- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
HGM6120NC -2
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Привет знатокам автоматики!). Появилась у нас ДГУ с таким контроллером
По схеме вроде 10-11 и 12-13,но этот 12-13 при работе от сети разомкнут
Нашел схему
подключил сеть ,все отлично работает - в автомате без сети дизель запускается,с сетью останавливается.Вопрос,где с него снять сигналы на управление силовыми пускателями(нагрузкой)?По схеме вроде 10-11 и 12-13,но этот 12-13 при работе от сети разомкнут
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Не понял. Что значит "снять сигналы?" С него уже ничего не снять - он сам сигналы на вход принимает и команды выдаёт.
А у меня другой вопрос: как он это делает если сеть к контроллеру даже не подключена? Не туда смотрите. АВР у Вас вообще не на этом контроллере сделан. Ищите другое устройство.
По схеме ЧЕГО? Контроллера? Там по умолчанию под заводские настройки. А по факту посмотрите схему установки, на которой он стоит. Тем более что у Вас 10-11-12-13 вообще не подключены.
Ону Вас без USB-порта и RS-485 и даже без CAN. Потому что NC - No Communication. По идее настройки все с лица должны быть доступны, но с компа удобнее смотреть. Однако с компа - нужно фирменный адаптер покупать.
Монтаж аккуратный, но с нарушениями. :) Провода трутся о крепление контроллера. Вибрацией их со временем перетрёт до меди и коротнёт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Я подключал 3фазы и 0 ( это в таком виде он пришёл)
Вот мне и надо найти команды на включение нагрузки,на передней панели светодиоды показывают же подключение, может сигнал не идёт на силовое реле.
По схеме,там же перемычка с фазы на 12й контакт?, или я ошибаюсь,По идее реле сработает ,на 13ом появится
Вот мне и надо найти команды на включение нагрузки,на передней панели светодиоды показывают же подключение, может сигнал не идёт на силовое реле.
По схеме,там же перемычка с фазы на 12й контакт?, или я ошибаюсь,По идее реле сработает ,на 13ом появится
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Тогда настройки контроллера нужно смотреть. Но по умолчанию - те реле, которые прямо сзади подписаны, должны и работать.
Инженеры общаются не на пальцах, а на схемах.
На сайте смартгена так:
И мануал там есть.
Отправлено спустя 20 минут 4 секунды:
И у Вас ещё проблема:
Устраняется за 3 минуты. Лучше устранить, иначе потом будете ещё одну проблему решать и недоумевать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Спасибо что напомнили про провода,поправим
В настройки ещё не лазил,я же не инженер,а простой электрик),и с контроллерами не сталкивался
В настройки ещё не лазил,я же не инженер,а простой электрик),и с контроллерами не сталкивался
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Вот есть схема (я выше привёл). Сначала ничего к этим выводам не подключайте, просто прозвоните мультиметром, в какие моменты срабатывает. Если срабатывает как надо - значит оно, настройки по умолчанию.
А то до настроек Вам долго добираться, может и незачем.
В СмартГенах жёсткая логика, 6120 заточен под резерв сети и только. Так что может и не надо ни в каких настройках копаться.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
И да, в режиме "АВТО" кнопки "вкл" и "откл" не работают, как и кнопки "пуск" и "стоп". Они работают только в режиме "ручное". В "авто" решения принимает контроллер, в "ручном" - человек. Так что переводите в ручное, подключайте что-то для прозвонки и жмите кнопки. Только имейте в виду, что пока контроллер не видит напряжения сети - он может и не дать команду "вкл" даже по кнопке - зачем включать сеть если она неисправна?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Спасибо за разъяснения и советы
Я проверял в авто режиме,и только сеть
Надо же ещё одну пару проверить,генераторную
Я проверял в авто режиме,и только сеть
Надо же ещё одну пару проверить,генераторную
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
aldebaran, А что Вы проверяете?
Контроллер работает. Как - описано в документации. Простой как швабра. Резерв сети генератором - его задача и он её выполняет.
Контроллер работает. Как - описано в документации. Простой как швабра. Резерв сети генератором - его задача и он её выполняет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
А это случайно не те параметры
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
И близко не лежит. Это работа двигателя на пониженных оборотах после пуска и перед остановкой для прогрева и охлаждения.
Вам лучше всё-таки открыть мануал на контроллер, там есть список всех настроек с пояснением.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Не очень там понятно
Вот эти параметры?-
Вот эти параметры?-
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 157
- Зарегистрирован: 03 янв 2022, 18:12
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 45 раз
HGM6120NC -2
Вообще, с вероятностью 100% это и не smartgen вовсе, а его, так сказать, дешёвый клон с крайне урезанным функционалом. Я встречал такие на ДГУ российской сборки (из Новосибирска, кажется), с китайскими моторами. Настраивается только с монитора, что именно там можно настроить, можно выяснить только методом научного тыка, и обычно там просто нет и половины от списка параметров оригинального smartgen. И вполне может оказаться, что он просто "не умеет" давать команду на включение/отключение силовых контакторов или выключателей.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Там всё прекрасно понятно. Но проблема может быть в другом.
Да, только сейчас обратил внимание что шильдика нет и даже USB-порта нет, а есть только СмартГеновский Link.Alexandr79 писал(а): ↑06 фев 2024, 15:57 Вообще, с вероятностью 100% это и не smartgen вовсе, а его, так сказать, дешёвый клон с крайне урезанным функционалом
Это клон самой первой версии этого контроллера, глючной и сырой. Китайский клон китайского контроллера - застрелиться. Причём топорнее некуда - просто наклеена наклейка с новым типом, типа "6120 что-то там". Проще его просто выкинуть и поставить нормальный SmartGen, чем огребать с ним проблем.
Должен уметь.Alexandr79 писал(а): ↑06 фев 2024, 15:57 И вполне может оказаться, что он просто "не умеет" давать команду на включение/отключение силовых контакторов или выключателей.
aldebaran, я советовал прозвонить выходы. Это сделано?
Так дискуссии не ведутся. А тем более разбираться с этим в китайском мусоре за три копейки никому неинтересно.
Мой крайний ответ - меняйте контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Да,движок китайский. Может быть,что хреновоAlexandr79 писал(а): ↑06 фев 2024, 15:57 Вообще, с вероятностью 100% это и не smartgen вовсе, а его, так сказать, дешёвый клон с крайне урезанным функционалом. Я встречал такие на ДГУ российской сборки (из Новосибирска, кажется), с китайскими моторами. Настраивается только с монитора, что именно там можно настроить, можно выяснить только методом научного тыка, и обычно там просто нет и половины от списка параметров оригинального smartgen. И вполне может оказаться, что он просто "не умеет" давать команду на включение/отключение силовых контакторов или выключателей.
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Выходы не звонятся
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Китай Китаю рознь. Я вот только что приехал с ПР китайского движка. Контроллер стоит нормальный DEIF, да и сам движок в полном порядке, отличный. Они разные бывают. Вам не повезло с контроллером.
Меняйте контроллер. Как работает - х.з. Должны срабатывать эти выходы. Похоже, Alexandr79 прав.
С честным СмартГеном можно хоть прямо в Китай обратиться в поддержку, они криво но отвечают. А с этим - куда? Дольше будете бороться чем поставите нормальный контроллер. Только и при покупке нормального СмартГена надо смотреть, чтоб был честный. А то поделку Вы уже видели.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
Я уже сдался,с ним бороться
Контроллер вряд-ли новый будет,заказал пускатели,реле контроля напряжения и реле времени.РКН поставлю на выход генератора с РВ,с задержкой будут нагрузку включать
Контроллер вряд-ли новый будет,заказал пускатели,реле контроля напряжения и реле времени.РКН поставлю на выход генератора с РВ,с задержкой будут нагрузку включать
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
Вот это и есть как в известной басне: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". Это не лично к Вам конечно, а к тем кто эту машину покупал для Вас.
А нам всем наука в очередной раз (мне-то и так было известно, не обратил внимание просто): ищи внешние отличия.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
HGM6120NC -2
А вот теперь давайте разбираться, как выглядит оригинальный SmartGen HGM6120. У меня модификация HGM6120CAN (есть CAN J1939)
Внешний вид с лица:
Задняя сторона:
И он работает как положено, я не поленился и проверил на стенде. Куплен напрямую в SmartGen в головном офисе в Китае (кому надо - обращайтесь, у нас дилерский контракт со SmartGen, а по морским контроллерам - ещё и эксклюзивный).
Внешний вид с лица:
- индикатор "сеть" светится зелёным, а не красным, причём светится и линия и сам символ "сеть";
- кнопки "ВС" и "ВГ" светятся зелёным когда ВС/ВГ включён;
- символ "нагрузка" светится зелёным когда нагрузка под питанием;
- логотип в верхней части металлизированный;
- поверхность лицевой панели шершавая прорезиненная приятная на ощупь;
Задняя сторона:
- сервисный разъём USB (а не фирменный iLink, к которому нужен ещё и специальный адаптер);
- маркировка "Ethernet" - в 6120 интерфейса Ethernet нет, но в других контроллерах он есть, а корпус универсальный со всей маркировкой;
- интерфейс RS-485 есть, кажется, во всех модификациях;
- фирменный лейбл со штрих-кодом;
И он работает как положено, я не поленился и проверил на стенде. Куплен напрямую в SmartGen в головном офисе в Китае (кому надо - обращайтесь, у нас дилерский контракт со SmartGen, а по морским контроллерам - ещё и эксклюзивный).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
В общем собрал как думал и хотел,с блэкджек,ой),с пускателями и реле контроля напруги.Долго его искал,с задержкой на включение
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд: Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот такая схема
на родном контроллере загрубил значения настроек чтобы он не конфликтовал с реле №1,вобщем смартген у меня только вкл/выкл дизель
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд: Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Вот такая схема
на родном контроллере загрубил значения настроек чтобы он не конфликтовал с реле №1,вобщем смартген у меня только вкл/выкл дизель
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
HGM6120NC -2
А почему MAINS VOLTAGE не подключен? Как у вас контроллер понимает наличие сети (31,32,33)?
Отправлено спустя 8 минут 1 секунду:
Почему сухой контакт 7-8-9 использовать не стали?
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 03 фев 2024, 00:34
- Имя: Олег
- Страна: Россия
HGM6120NC -2
подключено,это в таком виде пришел
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
по схеме вроде 10 11 12 и 13 ,не?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
HGM6120NC -2
По схеме да, а по настройкам - не факт. Параметры 43(38) и 44(39) в каких значениях?
Зри в корень!