Здравствуйте форумчане:
Я недавно начал на DeltaV работать прошу помощи.
Проблема блока пид, никак немогу настроить блок пид что бы он открывался клапан при достижении уровня нефти уставки SP, он открывается с 0.
И когда снимаешь режим с ручного на авто клапан он не двигается хотя уровень в емкости выше уставки, он лишь начинает открываться или закрываться после того как уровень начинает меняться, и то он открывается маленькими процентами. Схема управления такая AIблок PID блок и AOблок.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Блок PID настройка.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:06
- Имя: Еркен
- Страна: Қазақстан
- город/регион: Қызылорда
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Блок PID настройка.
А вопрос-то в чём?
Материал по теме, может тут что-то полезное для себя найдёте:
Материал по теме, может тут что-то полезное для себя найдёте:
Успехов!
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 04 дек 2023, 20:06
- Имя: Еркен
- Страна: Қазақстан
- город/регион: Қызылорда
Блок PID настройка.
Вопрос когда уровень поднимается на faceplate с 0 например 10см ещё не достигнув уставки 12см, клапан открывается сразу на 80% как и где его настроить что бы он открывался с уставки блок пид?
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1405
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 411 раз
- Поблагодарили: 353 раза
Блок PID настройка.
В первую очередь - это в своей голове, т.к. настройка любого клапана начинается с этого. Если сможете настроить его там, то вынести в натуру не составит труда. Перечисленных материалов вполне должно Вам хватить.
Второе, трудно что-либо ответить как-то иначе, не зная параметров устройства и логику управления из программы - попробуйте перечитать свой вопрос и взглянуть на него глазами стороннего человека, ничего не знающего о Вашей ситуации. Здесь нет экстрасенсов, только инженеры и специалисты.
Зри в корень!