Замена устройства Profinet в системе
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Замена устройства Profinet в системе
Приветствую, коллеги.
Возникла проблема. Вышло из строя устройство в сети Profinet в системе на базе Simatic ET200SP. Заменили на аналогичное, прописали в нём аналогичные сетевые параметры (в том числе и имя устройства). Несмотря на это - контроллер в диагностическом буфере пишет, что устройство ему не нравится. Имя устройства сначала меняли через Proneta, потом - через Assign Device name в TIA Portal. Смотрю сеть через Proneta (куда подсунут тот же gsdml, что и в проекте в TIA Portal) - Proneta пишет, что всё с устройством в порядке. Куда дальше копать? Если перезалью hardware - может помочь?
Возникла проблема. Вышло из строя устройство в сети Profinet в системе на базе Simatic ET200SP. Заменили на аналогичное, прописали в нём аналогичные сетевые параметры (в том числе и имя устройства). Несмотря на это - контроллер в диагностическом буфере пишет, что устройство ему не нравится. Имя устройства сначала меняли через Proneta, потом - через Assign Device name в TIA Portal. Смотрю сеть через Proneta (куда подсунут тот же gsdml, что и в проекте в TIA Portal) - Proneta пишет, что всё с устройством в порядке. Куда дальше копать? Если перезалью hardware - может помочь?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Замена устройства Profinet в системе
Может есть смысл озвучить какое именно устройство?
Поскольку с устройством неопределенность пока, то вопрос - устройство в одной сборке с ПЛК? Или это децентрализованная периферия? Или это какой то условный ПЧ, под управлением Profinet?)
Возможно много вопросов от того, что я не знаю что такое Proneta ;)
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Замена устройства Profinet в системе
Если в него два кабеля заходили, то местами не попутали? Если контроль топологии включен - цпу ругаться будет.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Замена устройства Profinet в системе
Устройство - приёмник системы дистанционного управления, конкретно на профинете сидит конвертер интерфейсов (судя по названию в проекте) "NIC 50-RE/PNS V1.4.16 - V1.5.x" от компании Hilscher (плата внутри приёмника, сам приёмник на Modbus RTU, если не ошибаюсь).
Доберусь до объекта - отскриню диагностический буфер. Пока что только через пронету вытащил информацию.
Нет, и в проекте, и в пронете в онлайне подключено к первому порту (всего портов в конфигурации два). Причём физически порт всего один - как у нового устройства, так и у неисправного.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Замена устройства Profinet в системе
В общем, частично заработало. Сначала загрузил заново хардварь - ругательства на само устройство прекратились, но появились ругательства на 5-й слот, в котором сконфигурирован ввод данных. Он действительно в проекте не соответствовал тому, что видит Proneta с загруженным gsd: в пронете блок данных 12 байт, в проекте - 64. Но, что характерно - именно в такой конфигурации оно работало изначально со старой железякой. Поменял в этом слоте блок 64 байта на 12 - ошибки пропали. Но данные идут далеко не полностью - возможно, это уже настройки внутри самого устройства. Или надо было полностью проект перегружать: я грузил только хардварь. При редактировании были ругательства на то, что при удалении блока банных из слота также будет удалено что-то там ещё в программном обеспечении...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Истра
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Замена устройства Profinet в системе
Год назад боролся с таким преобразователем. Для него есть софт и он генерирует gsd ФАЙЛ. Всё равно ругался на конфигурацию, перезаписывать HW не стал, установка очень важная, а периферия может работать в локале. Если разберётесь досконально, сообщите. Может ещё раз возьмусь.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Замена устройства Profinet в системе
Не знаю, насколько досконально оно получилось, но вроде бы с работой в сторону приёма разобрались. Там, во-первых, изначально был косяк у разработчиков системы. Файл GSD описывает конфигурацию:
слот 1 - 64 байта выход
слот 2 - 20 байт выход
слот 3 - 2 байта выход
слот 5 - 12 байт вход
В первоначальном проекте было сконфигурировано два блока: 64 байта выход на 1 слоте и 64 (не 12) на 5-м на вход. И оно работало. Ругалось ли в диагностическом буфере - не знаю. Когда система работает, в него нечасто заглядывают. Красный светодиод SF на морде контроллера горел, но на то были и другие причины. Когда я заменил устройство - связываться с ним контроллер отказался наотрез. В диагностическом буфере - несоответствующее устройство и хоть ты тресни. Выставил и адреса все в соответствии с проектом, и имя устройства Profinet - сначала через Proneta, потом через TIA Portal - тоже ничего. До тех пор, пока не перезалил хардварь в контроллер. Тогда ошибка по несоответствующему устройству пропала, но появились ругательства на блок 64 байта в 5-м слоте, где должно было быть 12. Не знаю, был ли обмен данными в это время - не посмотрел, но после замены блока данных в 5-м слоте с 64 на 12 байт ругательства прекратились и обмен данными пошёл. Дальше уже были некоторые проблемы в самом устройстве, которые не в ведении TIA Portal, и решились они другими методами. В общем, сейчас вроде как работает.
Что интересно: со старой железякой от производителя получили мануал, в котором было сказано делать блоки 16 байт на вход и 89 байт на выход. То есть - совсем ничему не соответствует. И также - было указано, что первые 4 байта в блоке входных данных зарезервированы, и рабочие данные начинаются с 5-го байта. В новом - рабочие данные начинаются с самого начала диапазона. Тоже решилось заменой адресов переменных в проекте.
слот 1 - 64 байта выход
слот 2 - 20 байт выход
слот 3 - 2 байта выход
слот 5 - 12 байт вход
В первоначальном проекте было сконфигурировано два блока: 64 байта выход на 1 слоте и 64 (не 12) на 5-м на вход. И оно работало. Ругалось ли в диагностическом буфере - не знаю. Когда система работает, в него нечасто заглядывают. Красный светодиод SF на морде контроллера горел, но на то были и другие причины. Когда я заменил устройство - связываться с ним контроллер отказался наотрез. В диагностическом буфере - несоответствующее устройство и хоть ты тресни. Выставил и адреса все в соответствии с проектом, и имя устройства Profinet - сначала через Proneta, потом через TIA Portal - тоже ничего. До тех пор, пока не перезалил хардварь в контроллер. Тогда ошибка по несоответствующему устройству пропала, но появились ругательства на блок 64 байта в 5-м слоте, где должно было быть 12. Не знаю, был ли обмен данными в это время - не посмотрел, но после замены блока данных в 5-м слоте с 64 на 12 байт ругательства прекратились и обмен данными пошёл. Дальше уже были некоторые проблемы в самом устройстве, которые не в ведении TIA Portal, и решились они другими методами. В общем, сейчас вроде как работает.
Что интересно: со старой железякой от производителя получили мануал, в котором было сказано делать блоки 16 байт на вход и 89 байт на выход. То есть - совсем ничему не соответствует. И также - было указано, что первые 4 байта в блоке входных данных зарезервированы, и рабочие данные начинаются с 5-го байта. В новом - рабочие данные начинаются с самого начала диапазона. Тоже решилось заменой адресов переменных в проекте.
Что это за софт и где его можно взять? На сайте производителя, если я правильно понял, скачать материалы по этому конвертеру могут только зарегистрированные пользователи. При этом формы регистрации - нет. Можно залогиниться, можно восстановить забытый пароль, а зарегистрироваться нельзя. Видимо, регистрация там делается как-то по-другому: при покупке железок или ещё как-то...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Истра
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Замена устройства Profinet в системе
<<Что это за софт и где его можно взять? >>
Посмотрю сегодня. Скачивал в сайта, подробности не помню. Завтра отпишусь.
Посмотрю сегодня. Скачивал в сайта, подробности не помню. Завтра отпишусь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 22 авг 2023, 08:25
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Истра
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Замена устройства Profinet в системе
Работал с Sycon.net Скачивал с сайта. У меня был преобразователь PN/PB NL 51N-DPL Ваше устройство тоже, вроде есть . Соединялся с ним по Ethernet. https://disk.yandex.ru/d/94yx0Wzy5h0pvg Попробуйте, я уже смутно помню.