- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 03:52
- Имя: Андрей Романенко
- Страна: Чехия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
доброе утро, коллеги
наша организация проектирует установку, в которой, в частности, есть мощный AC/DC источник (100 кВт), генерирующий помехи (гармоники), в связи с чем решено комплектовать каждую из установок активным корректором мощности (APF) - в качестве опционального устройства, если на месте установки не предприняты меры по борьбе с гармониками.
то есть APF либо устанавливается, либо нет. сам APF выполнен в виде блока для установки в 19" стойку, с подключением сзади.
в установке есть несколько шкафов управления и один шкаф распределения питания.
так как шкаф распределения питания на установке находится непосредственно возле AC/DC источника, то решено было использовать корпус источника питания в качестве несущей конструкции для APF, а для подключения APF прорезать в задней стенке распределительного шкафа соответстующий слот, который можно закрывать заглушкой - тогда подключение APF к системе питания установки будет исполнено непосредственно возле вводного кабеля, что и требуется.
но со стороны старщего коллеги претензия, что APF - с водяным охлаждением, и что шланги подачи/отвода воды (давление 2.5 бар) в распределительном шкафу не есть хорошо. в то же время, никаких нормативных документов, где бы прямо говорилось о недопустимости такого решение - найти пока не можем.
кто либо сталкивался с таким? можете, пожалуйста, ткнуть в пункты ПУЭ и IEC по возможности.
спасибо.
см иллюстрацию
наша организация проектирует установку, в которой, в частности, есть мощный AC/DC источник (100 кВт), генерирующий помехи (гармоники), в связи с чем решено комплектовать каждую из установок активным корректором мощности (APF) - в качестве опционального устройства, если на месте установки не предприняты меры по борьбе с гармониками.
то есть APF либо устанавливается, либо нет. сам APF выполнен в виде блока для установки в 19" стойку, с подключением сзади.
в установке есть несколько шкафов управления и один шкаф распределения питания.
так как шкаф распределения питания на установке находится непосредственно возле AC/DC источника, то решено было использовать корпус источника питания в качестве несущей конструкции для APF, а для подключения APF прорезать в задней стенке распределительного шкафа соответстующий слот, который можно закрывать заглушкой - тогда подключение APF к системе питания установки будет исполнено непосредственно возле вводного кабеля, что и требуется.
но со стороны старщего коллеги претензия, что APF - с водяным охлаждением, и что шланги подачи/отвода воды (давление 2.5 бар) в распределительном шкафу не есть хорошо. в то же время, никаких нормативных документов, где бы прямо говорилось о недопустимости такого решение - найти пока не можем.
кто либо сталкивался с таким? можете, пожалуйста, ткнуть в пункты ПУЭ и IEC по возможности.
спасибо.
см иллюстрацию
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
За нормативы на память не скажу, но на лично моей практике оборудование с водяным охлаждением всегда выносилось в отдельный корпус. В распредщите ему делать нечего.
Просьба пояснить, что за установка и для кого она? Потому что в профиле Вы пишете "Чехия", при этом интернет у Вас Южно-Корейский (по IP) - нормативы какой страны нам копать (при том что мы в России)?
Просьба пояснить, что за установка и для кого она? Потому что в профиле Вы пишете "Чехия", при этом интернет у Вас Южно-Корейский (по IP) - нормативы какой страны нам копать (при том что мы в России)?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 03:52
- Имя: Андрей Романенко
- Страна: Чехия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
установка - отжиговая линия для металлических болванок. заказчик - Китай.
источник питания и APF также китайские.
пробовали спросить у производителя источника питания/APF, там нас заверили, что все ОК, можно ставить таким образом, обеспечив дренаж в шкафу и опционально - дополнительный кожух над штуцерами подключения воды.
конкретные ссылки на нормативные документы КНР привести не смогли. основной довод: не запрещено, значит разрешено.
так что интересуют любые ссылки на нормативные документы РФ или ЕС.
в профиле - страна проживания, а Южная Корея - это VPN в фоне висит.
источник питания и APF также китайские.
пробовали спросить у производителя источника питания/APF, там нас заверили, что все ОК, можно ставить таким образом, обеспечив дренаж в шкафу и опционально - дополнительный кожух над штуцерами подключения воды.
конкретные ссылки на нормативные документы КНР привести не смогли. основной довод: не запрещено, значит разрешено.
так что интересуют любые ссылки на нормативные документы РФ или ЕС.
в профиле - страна проживания, а Южная Корея - это VPN в фоне висит.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
С таким давлением любая протечка в устройстве даст такую струю, что залить может всё, что в этом шкафу есть. Я бы рекомендовал это устройство поставить в отдельный шкаф, исходя не из нормативки, а из простого здравого смысла. И да, в том шкафу обеспечить дренаж (и вывести его за пределы помещения), и исполнение шкафа такое, чтобы при любых струях воды внутри они оставались только внутри (эдакий IP68 наоборот :) ). И отключение воды снаружи шкафа, а лучше - и помещения.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Силовые установки с водяным охлаждением применяются и известны. Примером являются тиристорные преобразователи частоты для индукционного нагрева металла. Только есть одно НО - в качестве хладагента там применяется жидкость с низкой проводимостью. Чаще всего - дистиллированная (обессоленная, осмотическая) вода. Если на производстве нет возможности обеспечить систему таким хладагентом, то я бы не рисковал.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Да. А учитывая давление, и экраны от струй (или двойная оболочка трубопроводов/шлангов). Вот, вспомнил как делали (я молодой был, нормативами старшие товарищи занимались). Делали двойную оболочку трубопроводов, в каждой оболочке по датчику протечки, как теперь AQUASTOP в стиральных и посудомоечных машинах. Плюс обе оболочки рассчитаны на полное давление. Плюс дренаж из внешней оболочки. Плюс регулярное ТО (как минимум осмотр и проверка датчиков). Плюс периодические испытания на герметичность повышенным давлением. Плюс - бесусловно - отдельный корпус, о том чтобы запихнуть это в распредщит даже речи не шло.
А это значит другой преобразователь с воздушным охлаждением, который будет больше в габаритах. Возможно в габаритах и проблема. Но если от водяного охлаждения можно отказаться даже при наличии всех для него решений - я бы отказался. Не в нормативах дело - в здравом смысле.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 03:52
- Имя: Андрей Романенко
- Страна: Чехия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
как написал коллега выше, силовые установки с водяным охлаждением - обычное дело, в частности - охлаждение силовых ключей во всяких преобразователях. причем, плотность монтажа в таких установках повыше, чем в нашем распределительном шкафу. опять, как писали выше - габариты, а еще важнее - аккустический комфорт - просто ни в какое сравнение с установками с воздушным охлаждением.
еще одно замечание из личной практики: случаев выхода из строя установок с воздушным охлаждением на порядок больше. банально из-за того, что вентилятор останавливался, насосавшись пыли, или перегорал. или эксплуатант забивал на очистку входных фильтров (которые забиваются на раз). так что при выборе источника питания для технологического процесса мы обычно выбираем устройства с водяным охлаждением.
и да, в контуре охляждения вода не из-под крана, а деионизированная, с малым примесем солей и удельной проводимостью <50 мкСм/см.
из соображений выше и было выбрано расположение APF с выходом в корпус распределительного шкафа.
но решили на всякий случай поискать нормативную базу по этому вопросу.
пока что из всех замечаний появилась идея попросить производителя вывести штуцеры охлаждения куда-нибудь в другое место, либо использовать резьбовые соединения, к которым можно будет присоеденить удлиненные штуцеры, чтоб те выходили за габариты распределительного шкафа.
еще одно замечание из личной практики: случаев выхода из строя установок с воздушным охлаждением на порядок больше. банально из-за того, что вентилятор останавливался, насосавшись пыли, или перегорал. или эксплуатант забивал на очистку входных фильтров (которые забиваются на раз). так что при выборе источника питания для технологического процесса мы обычно выбираем устройства с водяным охлаждением.
и да, в контуре охляждения вода не из-под крана, а деионизированная, с малым примесем солей и удельной проводимостью <50 мкСм/см.
из соображений выше и было выбрано расположение APF с выходом в корпус распределительного шкафа.
но решили на всякий случай поискать нормативную базу по этому вопросу.
пока что из всех замечаний появилась идея попросить производителя вывести штуцеры охлаждения куда-нибудь в другое место, либо использовать резьбовые соединения, к которым можно будет присоеденить удлиненные штуцеры, чтоб те выходили за габариты распределительного шкафа.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Вода в шкафу? 2,5 бара? - отменить!
ГОСТ IEC 61439-1-2013 п.8.2.2 "Оболочка и степень защиты" в явном виде не запрещает такие извращения, однако секционирование шкафов НКУ - как раз ваш случай: вынос блока охл в отдельную секцию, отделённую от ячейки с аппаратами горизонтальной перегородкой. Или иными способами, с защитой силовых цепей от струй воды.
PS Часть 2. Возможно поможет.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 2469
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2119 раз
- Поблагодарили: 206 раз
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Мне кажется, это максимальное, а не рабочее давление. Так как давление в системе охлаждения повышают для предотвращения закипания теплоносителя (обычно ограничение накладывает компактность устройства, когда невозможно проложить более толстые шланги, ограничение по размеру теплообменников) или разница высот между насосом и теплообменником.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Почему только силовых? Всех. Вся аппаратура внутри корпуса должна иметь IP не ниже 5х, потому что струи воды возможны. Вообще вся. Струя из пожарного рукава под давлением 2,5 бара сбивает человека с ног - для понимания, какая это сила. Микротрещина при таком давлении создаст внутри корпуса водяной туман, который осядет на всём, проникнет всюду и замкнёт по поверхностям всё что сможет.
А какая разница, куда торчат штуцеры? Чем другое место будет лучше?
А что, там сейчас не резьба??? Вот это вообще отказать.
По нормативам Вы не найдёте других ограничений, кроме степени защиты. И этого уже достаточно. То есть либо Вы обеспечиваете работоспособность всего оборудования в шкафе при его полном затоплении изнутри (а при таком давлении это запросто), либо обеспечиваете невозможность такого затопления. Я уже приводил пример: Аквастоп в стиралках и посудомойках видели? Вот так же: зоны герметично делятся на сухие и мокрые, в мокрой зоне свой дренаж и датчики утечки, с аварийным обесточиванием при срабатывании датчика, и мокрая зона должна быть ПОД сухой чтобы вода не протекла сама собой. Дверь в мокрую зону должна быть отдельной.
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Так посмотрите какие там меры приняты.
Только не путайте готовую заводскую сборку с водяным охлаждением и распредщит который Вы собираете сами. Да и давление, поди, куда как поменьше в тех сборках.
ЗА всё надо платить. :) В том числе и геморроем.
Каких установок? Это очень притянуто за уши. На фильтры и насосы в установке водоподготовки точно также персонал может положить с прибором и она выйдет из строя ровно так же как и воздушная.
О каких установках речь?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 03:52
- Имя: Андрей Романенко
- Страна: Чехия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
коллеги, спасибо за замечания.
решили сделать шкаф двухсекционным.
правда, через "мокрую" секцию будут проходить транзитом некоторые кабеля, но с этим, я так полагаю, проблем нет.
спасибо всем откликнувшимся.
решили сделать шкаф двухсекционным.
правда, через "мокрую" секцию будут проходить транзитом некоторые кабеля, но с этим, я так полагаю, проблем нет.
спасибо всем откликнувшимся.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Любопытство, не более - в связи с чем идете на такой финт?
PS В качестве послесловия.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Алилуйя. С герметичными перегородками.
Во-1-х, кабелИ. А кабелЯ в будках на цепи сидят. Во-2-х, нет проблем, если обеспечите герметичность этого транзита. Кабели должны быть таких марок, которые рассчитаны на работу в воде. И выдержат механическое повреждение струёй воды (2,5 атмосферы из тонкой трещины - этим можно уже резать). Сальники должны быть IP56. Перегородка межсекционная должна быть IP66. Сделайте это всё и нет проблем.
Хотите проще? Отдельный шкаф ставьте - там этого всего не понадобится (кроме дренажа, двойных патрубков и датчиков протечки). Что и предлагали в самом начале.
Теперь понятно, почему так как Вы предлагали в начале, не делается? Потому что не запрещено, но очень геморройно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Это для протечек типа "тут немножко капает". А возможна и протечка типа "шланг/трубу полностью сорвало и вода хлещет полным потоком под давлением 2,5 атм." - это не конденсат отводить, а канализация нужна полноценная.
Кстати, на поверхности трубы/шланга неминуемо будет образовываться конденсат. У себя в квартире стояки холодной воды видели? Если не теплоизолированы то постоянно влажные. А изредка бывает что и теплоизоляция пропитывается конденсатом как губка. Тут эту проблему тоже надо будет решать.
В свете всего сказанного, увеличить габарит и применить воздушное охлаждение вовсе не кажется мне плохим решением.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Именно такие я подразумевал в своем посте.
На этот случай существуют регулируемые предохранительные клапаны и регуляторы давления.. но это уже вопросы раздела ВК.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Во-во. Я к тому, что геморроя за собой это всё тащит много, если делать по уму, и стОит ли результат такого геморроя - вопрос уже с неочевидным ответом.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
И как народ в домах живёт со средним давлением в трубах ХВС, ГВС и отопления в 4 кгс/кв.см ?
Непонятно...
Непонятно...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Трубы же не в электрощите, и это дом а не пром.установка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 03 ноя 2023, 03:52
- Имя: Андрей Романенко
- Страна: Чехия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
по итогу:
- шкаф двухсекционный: сухая и мокрая зоны;
- вход в сухую секцию через гермовводы (для транзитных кОбелей в том числе);
- внизу мокрой секции щеточный ввод - предотвратит попадание пыли, не помешает дренажу воды;
- на контуре охлаждения висит расходомер, пороги срабатывания настраиваются.
шкаф увеличивать некуда, нужно вписаться в существующий каркас.
по поводу конденсата - дельное замечание, но с этим будут бороться на уровне микроклимата в цеху - там отдельные требования.
- шкаф двухсекционный: сухая и мокрая зоны;
- вход в сухую секцию через гермовводы (для транзитных кОбелей в том числе);
- внизу мокрой секции щеточный ввод - предотвратит попадание пыли, не помешает дренажу воды;
- на контуре охлаждения висит расходомер, пороги срабатывания настраиваются.
шкаф увеличивать некуда, нужно вписаться в существующий каркас.
по поводу конденсата - дельное замечание, но с этим будут бороться на уровне микроклимата в цеху - там отдельные требования.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Неплохое решение.
В нижней дверце - это решётка вентиляции? Зачем, если охлаждение водяное - воздушная вентиляция уже не нужна. А вот верхний отсек возможно надо вентилировать - тепловой баланс я бы посчитал. Там как минимум естественная вентиляция понадобится.
Как минимум теплоизоляцию на трубы если надеть - уже будет значительно лучше.
Собак всё-таки? :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
компоненты с водяным охлаждением в распределительном щите
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.