Здравствуйте!
Имеется проблема с электроприводом регулирующим Rotork IQTM 125 2 поколение. Управление: аналоговый токовый сигнал 4-20 mA, обратная связь 4-20 mA. После демонтажа и монтажа электропривод при переводе в дистанционный режим начинает открываться на 100% из любого положения. Схема подключения не изменялась. При задании на другое положение по аналоговому сигналу привод никак не реагирует на задание.
Настройки:
Сигнал ESD подключен, но не активен и настроен на закрытие
При потери/обрыве управляющего сигнала привод стоит на месте.
В местном режиме работает без замечаний
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Rotork IQTM 2-го поколения
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
- Имя: Андрей
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Rotork IQTM 2-го поколения
От чего осуществляется управление? Какое значение тока в цепи управления?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
- Имя: Андрей
Rotork IQTM 2-го поколения
Управление контроллер Delta V. Ток измеренный при задании на открытие 100% был 3,75 mA. Было подозрение на контроллер. Откинули управляющий сигнал с контроллера подключили задатчик тока. Ток пробовали задавать с помощью задатчика от 4 до 20 mA.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Rotork IQTM 2-го поколения
Результаты то какие опробования?
Управление только аналоговое? Или дискретное тоже подключено?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
- Имя: Андрей
Rotork IQTM 2-го поколения
На задаваемые токи электропривод никак не реагирует. При отсутствии тока, при обрыве сигнала привод стоит на месте
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Управление только аналоговое
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Управление только аналоговое
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 16 янв 2024, 13:07
- Имя: Андрей
Rotork IQTM 2-го поколения
Откалибровали токовый вход.
Сначало после калибровки при подаче любого значения тока на вход привод начинал закрываться. После повторной калибровки аналогового входа привод перестал реагировать на заданный ток. Стоит на месте.
При подаче тока от 8 до 20 mA и замере мультиметром, ток измеренный ~ 8,22 mA. При подаче 4 mA измеренный ток в цепи 4 mA.
Сначало после калибровки при подаче любого значения тока на вход привод начинал закрываться. После повторной калибровки аналогового входа привод перестал реагировать на заданный ток. Стоит на месте.
При подаче тока от 8 до 20 mA и замере мультиметром, ток измеренный ~ 8,22 mA. При подаче 4 mA измеренный ток в цепи 4 mA.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Rotork IQTM 2-го поколения
Информации маловато для размышлений:
- схема подключения фактическая;
- фото клемника по возможности.
Исхожу только из предположения, что калибровали токовый вход привода. То есть привели в соответствие диапазон 4-20 мА и полный ход привода?
Что выступает в качестве задатчика тока?
До демонтажа / монтажа точно все работало? Или же персонал что то скрывал? Если все было настроено, то что произошло? Ну, к примеру, почему сбилась калибровка? И почему ПЛК выдает задание в 3,75 мА, если минимум 4 мА?
- схема подключения фактическая;
- фото клемника по возможности.
Токовый вход привода или аналогового модуля ПЛК?
Исхожу только из предположения, что калибровали токовый вход привода. То есть привели в соответствие диапазон 4-20 мА и полный ход привода?
То есть при изменении тока от 4 до 8 мА ток изменяется, а начиная со значения 8 мА и более - не изменяется, и равен 8,22 мА?
Что выступает в качестве задатчика тока?
До демонтажа / монтажа точно все работало? Или же персонал что то скрывал? Если все было настроено, то что произошло? Ну, к примеру, почему сбилась калибровка? И почему ПЛК выдает задание в 3,75 мА, если минимум 4 мА?