ScadaPack 357. Как изменить N-ый бит регистра?

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
loshooligans
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
Имя: Беликов Петр
Страна: Россия
город/регион: Элиста

ScadaPack 357. Как изменить N-ый бит регистра?

Сообщение loshooligans »

Доброго всем!
Новичок в программировании в LD на ScadaPack.
Контроллер получает слово (16 бит) со слейв устройства - его состояние - и записывает в регистр (пусть будет 48300). Стоит задача изменить N-ый бит (например, 2-ой) этого регистра контроллера. Не спрашивайте для чего это нужно )) Подскажите, как это можно реализовать?

ogorsv
специалист
специалист
Сообщения: 642
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
Имя: Огородников Сергей
Страна: РФ
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 111 раз

ScadaPack 357. Как изменить N-ый бит регистра?

Сообщение ogorsv »

Доброго!
1. ScadaPack использует не LD, а RLL - похоже, но не одно и то же
2. Не во всех средах существует прямой доступ к битам.
В этом случае помогает знание булевой алгебры и использование операторов AND и OR для сложения с маской
Попробуйте для установки бита 2 (начинается с нулевого, этот будет третий по счёту) использовать OR с маской 4 (0000 0000 0000 0100)
Для сброса 2 бита попробуйте использовать AND с маской, где все единицы, а на нужном месте ноль (1111 1111 1111 1011)
СВ
Ответить

Вернуться в «ПЛК»