1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблемы при замене S7-400

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Коллеги, приветствую! Столкнулся с проблемой, уже пару дней потратил - результата нет.

У меня есть рабочий проект на базе контроллера CPU 416-3 PN/DP (6ES7 416-3ER05-0AB0).
Так же есть PLC с заказным номером 6ES7416-3ES07-0AB0 - это рекомендуемая замена для 6ES7 416-3ER05-0AB0.
HW Config состоит из 2 линий Profibus, одна из которых подключается через интерфейсный модуль IF964-DP.

Задача заключается в замене старой версии контроллера на новый.

Для этого делаю замену в HW Config, все проходит нормально и компилируется без ошибок, но как только я пытаюсь загрузить проект в новый PLC, связь с ним пропадает и он начинает мигать всеми светодиодами.

После перезагрузки контроллера в диагностическом буфере есть следующая информация:

DEFECTIVE: internal system error
No relevance for user (Z1): 140f
No relevance for user (Z2): 3a04 (Z3): 1000
Previous operating mode: STOP (internal)
Requested operating mode: DEFECTIVE
Internal error, Incoming event

Обновление прошивки контроллера до последней версии, удаление из проекта всех ведомых устройств Profibus - ничего не помогает.
И вот сегодня, похоже, удалось найти причину подобного поведения контроллера: если скорость сети Profibus, подключенной к модулю IF964-DP, установить на максимум (12Мбит/с), то конфигурация успешно загружается. Любая же другая скорость ниже максимальной приводит к одному и тому же результату.

Может кто-либо сталкивался с подобным и знает способ, как решить эту проблему? Или может есть мысли, в какую сторону "копать" дальше?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 14 мар 2024, 17:40 Может кто-либо сталкивался с подобным
Не сталкивался - все работало норм.
Dennemo писал(а): 14 мар 2024, 17:40IF964-DP
Заказной номер этого почему не написали? Переставляете или новый у вас? Я бы копал информацию о совместимости. Думаю там могут быть вопросы.
А без ИФ964 (в конфиге и реале) поведение цпу какое?
MPI порт занят? Если нет - его перевести в нужный вам скорость DP и подключить слэйвы к нему.

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Модуль IF964-DP, заказной номер 6ES7 964-2AA04-0AB0. Он у меня новый, точно такой же сейчас на рабочем контроллере.
POV писал(а): 14 мар 2024, 18:08 А без ИФ964 (в конфиге и реале) поведение цпу какое?
Без модуля все работает, с ним тоже, но только на максимальной скорости сети Profibus.
POV писал(а): 14 мар 2024, 18:08 MPI порт занят? Если нет - его перевести в нужный вам скорость DP и подключить слэйвы к нему.
Этот порт занят другой веткой Profibus

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 14 мар 2024, 18:31 Этот порт занят другой веткой Profibus
Извините, невнимательно прочитал исходное про две нитки РВ.
А какой версией степа пользуетесь? Последние сервис паки на нее стоят? Может попробовать другую версию степа?
Я так понимаю на немецком форуме ваша тема?
Та линия РВ не может работать на 12? Длинная? Есть устройства не поддерживающие 12?

Если есть возможность сослаться на коллег из не России - открыть официальный запрос на поддержку.
Уж очень похоже на косяк самого сименса, ИМХО.

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Step 7 V5.5 SP4, пробовал даже в TIA Portal создавать минимальную конфигурацию (PS+CPU+IF964) - результат тот же при добавлении ветки Profibus со скоростью меньше максимальной.
POV писал(а): 14 мар 2024, 18:50 Я так понимаю на немецком форуме ваша тема?
Да, моя тема
POV писал(а): 14 мар 2024, 18:50 Та линия РВ не может работать на 12? Длинная? Есть устройства не поддерживающие 12?
Насчет всех устройств наверняка не скажу, могут ли на 12 работать, но и длина однозначно больше 100м
POV писал(а): 14 мар 2024, 18:50 Если есть возможность сослаться на коллег из не России - открыть официальный запрос на поддержку.
К сожалению, таких коллег у меня нет)

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение SMax »

Попробуйте поменять IF964-DP с рабочего контроллера, так хотя бы уточните причина в контроллере или в этом модуле.

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 15 мар 2024, 05:49 Step 7 V5.5 SP4
Я бы попробовал 5.6 с последними фиксами или 5.7. Но думаю не софтовая это проблема.
И, как уже написал Максим, надо исключить неисправность самого IF964. Да и ЦПУ также может быть неисправен.
То есть надо проверить работу IM на других цпу и работу этого цпу с другими IM. Думаю проблема должна как-то переместиться.
Я правильно понял, что просто загрузка конфигурации, без подключения линий РВ физически, со скоростью отличной от 12 уже вызывает проблему.

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Постараюсь в ближайшее время попробовать более новую версию Step7, но тоже склоняюсь к тому, что это не поможет.

Проверить работу модуля в ближайшие пару недель не будет возможности, т.к. запасной один, а рабочий снять пока не получится.
Да и, наверное, нет в этом особого смысла, т.к. даже если к новому контроллеру физически не подключить модуль IM, и загрузить конфигурацию с модулем и сетью Profibus, то поведение контроллера точно такое же.
POV писал(а): 15 мар 2024, 09:03 Я правильно понял, что просто загрузка конфигурации, без подключения линий РВ физически, со скоростью отличной от 12 уже вызывает проблему.
Все верно, физически я по Profibus ничего не подключаю.

Сегодня сделал запрос в техподдержку Siemens, посмотрим, может что-то ответят)

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 15 мар 2024, 09:17 даже если к новому контроллеру физически не подключить модуль IM, и загрузить конфигурацию с модулем и сетью Profibus, то поведение контроллера точно такое же
Я еще уточню, то есть, iF не установлен, загрузка конфигурации в которой есть IF и проблема, если скорость не 12?
Так может сам цпу неисправен? Ну или все таки сименс накосячил - тогда нужен запрос и ждать выхода прошивки.
А если загрузить конфигурацию без слэйвов, но с сконфигурированными сетями РВ, упадет?

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

POV писал(а): 15 мар 2024, 10:03 Я еще уточню, то есть, iF не установлен, загрузка конфигурации в которой есть IF и проблема, если скорость не 12?
Да, все так
POV писал(а): 15 мар 2024, 10:03 А если загрузить конфигурацию без слэйвов, но с сконфигурированными сетями РВ, упадет?
1. Создаю новую сеть Profibus со скоростью 500КБит/с, без слейвов, привязываю к IF - контроллер падает
2. Переконфигурирую внутренний интерфейс контроллера из MPI в Profibus, привязываю к нему сеть Profibus из п.1 - все работает

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 15 мар 2024, 10:38 привязываю к IF - контроллер падает
Настройки сети простые - профиль DP и скорость 12 или 500?
Или косяк этого конкретного цпу или косяк прошивки.

Ну еще на воду подуть - нелатиницы(кириллицы, умляутов) в названиях путей проекта, проекта, станций, плк, сетей и т.д. надеюсь нет?

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Настройки сети самые обычные.

Нелатиницы нигде нет.

Техподдержка сименса запросила проект, буду ждать ответа

Juri_teta
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 июн 2020, 07:19
Имя: Юрий

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Juri_teta »

Dennemo писал(а): 17 мар 2024, 17:41 Техподдержка сименса запросила проект
А где у нас есть техподдержка Сименса?

POV
авторитет
авторитет
Сообщения: 800
Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
Имя: Патрушев Олег Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: г. Н.Новгород
Благодарил (а): 110 раз
Поблагодарили: 158 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение POV »

Dennemo писал(а): 17 мар 2024, 17:41 буду ждать ответа
Денис, результат напишите, плиз, когда и если будет.

masvel12
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 23 раза

Проблемы при замене S7-400

Сообщение masvel12 »

Dennemo писал(а): 17 мар 2024, 17:41
Техподдержка сименса запросила проект, буду ждать ответа
не знал ,что у нас в России есть поддержка Сименса. Слышал, что переименовали в "Системс", но не более.

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение stesl »

masvel12 писал(а): 25 мар 2024, 09:12 Слышал, что переименовали в "Системс"
[+]
Вы про System Electric что ли?) Это уже шнайдер

SMax
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 325
Зарегистрирован: 17 июн 2016, 14:18
Имя: Максим
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 118 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение SMax »

Слышал, что переименовали в "Системс"
https://www.interfax.ru/business/945377

masvel12
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 23 раза

Проблемы при замене S7-400

Сообщение masvel12 »

stesl писал(а): 25 мар 2024, 12:38
masvel12 писал(а): 25 мар 2024, 09:12 Слышал, что переименовали в "Системс"
[+]
Вы про System Electric что ли?) Это уже шнайдер
Эх. Вячеслав, Вячеслав(или Слава Славин) SMax уже Вам ответил :-P

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Всем доброго дня!

Запрос я отправлял через существующую учетку на https://support.industry.siemens.com/.
К сожалению, ничем хорошим это не завершилось: спустя какое-то время ответили, что в связи с законодательством не могут мне помочь по этому вопросу в настоящее время(

Автор темы
Dennemo
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02 май 2023, 17:42
Имя: Денис
Страна: Россия
Поблагодарили: 1 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение Dennemo »

Для исключения версии с неисправностью конкретно моего экземпляра контроллера было бы не плохо проделать те же действия на другом, аналогичном контроллере. Но у меня еще одного 6ES7416-3ES07-0AB0 нет.

Если бы версия с неисправностью конкретного экземпляра не подтвердилась, то оставалось бы только ждать и надеяться, что Сименс исправит этот глюк при выпуске новой прошивки

stesl
эксперт
эксперт
Сообщения: 1035
Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
Имя: Вячеслав
Благодарил (а): 100 раз
Поблагодарили: 141 раз

Проблемы при замене S7-400

Сообщение stesl »

masvel12,
[+]
Что поделать, отстают от трендов)
Ответить

Вернуться в «Simatic Step7»