Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки. Я так понял используется контакты НО и НЗ
.Если я в параллель смонтирую такую же кнопку , будет работать ли?
.Если я в параллель смонтирую такую же кнопку , будет работать ли?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Без остальной части схемы, могу сказать, что при нажатии кнопки НО контакт - замыкается, а НЗ - размыкается. При этом, что-то включается, а что-то - выключается.
ЗЫ. В параллель какой из этих кнопок?
ЗЫ. В параллель какой из этих кнопок?
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Кнопка, судя по всему, выдаёт парафазный сигнал и имеет контроль целостности линии.
Чего Вы ожидаете от этих двух кнопок?
Управления с двух мест, с одной или с другой? Тогда, в общем случае, NC-группы контактов последовательно, а NO-группы параллельно. Однако, если резистор служит для контроля целостности линии, а кнопки в разных местах, то возникает вопрос о контроле линии для второй кнопки.
Если же Вам надо реализовать простейшую схему безопасности и занять кнопками обе руки оператора, поступаем наоборот - запараллеливаем NC-контакты и соединяем последовательно NO-группы. Поскольку в этом случае кнопки сравнительно рядом, и контрольная линия, скорее всего, одна и та же, то одного резистора параллельно обеим последовательно включенным NO-группам должно хватить.
Начнём с экзистенциального вопроса: "А нахрена зачем?"
Чего Вы ожидаете от этих двух кнопок?
Управления с двух мест, с одной или с другой? Тогда, в общем случае, NC-группы контактов последовательно, а NO-группы параллельно. Однако, если резистор служит для контроля целостности линии, а кнопки в разных местах, то возникает вопрос о контроле линии для второй кнопки.
Если же Вам надо реализовать простейшую схему безопасности и занять кнопками обе руки оператора, поступаем наоборот - запараллеливаем NC-контакты и соединяем последовательно NO-группы. Поскольку в этом случае кнопки сравнительно рядом, и контрольная линия, скорее всего, одна и та же, то одного резистора параллельно обеим последовательно включенным NO-группам должно хватить.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Это экстренный аварийный останов двигателя, мне надо реализовать с двух разных мест. Одна кнопка по проекту , с двумя контактами НО и НЗ, защита так сказать от случайного замыкания жил.А вторую надо дополнительно установить.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
совсем не факт, что от случайного замыкания жил. Скорее всего контроль целостности кабельной линии. Причем только жил, подключенных к НО контактам. То есть, если по чисто непонятно какой причине жилы кабельной линии, подключенные к НЗ контактам, окажутся замкнутыми до кнопки, то аварийный останов не будет выполнен. Но однозначно можно утверждать об этом, зная взаимодейтсвие всей цепочки - "железо", алгоритмы, автоматика.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Принцип действия этой кнопки: При нажатии пальцем положение контактов меняется на противоположное. При отпускании пальцев положение контактов возвращается в исходное. Кнопка с самовозвратом.
Да, используются. Это очевидно.
Кнопка работать будет точно. А будет ли работать вся схема - это надо всю схему смотреть. Вы ведь её не показали.
По фрагменту схем мы тут не догадаемся, что в остальной части схемы. :) Телепатов и экстрасенсов нет.
Резистор - вероятно, для контроля целостности цепи. Это всё что можно сказать.
Задавайте вопрос полностью.
Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Очевидно, имеет место быть контроль целостности шлейфа кнопки:
- в "норме": замкнут А2.1 и 2; А2.1 и 1 разомкнут, при этом через резистор протекает ток контроля цепи на вход 1.
- в "аварии": замкнут А2.1 и 1, А2.1 и 2 - размыкаются.
- оконечный резистор 3,3 кОм сигнализирует прибору о том, что цепь целая - прибор считывает порог тока цепи на 1 входе.
- при обрыве цепи (отсутствии 3,3 кОм и разомкнутой кнопке) вероятно должно быть третье состояние - "неисправность" (или "авария").
Кнопка без фиксации, поэтому для сброса аварии должна быть соответствующая кнопка.
А это зависит от того, как подключите.
Зри в корень!
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
хм..
PS назначение клемм со стороны прибора бы знать.
При аварии прибор может менять полярность на клеммах (если это предусмотрено схемотехникой) - в норме при контроле потенциал в одну сторону течёт, в аварии прибор может переполюснуть и тогда лампе гореть, пока сброс не сделать.
Последний раз редактировалось kirillio 15 ноя 2023, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Все заметили. А толку-то?
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Похоже, один экстрасенс у нас всё-таки есть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 200
- Зарегистрирован: 18 сен 2021, 18:07
- Имя: Владимир
- Страна: Беларусь
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 34 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Прикольная компоновка , а что это нормально, что половина реле управляется по минусу ? У нас так не принято. Или это ради удобства проектантов ?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
У Вас нет. А вообще бывает и часто. Ничего в этом плохого нет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Anatoly23, что за модули/приборы 2М0807 и 2М0701?
PS В том чтобы вторую кнопку ЭАО подключить не вижу проблемы. При условии последовательного соединения шлейфом; оконечный резистор 3,3 в конце шлейфа, на второй кнопке.
PPS На принципиальной схеме, в цепи ЭАО точно XPTU:17 должен быть? Там не опечатка случаем?
PS В том чтобы вторую кнопку ЭАО подключить не вижу проблемы. При условии последовательного соединения шлейфом; оконечный резистор 3,3 в конце шлейфа, на второй кнопке.
PPS На принципиальной схеме, в цепи ЭАО точно XPTU:17 должен быть? Там не опечатка случаем?
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
А я вижу. Смотрим исходный пост и кнопку
НО-контакт параллельно - нет проблем. А НЗ-контакт, вероятно, последовательно должен подключаться - разве нет? Два НЗ-контакта в параллель - это нонсенс какой-то (или надо одновременно обе кнопки нажимать).
ЭАО - это наверное производитель кнопки а не название цепи? Есть такой производитель итальянский - EAO. Я слышал что кое-кто их "импортозаместил", возможно "ЭАО" - это новое "импортозамещённое" наименование.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Не надо чудить, Евгений, нужно немножко подумать. Давно придумано уже: в корпусе первой кнопки делается транзитное соединение жилы на вторую и обвязка шлейфа начинается со второй кнопки.
Колхоз? Да. Усложнение схемы? Некоторое. Работать будет? Да. Кто-то спрашивал "а как было бы правильным сделать"? Нет. Тогда предпочту не мешать людям ходить по граблям.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Я привык отвечать на тот вопрос, который задан, а не тот который я сам подумал, решил и переиначил. Автор спросил "параллельно". Я сомнения озвучил. Дальше либо пусть переспрашивает либо думает.
Думать за людей - неправильно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
с этим понятно.
Так что за девайсы?
Еще есть вопросы или разобрались с работой кнопки?
Зри в корень!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Пока переключился на другую работу, но на следующей неделе надо делать.
Подключить вторую кнопку дублирующую.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Экстренный и одновременно Аварийный? Тогда понятно почему я не понял. Экстренный останов не бывает не-аварийным, а аварийный не может не быть экстренным. Два этих слова рядом я ещё не встречал ни разу, поэтому и не понял. :)
Тогда другой вопрос: почему экстренный (или всё-таки аварийный?) останов НО-контактом? В таких вещах даже сигнализация должна через НЗ-контакты работать. Штатно авариных кнопок даже не бывает с НО-контактами, их отдельно можно доустановить, но готовых таких нет - именно потому что экстренный, или аварийный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Когда произошла авария, то нужно нажать кнопку аварийного останова, но надо решить, экстренную или обычную.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Так тут их аж три:
"НО" - нормальный останов
"АО" - аварийный останов
"ЭАО" - экстренный аварийный останов (то есть ещё более аварийный).
Я о том, что всё что аварийное - через НЗ должно быть. А тут и НО задействованы. Не в названиях дело.
"НО" - нормальный останов
"АО" - аварийный останов
"ЭАО" - экстренный аварийный останов (то есть ещё более аварийный).
Я о том, что всё что аварийное - через НЗ должно быть. А тут и НО задействованы. Не в названиях дело.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 03 авг 2021, 20:28
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Белоярский
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Ну у нас обычно аварийный останов (бывает со стравливанием газа или без) производится при срабатывании какой то защиты на работающем агрегате, ну или сам оператор если видит внештатный режим работы агрегата, нажимает кнопку АО. Экстренный же аварийный останов редко производится , обычно при отказе программных средств или отказ контроллера управления агрегатом, через блок реле, т.е. не требуется программных средств, отрабатывают реле. Ну как то так, надеюсь объяснил))
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Вы правы , сменного инженера обычно учат, в каких критических ситуация требуется нажать АО или ЭАО, на моей памяти ЭАО агрегата не нажималось ни разу сменным инженером , пару раз было при отказе контроллера.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Помогите, рассказать принцип действия этой кнопки
Да, понял. Вопрос названий.Anatoly23 писал(а): ↑16 ноя 2023, 19:22 Ну у нас обычно аварийный останов (бывает со стравливанием газа или без) производится при срабатывании какой то защиты на работающем агрегате, ну или сам оператор если видит внештатный режим работы агрегата, нажимает кнопку АО. Экстренный же аварийный останов редко производится , обычно при отказе программных средств или отказ контроллера управления агрегатом, через блок реле, т.е. не требуется программных средств, отрабатывают реле. Ну как то так, надеюсь объяснил))
Поэтому у нас то же самое бывает на турбинах, но называется по-другому: "Нормальный останов", "Быстрый останов" (вместо вашего "Аварийного") и "Экстренный останов" - вот последний уже аварийный.
То есть Ваш "Аварийный" на самом деле ещё не аварийный. Но неважно. Меня смутило то что я вижу в кнопке и в цепях НО-контакты, и эти кнопки аварийные. Не до конца разглядел, на что именно действуют НО-контакты этих кнопок - надеюсь, что только на сигнализацию, если это так то тоже, конечно, криво, но терпимо, схему действующей установки вряд ли будете переделывать всю.
Короче, на Ваш вопрос: НО-контакты соединяются параллельно, а НЗ-контакты - последовательно. Плюс Ваш резистор 3кОм на одной кнопке - когда подключите второй НО-контакт (второй кнопки) в параллель, то резисторы нужны уже не 3,3 кОм, а 6,6 кОм - два резистора по 6 кОм в параллель дадут как раз общее сопротивление 3 кОм.
То есть:
1) НО-контакты существующей и новой кнопки соединяете в параллель друг с другом;
2) НЗ-контакты существующей и новой кнопки соединяете последовательно друг за другом;
3) Резисторы 3,3 кОм меняете на 6,2 или 7 кОм в параллельных кнопках. 6,6 кОм не бывает - поищите ближайший.
И должно работать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.