Здравствуйте! Использую ScadaPack 357, Telepace для конфигурирования.
А как, используя MSTR считать Input Register с физическим адресом C0 0E (dec 49166)?
Дело в том, что у меня это получается сделать из какого-нибудь modscan32 например. Пробую это сделать в Telepace, выбрав функцию Read Input Registers в поле Function Code и указав 49166 в качестве Slave Register Address, выдает ошибку, мол, адрес должен быть в диапазоне 30001 до 39999. Правильно ли я понимаю, что используется логическая адресация и фактически при использовании этой функции нужно указывать адреса с 0 до 9999, но никак не 49166?
Бьюсь уже с этой проблемой долго, гугл помогать не хочет. Или я криворукий такой. Помогите советом )) Ну или дайте понять, что это нельзя сделать в Telepace.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ScadaPack 357
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
- Имя: Беликов Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Элиста
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ScadaPack 357
Здравствуйте!
Укажите точный референс устройства, из которого пытаетесь прочитать регистр. Дайте ссылку на мануал этого устройства, где приведен данный регистр, его тип и адрес
Укажите точный референс устройства, из которого пытаетесь прочитать регистр. Дайте ссылку на мануал этого устройства, где приведен данный регистр, его тип и адрес
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
- Имя: Беликов Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Элиста
ScadaPack 357
ссылка на мануал к устройству:
https://www.zeim.ru/production/docs/re/ ... 5-2023.pdf
Описание карты регистров modbus Приложение М. начинается со страницы 175.
Судя по описанию карты, в запросе на состояние устройства нужно указать адрес 0xC00E (что и указано в примере на стр.186).
https://www.zeim.ru/production/docs/re/ ... 5-2023.pdf
Описание карты регистров modbus Приложение М. начинается со страницы 175.
Судя по описанию карты, в запросе на состояние устройства нужно указать адрес 0xC00E (что и указано в примере на стр.186).
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
ScadaPack 357
Здравствуйте!
Похоже, тут расширение модбас
Получается, не опросить по Modbus с помощью MSTR ((
Не работал с DF1 и Enron - там диапазон вроде расширен, но сказать ничего не могу
PS. А производителя пробовали спрашивать? Может есть возможность как-то скопировать в устройстве в разрешённую область нужные значения?
Похоже, тут расширение модбас
Для SCADAPACK допустимый диапазон опроса 3 области modbus: 30001 to 39999М.2 Распределение адресов регистров Modbus соответствует принятому в контроллерах КРОСС -500. Полный доступ ко всем регистрам, способам управления и настройки возможен с помощью протокола Modbus CLP (Cross Link Protocol), который является расширением протокола Modbus RTU и используется блоком центрального процессора контроллера КРОСС-500 (для связи с модулями ввода-вывода), а также программой "Конфигуратор"
Получается, не опросить по Modbus с помощью MSTR ((
Не работал с DF1 и Enron - там диапазон вроде расширен, но сказать ничего не могу
PS. А производителя пробовали спрашивать? Может есть возможность как-то скопировать в устройстве в разрешённую область нужные значения?
СВ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 окт 2023, 13:51
- Имя: Беликов Петр
- Страна: Россия
- город/регион: Элиста
ScadaPack 357
Разобрался сам.
Кому интересно: вместо "Read input Registers" использовал функцию "Read Enron Short Integers".
Кому интересно: вместо "Read input Registers" использовал функцию "Read Enron Short Integers".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.