1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

миграция в tia portal

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
and3012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2023, 10:14
Имя: Андрей
Страна: Беларусь

миграция в tia portal

Сообщение and3012 »

Добрый день. подскажите нужно залить в панель KP1200 Comfort проект из панели op 210 10". Это реально? Ведь кнопки что по железу стоят по другому. и Разное их количество. Спасибо заранее.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

миграция в tia portal

Сообщение Parliament74 »

Так попробуйте миграцию провести, симуляцию полученного проекта запустить, посмотрите, что из этого получится.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

миграция в tia portal

Сообщение POV »

И разрешение экрана разное, и соотношение сторон дисплея разное. Часть выполнит миграция автоматически, остальное ручками, ручками...

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

миграция в tia portal

Сообщение AlexandrGr »

А проект есть?

v0v
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
Имя: Влад
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 50 раз

миграция в tia portal

Сообщение v0v »

Если в TIA нет такой панели, т.е. с какой переносится проект, то вряд ли миграцию можно сделать. Могу посоветовать в WinCC Flex.. изменить панель на PC RT, потом после миграции изменить на 1200

Автор темы
and3012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2023, 10:14
Имя: Андрей
Страна: Беларусь

миграция в tia portal

Сообщение and3012 »

AlexandrGr писал(а): 30 апр 2024, 17:46 А проект есть?
да есть но в проекте step7 находятся три панели flexible (мне нужна только одна). сначала я как понял нужно деинтеграцию сделать

Автор темы
and3012
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 июн 2023, 10:14
Имя: Андрей
Страна: Беларусь

миграция в tia portal

Сообщение and3012 »

ругается на путь после миграции
,Invalid path for data log 'ARCHIV_1'

777\Storage Card\ProCSVarc (тут что то не так)

masvel12
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 23 раза

миграция в tia portal

Сообщение masvel12 »

and3012 писал(а): 30 апр 2024, 11:26 Добрый день. подскажите нужно залить в панель KP1200 Comfort проект из панели op 210 10". Это реально? Ведь кнопки что по железу стоят по другому. и Разное их количество. Спасибо заранее.
У Вас наверное панель op270- 10 дюймовая вот с таким заказным номером 6AV6542-0CC10-0AX0. Я правильно понимаю?
Проект с мигрировать в KP1200 Comfort можно . И лучше делать все целиком потом удалив только проект плк и других панелей .
Скину ссылку на мое видео как делал это я https://rutube.ru/video/721146beda4b5d4 ... cd6fa9c97/
Там есть и другие видео по миграции может будет полезным :ext_secret:

Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
and3012 писал(а): 02 май 2024, 15:41 ругается на путь после миграции
,Invalid path for data log 'ARCHIV_1'

777\Storage Card\ProCSVarc (тут что то не так)
Скорее всего сохранялись какие то рецепты или файлы аварий на внешний накопитель compactFlash

Отправлено спустя 24 минуты 11 секунд:
И да забыл сказать еще есть мой ролик на yotube)) https://youtu.be/YVzLK1YDikA
Ответить

Вернуться в «Simatic TIA Portal»