уважением Марсель.

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

SCADA-система SUPCON

Сообщение ogorsv »

Добрый день!
Со SUPCON дела не имел, но несколько соображений озвучу
1. Мне думается, что VFTAGBuilder может быть приложением графиков (трендов). И изменение дипазона приводит только к изменению отображаемого диапазона на графике
2. Где происходит пересчёт (линейная интерполяция) из значения AI в физическое значение с учётом масшабных коэффициентов датчика (минимум физический, максимум и смещение нуля (если есть)) - в ПЛК или SCADA?
Если в ПЛК - то нужно посмотреть как это происходит в программе ПЛК в реальном времени, какие там реальные коэффициенты и меняются ли они, когда вы меняете их со SCADA?
Возможно, вы должны зайти под наладчиком в SCADA - и только там будет возможность изменения этих коэффициентов
Если обмен между SCADA и ПЛК идёт в "сырых" (RAW) значениях АЦП и пересчёт идёт в SCADA, то вам нужно найти то место, где это происходит и проверить корректность расчётов и коэффициентов
СВ