1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-200 SMART SR60 MODBUS TCP + HMI по ethernet

PLC, прочие контроллеры, промышленные компьютеры, операторские панели

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Закрыто

Автор темы
vladisslav
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 13:56
Имя: Владислав
Страна: Зона .ru

S7-200 SMART SR60 MODBUS TCP + HMI по ethernet

Сообщение vladisslav »

Доброго времени суток.
Нужно опрашивать ПЛК и складывать значения некоторых тегов в базу на сервере мониторинга. (Что-то типа SCADA)
С полноценными CPU серии 1200 все хорошо работает, а с этими китайскими обрубками есть такая проблема:
При добавлении в проект MODBUS TCP Server отваливается панель оператора, подключенная через Ethernet. Даже если не подключаться к MODBUS. Просто заливаем проект и теги на панели перестают обновляться. Проекта от панели нет.
Версию прошивки контроллера напишу попозже, как буду на объекте.
Кто-нибудь еще сталкивался?
Как обходили?

Автор темы
vladisslav
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 13:56
Имя: Владислав
Страна: Зона .ru

S7-200 SMART SR60 MODBUS TCP + HMI по ethernet

Сообщение vladisslav »

Решено.
Microwin SMART не предупреждает о перекрытии тегов.
Область памяти, выделенная для MODBUS Server перекрыла теги HMI, что и приводило к неработоспособности HMI.
Закрыто

Вернуться в «Средний уровень автоматизации (управляющий)»