Добрый день
Пришло старое оборудование торцовочный станок AKEA, связи со старыми хозяевами нет.
В оборудование установлен ПЛК S7-300. Подозрение, что в ПЛК нет программного проекта. Хотел подключиться через CP343-1 Lean к CPU315-2DP, но ни чего не получается хотя IP адрес Leana определил и харде прописал CPU и Lean. Upload не даёт сделать ошибка протокола.
Вопрос: Можно ли скачать проект из CPU315-2DP через CP343-1 Lean и как это сделать?
Или мне нужно купить адаптер и подключиться к CPU по MPI напрямую?
Возможно не подключаясь определить проект программа в CPU есть или нет?
1. CPU315-2DP в стопе ( если перекл. перевести в стоп потом в RUN начинает гореть RUN)
2. CP343-1 Lean в стопе
3. DI 16
4. DO 16
5. DO 8
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 мар 2024, 06:45
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Moscow
-
- эксперт
- Сообщения: 1035
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 12:05
- Имя: Вячеслав
- Благодарил (а): 100 раз
- Поблагодарили: 141 раз
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
RUN должен прежде поморгать. Что скорее всего и значит загрузку с карты. Раз не мигает, то и грузить нечего.
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
На SIOS есть несколько тем, как это делается, вот, например: https://support.industry.siemens.com/fo ... -343/61721
Lean или не Lean CP в данном случае не принципиально.
Скриншоты сделайте, что происходит (если по методу, описанному а SIOS не получится).
-
- осмотрелся
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
Можно конечно и через CP343-1 Lean сделать upload ,если вы знаете заранее ip адрес или wineshrak использовать для вычисления ip.
Но быстрее и надежнее через MPI
Но быстрее и надежнее через MPI
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
Для этого надо иметь MPI.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
А карта памяти есть?
-
- освоился
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Upload project из CPU315-2DP через CP343-1 Lean
Немного не в тему, но про карты памяти Сименса. Всегда как бы считалось само собой разумеющимся , что для чтения такой карты нужен или PLC, или PG с картридером, однако наткнулся на статью на хабре . Если в двух словах - посыпалась MMC карта , клиент обратился в контору по восстановлению информации, и контора сделала это без PLC и PG . Не знаю, сколько денег взяла контора - работа была проделана большая. Как по мне , быстрее и дешевле было по техпроцессу написать новый код. Но на конторе не умели писать код по техпроцессам - зато умели восстанавливать информацию . Почитайте.