1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не отображается web-визуализация при использовании виртуального процессора

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 8 раз

Не отображается web-визуализация при использовании виртуального процессора

Сообщение Alex80 »

Здравствуйте.
Использую CodeSys v3.5 SP16 Pach3 и в учебном проекте виртуальный контроллер CODESYS Control Win v3.
Хочу видеть визуализацию web в броузере и не получается. Делаю все по книге - соединяюсь, заливаю, запускаю. В адресной строке Google Chrome пишу: http://localhost:8080/webvisu.htm. ДА и кроме этого много уже перепробовал - всегда ошибка: Access Error: 404 -- Not Found.
В чём может быть дело?
Аватара пользователя

Автор темы
Alex80
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 139
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 20:29
Имя: Алексей
Страна: Россия
город/регион: Пенза
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 8 раз

Не отображается web-визуализация при использовании виртуального процессора

Сообщение Alex80 »

Сам задал тему, сам разобрался - сам отвечаю ))
Если вдруг у кого-то как у меня при работе с виртуальным процессором не будет работать web-визуализация - т.е. с порта по умолчанию 8080. Высока вероятность что этот порт оккупировала другая программа.
Посему - находите файл CODESYSControl.cfg (у меня он к примеру по адресу: d:\Program Files\CodeSys 3.5\GatewayPLC\tempCFG\). В нём находите раздел [CmpWebServer] и там прописываете другой порт. Например 8081. Соотвественно в броузере уже пишите команду http://localhost:8081/webvisu.htm и всё уже работает. Проверено )
Ответить

Вернуться в «ОВЕН»