Коллеги, ситуация такая: стоит ПЧ VFD-EL 380В на вентиляцию с двигателем 2,2 кВт, на ПЧ при запуске появилась ошибка OC - перегрузка по току. Проверили двигатель, кабель, соединения - все в порядке. Откидываем двигатель, пробуем запустить - ошибка есть, откидываем кабель с ПЧ, запускаем - ошибки нет, разгоняется. Присоединяем данный кабель с двигателем к аналогичному соседнему ПЧ - все работает...
Куда капнуть? Сам ПЧ на диагностику?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ПЧ VFD-EL
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- завсегдатай
- Сообщения: 544
- Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 59 раз
ПЧ VFD-EL
Пробуйте подключить заведомо исправный двигатель коротким куском кабеля напрямую к ПЧ. С ПЧ нужно предварительно считать настройки и сохранить на ПК. Затем сбросить к заводским настройкам и проверить токи ПЧ при разгоне и в рабочем режиме.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 05 сен 2016, 10:37
- Имя: Башкин Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
ПЧ VFD-EL
Коллеги, вопрос решился сбросом к заводским настройкам и повторным выставлением параметров