Sibocom
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 23 ноя 2023, 16:11
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- город/регион: г. Вологда
Sibocom
Доброго дня! В ремонт поступил преобразователь частоты Sibocom L2-11K0-3+S6410 (аналог ABB ACS355-03E-23A1-4). Заменили IGBT SKIIP23NAB126V1 – не поехал. Локализовали неисправность в плате WMIO-01C - неисправность микроконтроллера с flash памятью. Т.к. не знали как скачать прошивку (и вообще реально ли это сделать?) заказали плату в сборе на али. После установки другой платы все поехало. Но! При установке параметров максимальный ток выставляется лишь 15А, а преобразователь рассчитан на 23А. Подскажите, пожалуйста, каким образом можно перепрошить плату под модель 11 кВт 23А? Заранее всем благодарен за отзывчивость!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Sibocom
Прикол. Вот он алиэкспресс.Alexey_1989 писал(а): ↑08 дек 2023, 13:36 После установки другой платы все поехало. Но! При установке параметров максимальный ток выставляется лишь 15А, а преобразователь рассчитан на 23А.
Как перепрошить - не знаю. Может быть контроллеру надо знать, с каким именно модулем IGBT он работает? Или выпрямителем, или ещё с чем-то в ПЧ - по этому он может и определять допустимый ток. Но это только догадки.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 10 окт 2022, 14:26
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Sibocom
Может ограничение связано с тем что частотник берется всегда с запасом относительно мотора и на 23А, 23А вешать не желательно?)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Sibocom
Уже отвечал на похожую тему на другом форуме, скорее всего необходимо только изменить типоразмер ПЧ в сервисных параметрах.
Продублирую ответ с другого форума:
Продублирую ответ с другого форума:
В той же теме лежит и инструкция как зайти и изменить типоразмер ПЧ.http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=115510 писал(а):Надо смотреть, что за прошивка.
1. Если был залит софт как под обычные ACS355, то надо будет перепрошиваться (в домашних условиях возможно, но надо сервисная программа для прошивки, сама прошивка и кабель для подключения).
2. Если ПЧ прошит под серию ACS355, то необходимо только поменять тип привода в сервисных параметрах.