Добрый день. После некоторого момента ПЛК M340 внезапно начал сбоить и иметь всего 2 состояния работы:
1) При выгрузке проекта в CPU все модули находятся в ошибке, при подключении через Unity в нижней строке состояния появляются сообщения по проекту Different, No Conf, No upload info (См. Вложение 1), при этом при перезаливке проекта, выгруженный проект определяется как недействительный (Invalid project). На CPU загораются светодиоды CAN ERR и CARD ERR (См. Вложение 2). При попытке дисконнекта выдаёт сообщение (См. Вложение 3). Ну и при попытке этот самый Бэкап выполнить, ПЛК говорит PLC is not in the right mode (debug while in noconf, try to step a task not breakpointed or Run/Stop).
2) Проект выгружается нормально, все модули находятся в RUN состоянии. Сам проект тоже работает исправно, но при попытке просто вставить CanOpen кабель, даже не передав значения по нему, CPU сразу же выдаёт CAN ERR, как во вложении 2, только без CARD ERR. Далее CAN ERR лечится только перезаливкой проекта.
Для обоих состояний характерно то, что при выгрузке проекта, НЕ построенном на связи по порту CanOpen, а допустим по Ethernet'у, проект работает без каких-либо ошибок.
Если есть, кто с этим сталкивался - подскажите пожалуйста что с ним вообще происходит и в какую сторону мыслить) Заранее спасибо.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
M340, CANERR, No Upload Info, проблемы с проектами Can связи
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 ноя 2023, 11:45
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
M340, CANERR, No Upload Info, проблемы с проектами Can связи
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M340, CANERR, No Upload Info, проблемы с проектами Can связи
Добрый день!
1. Интересует вот это:
2. Какие устройства у вас сконфигурированы на CAN-шине? EDS-файлы все в наличии ?
1. Интересует вот это:
Что при этом происходило? "Ничего" - не ответ, причина, скорее всего в предшествующих событиях
2. Какие устройства у вас сконфигурированы на CAN-шине? EDS-файлы все в наличии ?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 ноя 2023, 11:45
- Имя: Павел
- Страна: Россия
- город/регион: Тюмень
M340, CANERR, No Upload Info, проблемы с проектами Can связи
Сложно сказать, сам толком не знаю. Подозреваю что причиной мог стать слабый скачок напряжения в распределительном щитке.
Altivar 31 CANopen Slave ATV31_V5_1 (3 шт.) и VFD контроллер. Все EDS файлы присутствуют.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
M340, CANERR, No Upload Info, проблемы с проектами Can связи
1. Если без CANopen всё работает, а с ним - нет, проверяйте внимательно физику: разъёмы, кабели, терминаторы, НЕТ ЛИ КОНФЛИКТА адресов, настройки сети устройств и т.д.
2. В Hardware catalog есть возможность менять свойства профилей. Если в вашей программе использован такой изменённый профиль, то проблемы будут, если на ПК нужные изменения не сделаны. Но при этом ПЛК не будет "пустым", как показано на ваших фото
3.Попробуйте поменять SD карту на заведомо рабочую. Внимание! Карта должна быть именно для М340!
4. Если вероятен какой-то низкоуровневый сбой - я бы попробовал перепрошить ПЛК. Внимание! Потенциальная возможность "окирпичивания"
2. В Hardware catalog есть возможность менять свойства профилей. Если в вашей программе использован такой изменённый профиль, то проблемы будут, если на ПК нужные изменения не сделаны. Но при этом ПЛК не будет "пустым", как показано на ваших фото
3.Попробуйте поменять SD карту на заведомо рабочую. Внимание! Карта должна быть именно для М340!
4. Если вероятен какой-то низкоуровневый сбой - я бы попробовал перепрошить ПЛК. Внимание! Потенциальная возможность "окирпичивания"
СВ