1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

HMI XBTGT6330

Magelis,Harmony, XBT, Vijeo Designer, Operator Terminal Expert, XBTL1000

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Agapit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2024, 17:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Благодарил (а): 1 раз

HMI XBTGT6330

Сообщение Agapit »

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Недавно начал изучать программирование HMI панелей. Имеется в наличии панель XBTGT6330. Есть желание к ней подключиться через Ethernet соединение. (Других шнурков для соединения нет). Почитал документацию и выясняется что можно подключиться к панели через IP адрес по умолчанию. маска подсети- 255.0.0.0 IP-10.10.(предпоследнее число mac адреса, переведённое в десятичную систему).(последнее число mac адреса, переведённое в десятичную систему).
Вопрос. Нужно ли в панели что-то перключать для подключения через Ethernet по умолчанию?
При любых ли неправильных настройках прошлого пользователя можно получить доступ к соединению?
Если данный способ подключения не будет работать, что посоветуете?
Заранее спасибо за комментарии.

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

HMI XBTGT6330

Сообщение se_sib »

Запитайте панель и дождитесь загрузки. По очереди нажимайте на левый нижний и правый верхний угол экрана, должно открыться системное меню. Задайте желаемые сетевые настройки Ethernet и подключайтесь к панели. Метод входа в системное меню могли сменить, их несколько вариантов, можно посмотреть в проекте Vijeo Designer, в настройках панели.

Автор темы
Agapit
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2024, 17:45
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Благодарил (а): 1 раз

HMI XBTGT6330

Сообщение Agapit »

Огромное спасибо за комментарий. Ваш совет очень помог. Продолжаю осваивать панель.
Ответить

Вернуться в «Панели оператора»