Добрый день, товарищи!
Ситуация следующая. Имеются 3 чиллера с контроллерами CAREL PCo5+ и ещё один центральный контроллер PCo5+. 1-3 раза в день контроллеры чиллеров перезагружаются в случайный момент времени, даже если чиллеры не в работе. Сами контроллеры питаются от разных трансформаторов 380/220&24в. При замене питающего трансформатора перезагрузки прекращаются, так же прекращаются при отсоединении интерфейса связи центрального контроллера. Предполагаем что имеет место быть неправильное заземление линии связи FieldBus. В мануале на контроллер есть разные варианты заземления кабеля связи. Нужно узнать есть ли оптоизоляция на интерфейсах контроллеров, т.к. в руководстве пишут что интерфейс J26 оптоизолирован/неоптоизолирован и от этого зависит схема заземления.