1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F.A.Q. по общепромышленным контроллерам SmartGern

HGM4020, HGM6110, HGM6120, HGM9510 и прочие

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты SmartGen

Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

1. Контроллер без функции AMF. Как добавить эту функцию?

Сообщение Jackson »

Никак. Только менять на контроллер с такой функцией.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

2. Контроллер с функцией AMF. Как отключить эту функцию?

Сообщение Jackson »

Автозапуск по пропаданию сети можно отключить, если изменить режим мониторинга сети на "Display only" вместо "AMF". Тогда при пропадании сети контроллер сообщит об этом, отключит сетевой выключатель и больше ничего предпринимать не будет даже в режиме АВТО.
2023-10-23_11-31-52.png

В контроллере HGM6120 эта настройка недоступна с лицевой стороны контроллера, её можно изменить только с компьютера.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

3. Контроллер не выполняет автозапуск при пропадании сети. Почему?

Сообщение Jackson »

Возможные причины:
  • В вашей модификации контроллера нет такой функции;
  • См.ответ на п.2, возможно включён режим "Display Only";
  • Включен режим РУЧНОЙ или СТОП, должен быть режим АВТО;
  • Есть несброшенные аварии, которые не разрешают запустить генератор (уровня Shutdown);
  • Генератор не готов к запуску, не воспринимает команды "ПУСК", не работает стартер, сел аккумулятор и т.п.;
  • Настроен таймер "Sheduled Not Run" - промежуток времени, в течение которого автоматический пуск блокируется (ручной пуск по прежнему возможен).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

4. Как подключиться к контроллеру с компьютера?

Сообщение Jackson »

Это зависит от типа контроллера.

В общем случае это можно сделать через порт USB в контроллере (если такой есть). Понадобится кабель USB A-B (как от принтера с USB), компьютер с Windows и программное обеспечение (ПО) под контроллер. ПО свободно доступно на сайте производителя в разделе соответствующего контроллера. Для каждой линейки контроллеров ПО своё, оно не универсально.

Это в общем случае. В каждом конкретном случае - см.документацию на контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Настройки контроллера защищены паролем. Как его узнать?

Сообщение Jackson »

Заводской пароль "по умолчанию" указан в документации на каждый тип контроллера. Документация свободно доступна на сайте производителя. Но если пароль был изменён и забыт, то узнать и изменить его возможности не предусмотрено.