Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 апр 2024, 07:22
- Имя: Темур
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 25 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Здравствуйте не как не могу найти ответ сколько бы не искал, вопрос такой есть датчик в исполнении 1ExdiaIICT3 проектировщики рисуют искробезопасный барьер хотя связное оборудование находить в не взрывоопасной зоне а сам датчик в взрывонепроницаемой оболочке так как буква d на это указывает, а вот зачем буковки Iа не совсем понятно типа выходные цепи датчика искра безопасные? Или сам датчик внутри взрывозащитного корпуса не искрит тогда зачем брони шланги и специальные сальники ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Сообщите марку, модель датчика. Имеются в ниличии документы по сертификации взрывозащиты?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 апр 2024, 07:22
- Имя: Темур
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 25 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Так понимаю, это опросный лист на оборудование, из проекта?
Вопросы (кроме взрывозащиты):
- зачем на воду (п.7; 8 ОЛ) взырвозащита?
- каким образом будет выполняться вид взырывозащиты i для 220 В (п. 30 ОЛ)? Если только имеется ввиду, что у него имеется блок питания и обработки сигнала вне опасной зоны.
Из практики. Иногда производители сертифицируют свою продукция на два вида взрывозащиты. И бывали и подобные описанной Вами ситуации. И надо выполнять одно из этих двух. То есть или выполнение при проектировании, монтаже и эксплуатации требования по "d", тогда подлючение без искробезопасных барьеров; или же проектировании, монтаже и эксплуатации требования по "i". Тогда нужен барьер. И выполнение требований к виду "i" - длина кабельной линии, емкость, индуктивность, ток короткого замыкания, напряжение холостого хода, .... Окончательную точку ставит требования изготовителя.
Вопросы (кроме взрывозащиты):
- зачем на воду (п.7; 8 ОЛ) взырвозащита?
- каким образом будет выполняться вид взырывозащиты i для 220 В (п. 30 ОЛ)? Если только имеется ввиду, что у него имеется блок питания и обработки сигнала вне опасной зоны.
Из практики. Иногда производители сертифицируют свою продукция на два вида взрывозащиты. И бывали и подобные описанной Вами ситуации. И надо выполнять одно из этих двух. То есть или выполнение при проектировании, монтаже и эксплуатации требования по "d", тогда подлючение без искробезопасных барьеров; или же проектировании, монтаже и эксплуатации требования по "i". Тогда нужен барьер. И выполнение требований к виду "i" - длина кабельной линии, емкость, индуктивность, ток короткого замыкания, напряжение холостого хода, .... Окончательную точку ставит требования изготовителя.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 14 авг 2023, 12:34
- Имя: Макс
- Поблагодарили: 12 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
1. Разрешено ли для Вашего объекта оставлять под напряжением кабели с не искробезопасными цепями при наличии взрывоопасной среды в месте прокладки кабеля? Т.е. если кабель будет подключен к не искробезопасному входу контроллера без барьера, то невозможно гарантировать, что при появлении в «опасной зоне» взрывоопаной среды, кабель, по которому прогоняется не искробезопасный сигнал от датчика на контроллер, не будет представлять опасности.
2. Без сертификата на устройство, с описанием того, что обеспечивается d-оболочкой, а что выполнено ia, дальнейшие рассуждения беспочвенны. Например, все взрывоопасные «кишки» устройства спрятаны в d-оболочку, но искробезопасная цепь выходного сигнала вытащена в не d-отсек (фигулька-коробулька с сальником трехкопеешным)
2. Без сертификата на устройство, с описанием того, что обеспечивается d-оболочкой, а что выполнено ia, дальнейшие рассуждения беспочвенны. Например, все взрывоопасные «кишки» устройства спрятаны в d-оболочку, но искробезопасная цепь выходного сигнала вытащена в не d-отсек (фигулька-коробулька с сальником трехкопеешным)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 апр 2024, 07:22
- Имя: Темур
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 25 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Спасибо за разъяснения , раньше не когда не занимался таким оборудованием и тех процессами во взрывоопасной среде . Буду очень благодарен если расскажите как понять что кабель под напряжением без барьера опасен ? Кто это определяет что кабель несеёт опасность , понятно с прибором можно решить там места подключения и т.д а вот с кабелем не понимаю кую опасность он может нести , только если кз или обрыв ?muZZy писал(а): ↑03 апр 2024, 16:13 1. Разрешено ли для Вашего объекта оставлять под напряжением кабели с не искробезопасными цепями при наличии взрывоопасной среды в месте прокладки кабеля? Т.е. если кабель будет подключен к не искробезопасному входу контроллера без барьера, то невозможно гарантировать, что при появлении в «опасной зоне» взрывоопаной среды, кабель, по которому прогоняется не искробезопасный сигнал от датчика на контроллер, не будет представлять опасности.
2. Без сертификата на устройство, с описанием того, что обеспечивается d-оболочкой, а что выполнено ia, дальнейшие рассуждения беспочвенны. Например, все взрывоопасные «кишки» устройства спрятаны в d-оболочку, но искробезопасная цепь выходного сигнала вытащена в не d-отсек (фигулька-коробулька с сальником трехкопеешным)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
А также плохой искрящий контакт ;)
Причины:
- химическое и биологическое разложение изоляции;
- механическое воздействие, в том числе вибрация и циклические нагрузки;
- термическое воздействие, в том числе холод и циклические перепады температур;
- животные (мыши, крысы, тараканы, термиты, осы и прочее).
Если с такелажниками и слесарями ещё можно договориться, то с животными - вряд ли.
Речь и о способности кабеля накапливать энергию для образования искры. О погонной емкости и индуктивности кабеля.
А исключить работу на клеммах под напряжением во время регламентных работ не всегда возможно.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:
Всё это определяется категорией опасной зоны при проектировании.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Есть возможность опросный лист на датчик, прибор в полном объеме? А также опросный лист на кабель к этому датчику.
Правильно понимаю, что данные вопросы задаются в качестве самообразования? Или есть подозрения в неправильном проектировании?
Правильно понимаю, что данные вопросы задаются в качестве самообразования? Или есть подозрения в неправильном проектировании?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 14 авг 2023, 12:34
- Имя: Макс
- Поблагодарили: 12 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Во-первых, вынужден разочаровать Вас – я не смогу дать Вам исчерпывающего ответа с обоснованиями и ссылками, хотя бы потому, что я связан с оборудованием у которого перед Ex стоят буквы кириллицей, соответственно я просто не знаком с документацией, регламентирующей деятельность на «поверхностных» объектах.
Во-вторых, я рекомендую Вам при «работе» с «опасными объектами», взрывозащитой и т.п. рассуждать не «технарскими», а «нормативными» категориями. Инспекция и прокуратура «технарские» рассуждения к делу не «пришьют», а «пришьют» они выполнение/невыполнение требований государственных норм и правил, регламентирующих деятельность на указанном «типе» объектов и обеспечение/необеспечение условий применения сертифицированного оборудования.
Т.е. как бы я подошел к рассматриваемой задаче:
Нашел бы документы в которых, соответствующими государственными ведомствами устанавливаются требования к обеспечению безопасности на рассматриваемом объекте (что разрешено, что запрещено, при каких условиях требуется применение того или иного уровня/вида взрывозащиты, на что распространяются требования (электрические устройства, кабельные линии, материалы корпусов и механизмов и т.д.))
Внимательно прочитал бы Сертификат на оборудование, например на предмет требований несоблюдение которых может привести к невыполнению мер взрывозащиты, или производитель просто снимает с себя всякую ответственность (например, вполне может быть так, что в Сертификате указано, что подключение внешних не искробезопасных цепей приводит к производитель не может гарантировать обеспечения параметров взрывозащищенности, указанных в Сертификате).
На основании вышеуказанной информации уже делать выводы и принимать решения.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 03 апр 2024, 07:22
- Имя: Темур
- Страна: Узбекистан
- город/регион: Ташкент
- Благодарил (а): 25 раз
Связанное электрооборудование 1ExdiaIICT3
Извините не могу показать опросный лист в полном объёме , да только в целях самообразования , а то что не правильный проект увы даже подозрении нет таких, ибо сам пока в этом дилетант
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ryzhij писал(а): ↑04 апр 2024, 07:58А также плохой искрящий контакт ;)
Причины:
- химическое и биологическое разложение изоляции;
- механическое воздействие, в том числе вибрация и циклические нагрузки;
- термическое воздействие, в том числе холод и циклические перепады температур;
- животные (мыши, крысы, тараканы, термиты, осы и прочее).
Если с такелажниками и слесарями ещё можно договориться, то с животными - вряд ли.
Речь и о способности кабеля накапливать энергию для образования искры. О погонной емкости и индуктивности кабеля.
А исключить работу на клеммах под напряжением во время регламентных работ не всегда возможно.
Отправлено спустя 7 минут 50 секунд:Всё это определяется категорией опасной зоны при проектировании.