выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- город/регион: Брест
- Благодарил (а): 6 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Привет всем ребята!
Нужна помощь!!!
имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено, пульс выдает на плк, а вот выход 4-20 никак
выставлял разные параметры, ни в какую.
суть такая..расходомер откалиброван, в параметрах аналоговый выход выбран, значения выставлял от - макс.литраж до +макс.литраж, то есть при значении литража 0, должно быть 12мА....(если я правильно понял)
пробовал 4мА выставлять на нулевое значение...никак
мультиметром замерял, при включении последовательно в цепь ничего не выдает, воообще.
в наличии два расходомера и на обоих такая ситуация...расходомер умный, программа легкая и простая, на английском, много что пробовал, есть режим дагностики,его отключал и включал, эффекта 0.
есть режим теста выхода, выставлял разные значение...никак..
Буду благодарен любым советам, и ответам
Нужна помощь!!!
имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено, пульс выдает на плк, а вот выход 4-20 никак
выставлял разные параметры, ни в какую.
суть такая..расходомер откалиброван, в параметрах аналоговый выход выбран, значения выставлял от - макс.литраж до +макс.литраж, то есть при значении литража 0, должно быть 12мА....(если я правильно понял)
пробовал 4мА выставлять на нулевое значение...никак
мультиметром замерял, при включении последовательно в цепь ничего не выдает, воообще.
в наличии два расходомера и на обоих такая ситуация...расходомер умный, программа легкая и простая, на английском, много что пробовал, есть режим дагностики,его отключал и включал, эффекта 0.
есть режим теста выхода, выставлял разные значение...никак..
Буду благодарен любым советам, и ответам
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Схему подключения предоставьте. Как подключаете выход расходомера и к чему? И по возможности шильдик прибора.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Там внешнее питание токовой петли скорее всего нужно (выход не активный).
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- город/регион: Брест
- Благодарил (а): 6 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
вот схема подключения с мануала Расходомера
схема подключения в плк
ПЛК Шнайдер электрик контроллер ТМ251МЕSE
модуль аналогового ввода ТМ3АМ6G
схема подключения в плк
ПЛК Шнайдер электрик контроллер ТМ251МЕSE
модуль аналогового ввода ТМ3АМ6G
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Не надо с мануала. Приложите тот вариант, который использовали при измерении. И как у куда включали миллиамперметр.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- город/регион: Брест
- Благодарил (а): 6 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
прилагаю
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
1. У модуля аналогового ввода ТМ3АМ6G вход активный или пассивный? Судя по тому, что имеется возможность принимать сигнал 0-20 мА, то скорее всего пассивный.
2. У расходомера выход активный или пассивный? Судя по вложению о расходомере, то выход у него также пассивный (на схеме показаны внешние источники питания в цепи 4-20 мА).
Вопрос - где блок питания?
2. У расходомера выход активный или пассивный? Судя по вложению о расходомере, то выход у него также пассивный (на схеме показаны внешние источники питания в цепи 4-20 мА).
Вопрос - где блок питания?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 306
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Поддерживаю вопрос.
Откуда в токовой петле 4-20mA должен взяться ток, если в ней нет источника питания? Нет ни в составе расходомера, ни в составе модуля аналогов ввода.
Имеем ошибку проектирования.
Токовый выход расходомера следует запитывать и подключать аналогично выходам уровнемеров.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Нет, не как положено.Hodakovskiy_elecktro писал(а): ↑23 фев 2024, 15:40 имеется расходомер производитель Burkert 8098, расключил все как положено
Поддерживаю предыдущих докладчиков: в схеме из мануала БП есть, в Вашей схеме его нет. Разве это "как положено"?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 фев 2024, 11:41
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- город/регион: Брест
- Благодарил (а): 6 раз
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
схему расключения в щкафу проектировщик не верно нарисовал...выход пасивный в расходомере и плк тоже, поэтому вопрос решен.. всем ребятам спасибо за наводку
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
выход 4-20 неработает. Расходомер Burkert 8089, нужен совет
Отлично!
На будущее, когда говорите, к примеру,
то сразу спрашивайте: кем положено? Мануалом или конструктором?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-