VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 сен 2012, 12:23
- Имя: Бекмурадов Шерзод
- Благодарил (а): 1 раз
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Всем привет.
Мне нужно управлять частотным преобразователем Danfoss AQUA FC202 с помощью Modbus RTU.
С помощью Mpoll сканирую частотный преобразователь.
Например переменную 16-62 (Int32) аналоговый вход нахожу на регистре 4x16620, при этом читаю 2 регистра.
Но почему-то не могу найти этот регистр через TIA Portal v18.
Проекты и скриншоты приложены.
Не могли бы указать что я делаю не так.
Мне нужно управлять частотным преобразователем Danfoss AQUA FC202 с помощью Modbus RTU.
С помощью Mpoll сканирую частотный преобразователь.
Например переменную 16-62 (Int32) аналоговый вход нахожу на регистре 4x16620, при этом читаю 2 регистра.
Но почему-то не могу найти этот регистр через TIA Portal v18.
Проекты и скриншоты приложены.
Не могли бы указать что я делаю не так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Скриншоты вижу. Проект нет.
А что вы делаете? Проекта тестового нет.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 сен 2012, 12:23
- Имя: Бекмурадов Шерзод
- Благодарил (а): 1 раз
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
К сожалению проект больше 1Мб и не могу вложить..
ссылка тут https://disk.yandex.uz/d/jr1QjGb_yM91FQ
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Это не я гадаю. У вас нет связи. А код ошибки при этом вы не анализируете.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 сен 2012, 12:23
- Имя: Бекмурадов Шерзод
- Благодарил (а): 1 раз
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Связь есть, видно же что MPoll'ом сканируется. Эти же концы вставляю в СМ то не читаются.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
VFD Danfoss и S7-1215 через Modbus RTU
Shera, если ты два регистра с int32 прочитать хочешь, почему DATA_LEN == 1 ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 01 сен 2012, 12:23
- Имя: Бекмурадов Шерзод
- Благодарил (а): 1 раз