Всем добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Есть датчики температуры/влажности Siemens QFA4171, подключены к модулю аналогового ввода S7-1500 по схеме
Вместо этих датчиков требуется подключить датчики Овен ПВТ100, схема подключения следующая
Возможно ли это сделать в принципе и какие изменения надо внести в схему если да?
Спасибо заранее откликнувшимся.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 16 ноя 2023, 14:02
- Имя: Иван
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
В принципе это сделать можно.
на данный момент единой схему не предоставлено. Есть две схемы: из какого то проекта, и с сайта ОВЕН. Надо их совместить.
https://www.siemens-pro.ru/docs/simatic ... _0AB0).pdf
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
Что то мне кажется напрямую не получиться, у модуля +24 общий, и -I измеряемый, а у Овен ПВТ100 наоборот. Была подобная проблема с модулями SE и искробарьерами БИА, решилась заменой барьеров на подходящий тип, вам тоже могут понадобиться преобразователи, если я прав.
-
- администратор
- Сообщения: 18749
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Как подключить датчик 4..20 к модулю Сименс
Будет казаться ещё долго. Надо открыть документацию на модуль и документацию на датчик, положить их рядом и сравнить схемы. Вот тогда будет понятно, получится или нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 305
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: lipetsk
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 28 раз