Всем доброго дня.
Получил в руки PLC+HMI от Kinco. Не буду комментировать первые впечатления, по цене и шапка...
Не смог побороть счетчики высокоскоростные. Использую один счетчик HSC0 в режиме 9 - AB счетчик без вспомогательных входов. Все считает в обе стороны. А вот обнулить его не могу. Никак не пойму, чем его обнулять/сбрасывать в 0. По описанию информации на этот счет не увидел, инструкции на него соответствующие цене.
Может кто-то уже поборол сие изделие? Подскажите, что и как с этим счетчиком.
Добавлено...
Еще не понял, почему в системном регистре SMD38 "Current value" всегда 0, при работе счетчика HC0 меняется, а этот SMD38 не меняется.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Kinco PLC+HMI Высокоскоростные счетчики
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Kinco PLC+HMI Высокоскоростные счетчики
Либо брать HSC1 с режимом 10, у которого есть сброс.
Либо 0 MOVE %HC0 - не сбрасывает?
Либо 0 MOVE %HC0 - не сбрасывает?
-
- освоился
- Сообщения: 234
- Зарегистрирован: 16 сен 2016, 12:27
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 41 раз
Kinco PLC+HMI Высокоскоростные счетчики
Это аппаратный сброс через физический вход. Не наш метод - у счетчика должен быть программный сброс.
Даже не компилирует такую функцию. HC0 на выходе операции сразу красным помечен. Это я сразу пробовал.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Kinco PLC+HMI Высокоскоростные счетчики
Сброс высокоскоростных счётчиков делается специальной функцией, ибо HSC - это специальные микросхемы, работающие параллельно, не в такте с медленным ЦПУ. Сброс осуществляется передачей данных по специальной шине, а не просто - обнулить то, что счётчик передал в ЦПУ по шине в обратном направлении...
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 09 сен 2024, 16:44
- Имя: Александр
Kinco PLC+HMI Высокоскоростные счетчики
Здравствуйте! А как именно? Не получается никак программно сбросить счетчик. Аппаратно исключена возможность сбрасывать.