Доброго времени суток! Есть буржуйский шкаф установленный в помещении по ПЭУ В-1а. Шкаф общепромышленный rittal IP66 NEMA4 c панелью оператора siemens в двери + лампы/кнопки. Шкаф оборудован контроллером Ex p Bartec A7-3741-1110/1000. Воздух к шкафу подведен. Внутри шкафа общепромышленный ПЛК, реле, БП 220/24.
Стоит задача заменить шкаф на новый (импортозамещение). Есть ли российские/китайские аналоги Bartec ?
Нужна ли сертификация на собранный шкаф? Если мы возьмем шкаф IP66 NEMA4 и самостоятельно установим аналог Bartec, панель оператора с IP65 - будет ли это правильно с точки зрения нормативных актов РФ ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Шкаф Ex p
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 фев 2024, 11:33
- Имя: Денис
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург г.
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Шкаф Ex p
Нужна (п. 4.1 СП 423.1325800.2018).
Если сможете сертифицировать самостоятельно собранный шкаф на соответствие ТР ТС 012/2011, то никаких проблем.
-