1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Защита насоса- сухой ход?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

Добрый день
Прошу проконсультировать по такому вопросу: на 2 снт идет труба воды 500мм мы забираем насосом 30-50квт(не важно сейчас), другое общество мощным насосом 200-300кВт. Они включаются по электроконтактному манометру,без персонала. У нас в то время насос хапает воздух и дежурит сантехник он поджимает выход или отключает наш насос. В общей трубе давление при этом показывало 0.8 Разрежение идет. Вопрос беспокоит как можно электроникой уловить момент когда патрубок всаса насоса обезвоживается и заменить сантехника наблюдателя автоматикой? какой датчик сухого хода или реле протока или еще чего может отреагировать на ситуацию?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение olexsa »

Схематично технологию нарисуйте.
Со вторым СНТ не договориться? Что бы уменьшили расход потребления.
Какой именно у Вас насос?
Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 18:20 В общей трубе давление при этом показывало 0.8
Непонятно, в каком именно месте это давление, и в каких единицах измерения.
На имеющемся насосе имеются какие то измерительные приборы?

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

olexsa писал(а): 19 май 2024, 20:05 Непонятно, в каком именно месте это давление, и в каких единицах измерения.
На имеющемся насосе имеются какие то измерительные приборы?
до насосов
olexsa писал(а): 19 май 2024, 20:05 Схематично технологию нарисуйте.
нарисовал как вставить сюда непонятно
olexsa писал(а): 19 май 2024, 20:05 Со вторым СНТ не договориться? Что бы уменьшили расход потребления.

нет не договориться. Давно трубу делят. Насосы центробежные

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение olexsa »

Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 20:49 нарисовал как вставить сюда непонятно
внизу слева есть кнопка "Добавить файлы". Жмете на неё, добираетесь до документа, ...
Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 20:49 Насосы центробежные
желательно бы марку. Сориентироваться по напорным характеристикам.
И по давлению - не написали - 0,8 - это кг/см2, или МПа, или еще какие единицы измерения давления

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

olexsa писал(а): 19 май 2024, 21:05 И по давлению - не написали - 0,8 - это кг/см2, или МПа, или еще какие единицы измерения давления
бОльший насос работает по давлениям ниже 5 бар включается, выше 8 отключается.
мЕньший насос в ручном режиме затвором на выходе держат давление в трубе 4-5бар.
на всосе в трубе разряжение меньше 1 атмосферы насколько я понял. на днях там буду уточню сфотографирую.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение olexsa »

Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 21:37 на днях там буду уточню сфотографирую
И по возможности шильдик насоса. Или какую то информацию, позволяющею его идентифицировать.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Jackson »

Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 21:37 бОльший насос работает по давлениям ниже 5 бар включается, выше 8 отключается.
Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 18:20 другое общество мощным насосом 200-300кВт
А не жирно ли ребята там живут? Электричества жрут нормально. У них присоединение на мегаватт чтоли? Давление от 5 бар держат. В квартире давление 1,8-2 бара - более чем достаточно, а при 8 уже может посрывать фурнитуру, пробить соединения.

Чтобы была нормальная жизнь, я вижу один из двух вариантов, не связанных с автоматизацией:
  1. Подключайтесь к соседям после их насоса, отбирайте воду и платите им по договорному тарифу (как договоритесь). Для себя ставьте водосчётчик для коммерческого учёта и необходимые задвижки/вентили, чтобы сами смогли отключиться если что частично или полностью.
  2. Делайте свою собственную скважину или другой источник для забора воды.
Иначе всё время будут какие-то тёрки и проблемы. Сейчас решите, через неделю что-то новое возникнет.

Проблему надо решать в её источнике, а не костыли подкладывать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 15:30 А не жирно ли ребята там живут? Электричества жрут нормально. Давление от 5 бар держат. В квартире давление 1,8-2 бара - более чем достаточно, а при 8 уже может посрывать фурнитуру, пробить соединения.
Возможно насос в низине, а качают на холм.

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 18:20 какой датчик сухого хода или реле протока или еще чего может отреагировать на ситуацию?
Такой же электроконтактный манометр и реле времени, что бы часто не дергать насос, если давление падает.
Так же, можно взять сигнал с большого насоса, что он сейчас работает и маленький не включать.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 20 май 2024, 16:16 Возможно насос в низине, а качают на холм.
Давление-то они измеряют наверняка в гидрофоре, а не в магистрали. Правда может они и гидрофор в низине поставили.
А давайте посчитаем, какой должен быть перепад высот чтобы давление воды в магистрали упало с 5 бар до 1,5.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 16:24 А давайте посчитаем, какой должен быть перепад высот чтобы давление воды в магистрали упало с 5 бар до 1,5.
10м 1 атм, если я все правильно помню.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Jackson »

keysansa писал(а): 20 май 2024, 17:45 10м 1 атм, если я все правильно помню.
О том и речь. Не на 35 же метров они воду поднимают.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 15:30 А не жирно ли ребята там живут? Электричества жрут нормально. У них присоединение на мегаватт чтоли? Давление от 5 бар держат. В квартире давление 1,8-2 бара - более чем достаточно, а при 8 уже может посрывать фурнитуру, пробить соединения.
У них еще километр-два трасса 500мм металл(правда ржавый)
Jackson писал(а): 20 май 2024, 15:30 Проблему надо решать в её источнике, а не костыли подкладывать.
. Не знаю зачем такое давление
Jackson писал(а): 20 май 2024, 15:30 Проблему надо решать в её источнике, а не костыли подкладывать.
Это понятно, но защиту насоса надо както придумать

Отправлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Jackson писал(а): 20 май 2024, 16:24 Давление-то они измеряют наверняка в гидрофоре, а не в магистрали.
манометр стоит метрах в 3х от их насоса на трубе

Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Jackson писал(а): 20 май 2024, 15:30 Делайте свою собственную скважину или другой источник для забора воды
Пробные пару скважен сделали. Полностью на скважины перейти проблематично. Вопрос прорабатывается. другие источники тоже прорабатываются. В СНТ все сложно с водой

Отправлено спустя 12 минут 52 секунды:
keysansa писал(а): 20 май 2024, 16:16 Такой же электроконтактный манометр и реле времени,
имеете ввиду на стороне высокого давления манометр поставить? А как будут выглядить показания манометра, когда насос будет с водой хапать воздух? медленно сползать к нулю или дергаться? насос при этом не перегреется?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение olexsa »

Fedorovich писал(а): 20 май 2024, 20:16 имеете ввиду на стороне высокого давления манометр поставить? А как будут выглядить показания манометра, когда насос будет с водой хапать воздух? медленно сползать к нулю или дергаться? насос при этом не перегреется?
Как уже писал ранее, надо информацию по насосу.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 20 май 2024, 20:24 Как уже писал ранее,
Так и решение уже дали.
keysansa писал(а): 20 май 2024, 16:16 Такой же электроконтактный манометр и реле времени, что бы часто не дергать насос, если давление падает.
Если так то даже неинтересно, какой там насос.

Это костыль. Своё СНТ периодически будет сидеть без воды. Но это лучше чем потом ремонтировать насос.
[+]
А недовольные СНТшники в это время могут сходить за водой к соседям и поискать тот фонтан, который высасывает всю воду 300-киловаттным насосом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Универсал »

Я вижу это так: насос работает от частотного преобразователя, поддерживая давление по датчику на напорной стороне, на всасе насоса реле давления для защиты от сухого хода. Никаких электроконтактных манометров, с их дребезжащими контактами от вибрации насоса и пульсаций воды. Тем самым сберегаем двигатель от пусковых токов и насос от кавитации. При пуске соседского насоса и падении давления ниже уставки реле давления насос плавно останавливается, при появлении давления плавно запускается, поддерживая оптимальный напор. При отсутствии разбора снижает обороты, вплоть до ухода в режим сна.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 20:34 Но это лучше чем потом ремонтировать насос
Это и нужно!

Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Универсал писал(а): 20 май 2024, 20:54 на всасе насоса реле давления для защиты от сухого хода.
какое реле давления можете посоветовать?

olexsa
эксперт
эксперт
Сообщения: 1584
Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Курган
Благодарил (а): 86 раз
Поблагодарили: 208 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение olexsa »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 20:34
olexsa писал(а): 20 май 2024, 20:24 Как уже писал ранее,
Так и решение уже дали.
Это для того, что бы понять минимально допустимое давление на входе насоса.

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Универсал »

Fedorovich писал(а): 20 май 2024, 20:58 какое реле давления можете посоветовать?
Да много производителей, например Данфосс, Росма, главное, выбрать с раздельной регулировкой давления и настраиваемого дифференциала. Типа такого:
https://www.logika-consortium.ru/komple ... davleniya/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Jackson »

olexsa писал(а): 20 май 2024, 21:02 Это для того, что бы понять минимально допустимое давление на входе насоса.
Да. Автор отписался вроде что ему надо экстренно защиту придумать и только. А проблему решать тут - да, надо разбираться что за насос, какая магистраль, откуда вода. Может насос в принципе подобран неправильно или магистраль не тем диаметром проложена. Я выше предложил алгоритмы, но понятно что это не сейчас, а квест до конца года (если сейчас начать).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

kirillio
И жнец, и чтец...
И жнец, и чтец...
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
Имя: Кирилл
Страна: РФ
город/регион: Москва
Благодарил (а): 410 раз
Поблагодарили: 352 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение kirillio »

Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 18:20 У нас в то время насос хапает воздух..
1) пардон, а откуда воздух: разрыв струи или зеркало воды близко к впуску ?
2) датчиком перепада давления можно вырулить ситуацию, но его нужно к чему-то подключать - частотный преобразователь или шкаф управления насосом - детали; в этом случае плавную работу можно будет обеспечить. Реле защиты от сухого хода, как вариант и план минимум. Разные варианты возможны, но плясать в любом случае от гидравлики предстоит - каков гидравлический режим работы насосной группы.
3) пуск насоса как осуществляется: прямой, от устройства плавного пуска или частотника?
Зри в корень!

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

Универсал писал(а): 20 май 2024, 20:54 Я вижу это так: насос работает от частотного преобразователя, поддерживая давление по датчику на напорной стороне
Я бы тоже хотел частотник, но в СНТ такие траты не одобрят и садоводы заклюют. А вот управляемый контроллером затвор/задвижку для режима дросселирования я подумывал реализовать

Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
kirillio писал(а): 21 май 2024, 13:17 пардон, а откуда воздух: разрыв струи или зеркало воды близко к впуску
Как мне пояснили местные сантехники, в магистральную трубу врезка сделана сбоку или сверху что нижняя часть(внутри магистральной)всоса насоса выше середины диаметра турбы. Я хочу им предпложить переварить снизу подвод сделать- чтоб вообще снижу забирала воду(правда попутное гавно может стекать в насос)

Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
kirillio писал(а): 21 май 2024, 13:17 пуск насоса как осуществляется: прямой, от устройства плавного пуска или частотника
получается прямой и затвором на выходе придушают насос, чтоб давление не сильное было
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение keysansa »

Jackson писал(а): 20 май 2024, 20:34 Это костыль. Своё СНТ периодически будет сидеть без воды. Но это лучше чем потом ремонтировать насос.
Ну, частотник на 300кВт будет наверное дороже чем водонапорную башню поставить ))
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

keysansa писал(а): 21 май 2024, 17:18 водонапорную башню поставить
кхе кхе, тут цистерну поставили после нефтепродуктов в качестве резервуара, так суды с прошлого года еще идут с поставщиком. Так что в снт все решения реализуются очень долго и болезнено

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1341
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 232 раза

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Универсал »

keysansa писал(а): 21 май 2024, 17:18 частотник на 300кВт
Fedorovich писал(а): 19 май 2024, 18:20 мы забираем насосом 30-50квт(не важно сейчас), другое общество мощным насосом 200-300кВт.
Fedorovich писал(а): 21 май 2024, 17:07 управляемый контроллером затвор/задвижку для режима дросселирования я подумывал реализовать
Это может выйти дороже частотника.

Автор темы
Fedorovich
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 00:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Защита насоса- сухой ход?

Сообщение Fedorovich »

Универсал писал(а): 21 май 2024, 17:35 Это может выйти дороже частотника
Что вы имеете ввиду?
Ответить

Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»