Здравствуйте, есть задание Мигрировать проекта Step7 на Tia Portal. Сложность состоит в том что проект Step 7 содержит CPU 319-3 pn/dp not Safety и Умную Safety ET IM151-8F PN/DP CPU в проекте они разделены на два объекта каждый со своим HW conf и программой. ET IM151-8F PN/DP сконфигурирована как IDEVICE .Между собой они общаются через GSd file ET IM151-8F PN/DP который добавлен HW config CPU 319-3.
ET IM151-8F PN/DP и CPU 319-3 pn/dp опрашивают общие ET IM 151-3 PN в линейке которых есть F module питания типа PM-E F DC24V_1 и входные модули 4/8 F-DI DC24V_1. В CPU 319-3 HW config у ET IM 151-3 PN присвоены входа и выхода только обычным модулям а Safety присвоены входа в HW IM151-8F PN/DP.
Есть задание мигрировать в TIA PORTAL , в Тиа портале нет разделения HW конфигурации и они получается так при компиляции CPU 319-3
возникает ошибка ,An F-module in safety mode can only be used with an F-CPU on which F-capability is enabled.,,,. По моему мнению раньше в степе7 это все работало потому что там HW разделен был между CPU и IM151-8F PN/DP в тиа общее HW. Как победить эту проблему чтоб все работало в тиа портале ?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2023, 08:16
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбург
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 02 май 2021, 11:39
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
Скиньте Ваш проект в личку ,если он не такой секретный будем побеждать данную проблему
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 72 раза
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
задание мигрировать с нормальной системы на кривую. да что ж такое с людьми творится?..
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2023, 08:16
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбург
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2023, 08:16
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Оренбург
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
Коллеги всех с Новым годом, может есть у кого то идеи как победить данную проблему.
-
- освоился
- Сообщения: 271
- Зарегистрирован: 25 ноя 2018, 17:55
- Имя: Роман
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 42 раза
Миграция проекта Step7 на Tia Portal
Я может чего то не понял, но в Портале (в одном проекте) можно также несколько устройств сделать со своими программами и HW, ну или попробуйте вашу "умную" ЕТ-ку в Ungrouped device поместить.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.