Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 мар 2022, 14:34
- Имя: Тихомир
- Страна: България
- город/регион: Харманли
Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340
Добрый день, уважаемые коллеги.У меня два ПЛК Moodicon M340 - первый ПЛК1 с IP 10.20.10.25, второй ПЛК2 с IP 10.20.10.26 в сети.Первый ПЛК1 (10.20.10.25) считывает температуры по Modbus, и в нем они обрабатываются. Как я могу прочитать те же температуры со вторым ПЛК2 (10.20.10.26) из первого для использования в ПЛК2, с какой функцией ?
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340
Почитайте про IO Scanning Service
PS. Мудикон :) Заставляет задуматься
PS. Мудикон :) Заставляет задуматься
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Перенос между двумя ПЛК Moodicon M340
Добрый день!
1. Если вам нужно прочитать по Modbus TCP значения из одного ЦПУ другим ЦПУ, то нужно использовать функцию READ_VAR
2. Если у вас есть коммуникационные модули, например, NOE, то можно использовать и IO Scanning Service, которого нет для встроенного порта в ЦПУ
1. Если вам нужно прочитать по Modbus TCP значения из одного ЦПУ другим ЦПУ, то нужно использовать функцию READ_VAR
2. Если у вас есть коммуникационные модули, например, NOE, то можно использовать и IO Scanning Service, которого нет для встроенного порта в ЦПУ
СВ