- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с PLC data types
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Проблема с PLC data types
Доброго дня не пойму в чем дело.
Имеем два отдельных проекта - ПЛК и ЧМИ . Tia Portal V15.1
1. В Проекте ПЛК мне понадобилось переименовать в структурных файлах (PLC data types) резервное имя на то что мне нужно
Только один тег я изменил.
Соответственно далее это все поменялось по DB блокам .
2. Далее берем наш proxi в проекте ПЛК и экспортируем нужные данные ( в моём случае все).
3.Наш экспортируемый файл proxi мы импортируем уже в проект ЧМИ.
4. И вот здесь начинается загвоздка .Компиляция( в проекте ЧМИ) начинает меня кошмарить, что имеено в измененном теге и есть проблема. То есть я так понимаю структура ПЛК каким то образом не обновило структуру в ЧМИ.
Только как и почему и как это сделать ????????
Имеем два отдельных проекта - ПЛК и ЧМИ . Tia Portal V15.1
1. В Проекте ПЛК мне понадобилось переименовать в структурных файлах (PLC data types) резервное имя на то что мне нужно
Только один тег я изменил.
Соответственно далее это все поменялось по DB блокам .
2. Далее берем наш proxi в проекте ПЛК и экспортируем нужные данные ( в моём случае все).
3.Наш экспортируемый файл proxi мы импортируем уже в проект ЧМИ.
4. И вот здесь начинается загвоздка .Компиляция( в проекте ЧМИ) начинает меня кошмарить, что имеено в измененном теге и есть проблема. То есть я так понимаю структура ПЛК каким то образом не обновило структуру в ЧМИ.
Только как и почему и как это сделать ????????
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Проблема с PLC data types
А должно? В ТИА этим не баловался, а вот из опыта Step 5 + WinCC 7 (multi) Structure Tag в HMI ручками делается. На основе однотипных DB конечно, но при изменении этих DB, в SCADA правишь уже ручками.Sew_Eurodrive писал(а): ↑20 мар 2024, 12:29 труктура ПЛК каким то образом не обновило структуру в ЧМИ
Может в ТИА и по другому
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Проблема с PLC data types
Так я не против и ручками, но в проекте Scada я ничего не нашел, чтобы можно было хоть что то где то изменить
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
Sew_Eurodrive, для библиотеки WinCC в UDT (DATA_STACK_FIN_V5 V0.0.1) добавьте нужную переменную.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Проблема с PLC data types
M3f, В проекте ПЛК она добавлена, точнее изменена на нужное мне имя
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Что я уже только не пробовал.
Drag and drop UDT из PLC to HMi
Удалял старое UDT и новому присваивал имя старого ,обновлял.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Какой то апокалипсис честное слово на какой то мелочи
Отправлено спустя 10 минут 29 секунд:
Что я уже только не пробовал.
Drag and drop UDT из PLC to HMi
Удалял старое UDT и новому присваивал имя старого ,обновлял.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Какой то апокалипсис честное слово на какой то мелочи
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
Sew_Eurodrive, вам надо добавить не в ПЛК (там вы уже добавили), а в WinCC.
На вашем первом скриншоте показано куда добавлять.
Справа в "Project library" у вас есть UDT (DATA_STACK_FIN_V5 V0.0.1) туда и надо добавить.
Через "Edit type" вносите свою переменную (структура должна быть аналогичной как в ПЛК). Потом сохраняете через "Release version". Проверить в "HMI tags" что версия вашего UDT поменялось с V0.0.1 на V0.0.2.
На вашем первом скриншоте показано куда добавлять.
Справа в "Project library" у вас есть UDT (DATA_STACK_FIN_V5 V0.0.1) туда и надо добавить.
Через "Edit type" вносите свою переменную (структура должна быть аналогичной как в ПЛК). Потом сохраняете через "Release version". Проверить в "HMI tags" что версия вашего UDT поменялось с V0.0.1 на V0.0.2.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Проблема с PLC data types
Цель была близка ,но что то пошло не по плану
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
Sew_Eurodrive, открыть, создать дубликат или новый UDT (с аналогичной структурой) тоже не дает?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- освоился
- Сообщения: 220
- Зарегистрирован: 04 фев 2019, 07:07
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Проблема с PLC data types
Всё осенило парни ))).
Как видно на изображении у меня проект открыт только SCADA
Проект ПЛК идёт отдельным проектом.
Так вот в этом и проблема ,что производитель оставил мне подарок.
Если использовать свою структуру UDT в проекте SCADA, то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте.
И тогда заработает edit type, создаём тест,редакт и вперёд.
Добавил в свой проект SCADA сам ПЛК и все БИНГО заработало.
Всем откликнувшимся СПАСИБО !!!!
Как видно на изображении у меня проект открыт только SCADA
Проект ПЛК идёт отдельным проектом.
Так вот в этом и проблема ,что производитель оставил мне подарок.
Если использовать свою структуру UDT в проекте SCADA, то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте.
И тогда заработает edit type, создаём тест,редакт и вперёд.
Добавил в свой проект SCADA сам ПЛК и все БИНГО заработало.
Всем откликнувшимся СПАСИБО !!!!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Проблема с PLC data types
Ессесно)) Даже не подумал о таком поинтересоваться.Sew_Eurodrive писал(а): ↑21 мар 2024, 13:51 то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
Не обязательно, если используется абсолютная адресация.Sew_Eurodrive писал(а): ↑21 мар 2024, 13:51 Если использовать свою структуру UDT в проекте SCADA, то и проект ПЛК и проект SCADA должны идти в одном проекте.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
AlexandrGr, можете показать как без ПЛК, в проекте TIA Portal-а, привязать его переменные к тегам WinCC через символьную адресацию?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Проблема с PLC data types
Я попробовал в TIA16. Все работает. Компилятор не ругаетсяSew_Eurodrive писал(а): ↑20 мар 2024, 12:29 2. Далее берем наш proxi в проекте ПЛК и экспортируем нужные данные ( в моём случае все).
3.Наш экспортируемый файл proxi мы импортируем уже в проект ЧМИ.
Отправлено спустя 52 минуты 51 секунду:
С картинками.
До изменения. После добавления aa2_1 в тип данных.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Проблема с PLC data types
Спасибо. Понял, что вы имели ввиду (добавление и привязка ПЛК через прокси).
Я почему-то подумал, что есть способ вообще без добавление ПЛК (и каких либо фалов связанных с ним) привязаться через символьную, мой недочет.
Я почему-то подумал, что есть способ вообще без добавление ПЛК (и каких либо фалов связанных с ним) привязаться через символьную, мой недочет.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070