Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R

Ответить

Автор темы
zugura
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 15:55
Имя: Фагит

Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Сообщение zugura »

Приветствую знатоков!
Аппарат X20, панель на 15, после выключения и включения шкафа вышел в режим SERV и BOOT(как здесь же на форуме писали) не помог-снова вышел в SERV. Лог выдает ошибку 25344... Что только уже не предпринимали...Помогите

vortex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 02 апр 2021, 18:10
Имя: Виталий
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 22 раза

Режим SERV. Ошибка 25344. Как выйти?

Сообщение vortex »

[+] Error description
Occurs when the processor attempts to execute an instruction that was not fetched, because the address was illegal (program counter at unmapped address not equal 0x0). This can happen if a function pointer is initialized with an invalid address or (unintentionally) overwritten (with values not equal zero).
[+] Suggestion for error correction
Check source code, analyze backtrace
С учетом того что линейка X20 разная, а панелей пруд пруди, то вот догадки:
Если это рабочая машина на которой внезапно упала такая ошибка, то вероятно умирала карта памяти в ЦП (если она там вообще есть), а если память встроена, то еще хуже всё. А может быть и в панели в ЦП карта паямти...

Вам повезло и у Вас есть сборка с прикладным ПО. Заливаете на новую флешку или пытаетесь залить в ЦП со встроенной памятью. Смотрите результат.

Тоже хороший вариант: бежать в поддержку машины или хотя бы к разработчикам.

Менее лучший если есть несколько идентичных машин. Тогда можно поиграться сменой карт памяти и компонентов автоматики, до выяснения где именно проблема... и бежать покупать замену.


Если вы разрабатываете софт, то Suggestion вам в помощь.