Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
Всем доброго времени суток, возникла необходимость в реализации переключения режима управления Vacon 100 Flow между Modbus и дискретной платой (при выборе настройки работает только одно). Есть ли возможность реализовать переключение между двумя этими режимами тумблером или по Modbus?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
dolfurion, Возможность есть.
Настраиваете управление "А" на дискретные и аналоговые входы, а управление "В" (или управление "Fieldbus", тут по желанию) на Modbus.
Через дискретный вход переключаетесь между этими режимами (параметры P3.5.1.7, P3.5.1.8, если управление "Fieldbus", то P3.5.1.9) или по Modbus через CW (биты 8 и 9).
Настраиваете управление "А" на дискретные и аналоговые входы, а управление "В" (или управление "Fieldbus", тут по желанию) на Modbus.
Через дискретный вход переключаетесь между этими режимами (параметры P3.5.1.7, P3.5.1.8, если управление "Fieldbus", то P3.5.1.9) или по Modbus через CW (биты 8 и 9).
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
M3f, В P3.5.1.7 - P3.5.1.9 на данный момент напоминают эльфийский. ДискрВходМестПлатА.6 - это дискретный вход базовой платы IO ПЧ? (Впринципе заплутал с настройкой дискретных входов)
Да и не совсем понятно про настройку управления "А" и "Б", это что/где/как?
И получается, что при включении бита 8 на слове Управление Пуск/останов, сброс отказа переходят на FB, при нуле на бите 8 переходят в изначальное положение (в моем случае IO)? 9 бит, насколько понял, это смена источника уставки частоты, но у нас она по ПИД, ее не трогаю
Да и не совсем понятно про настройку управления "А" и "Б", это что/где/как?
И получается, что при включении бита 8 на слове Управление Пуск/останов, сброс отказа переходят на FB, при нуле на бите 8 переходят в изначальное положение (в моем случае IO)? 9 бит, насколько понял, это смена источника уставки частоты, но у нас она по ПИД, ее не трогаю
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
dolfurion,
1. SlotA.# — Номер (#) соответствует цифровому входу в гнезде A. Гнезда А и B это базовые (описание смотрите в руководстве глава 10.6.1);
2. Управление "А" - P3.3.1.5, P3.5.1.1—P3.5.1.3;
Управление "В" - P3.3.1.6, P3.5.1.4—P3.5.1.6;
Управление "Fieldbus" - P3.3.1.10.
3. Посмотрите схему в руководстве (глава 10.3), тогда станет яснее, что за что отвечает. По Modbus есть отдельное руководство с подробным описанием CW.
Когда 8 бит = 1 управление идет с Fieldbus.
1. SlotA.# — Номер (#) соответствует цифровому входу в гнезде A. Гнезда А и B это базовые (описание смотрите в руководстве глава 10.6.1);
2. Управление "А" - P3.3.1.5, P3.5.1.1—P3.5.1.3;
Управление "В" - P3.3.1.6, P3.5.1.4—P3.5.1.6;
Управление "Fieldbus" - P3.3.1.10.
3. Посмотрите схему в руководстве (глава 10.3), тогда станет яснее, что за что отвечает. По Modbus есть отдельное руководство с подробным описанием CW.
Когда 8 бит = 1 управление идет с Fieldbus.
4. Бит 9 отвечает за общее задание (не только частоты), вы же как-то задаете уставку для ПИД.Bit 8 (Request Fieldbus Control):
= 0 Control Place is as parameterized in the drive (unchanged).
= 1 Control Place is overridden to Fieldbus Control.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
M3f, с переключением управления через слово управления разобрался. Переключение по дискретному входу да, еще придется читать.
Уставки давления пытался менять по modbus, но так ничего и не добился. В большинстве частотников у нас находил только карту выходных параметров (карта данных fieldbus). Читав руководства пришел к логике, что для смены уставки требуется работать с IDMAP, но его-то как раз у нас и нет. Или это как-то по-другому работает?
З.Ы.: уставки давления в большинстве случаев либо статичны, либо меняются встроенным таймером и reference параметром
Уставки давления пытался менять по modbus, но так ничего и не добился. В большинстве частотников у нас находил только карту выходных параметров (карта данных fieldbus). Читав руководства пришел к логике, что для смены уставки требуется работать с IDMAP, но его-то как раз у нас и нет. Или это как-то по-другому работает?
З.Ы.: уставки давления в большинстве случаев либо статичны, либо меняются встроенным таймером и reference параметром
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
dolfurion, уставки можно менять через:
1. FBProcessDataIN (изменение управляющего задания (уставки));
2. IDMap (создается карта, к которой и идет обращение для изменение параметров (уставок)).
3. Vacon Application IDs (прямое обращение к параметрам (уставкам) ПЧ).
Все 3 варианта есть на всех ПЧ линейки Vacon 100.
1. FBProcessDataIN (изменение управляющего задания (уставки));
2. IDMap (создается карта, к которой и идет обращение для изменение параметров (уставок)).
3. Vacon Application IDs (прямое обращение к параметрам (уставкам) ПЧ).
Все 3 варианта есть на всех ПЧ линейки Vacon 100.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
M3f, Долго листал меню частотника когда увидел это в мануале.
https://postimg.cc/gallery/J4tCgwK
Все что на своем ПЧ найти смог. На одном из объектов стоит большей мощности, на нем уже есть продолжение в карте данных и присутствует параметр IDMap
https://postimg.cc/gallery/J4tCgwK
Все что на своем ПЧ найти смог. На одном из объектов стоит большей мощности, на нем уже есть продолжение в карте данных и присутствует параметр IDMap
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
dolfurion, возможно у вас старая версия прошивки (но тогда этому ПЧ должно быть около 5 лет).
IDMap IDs can be also configured from the panel or VACON® Live PC tool.
IDmap menu is located under Modbus TCP and Modbus RTU settings.
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
M3f, скорее всего вы правы насчет возраста ПЧ, ибо на объектах имеются и Santero с Электротекс. Тоже думаю насчет версии прошивки, потыкаю попробую посмотреть ее.
С подключением по Vacon live разбирался, но пока бьюсь с ошибкой по порту 65381 (кабель подключаю напрямую к пк, без лишних коммутаторов).
Спасибо большое за помощь, за несколько дней раскрыли тайну того, с чем больше полугода мучался :)
С подключением по Vacon live разбирался, но пока бьюсь с ошибкой по порту 65381 (кабель подключаю напрямую к пк, без лишних коммутаторов).
Спасибо большое за помощь, за несколько дней раскрыли тайну того, с чем больше полугода мучался :)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 386
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 11:08
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 122 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
dolfurion, информацию по версии софта лежит в параметрах 4.6.1-4.6.7.
С программой VACON Live вообще никогда проблем не было. При подключении ПЧ пингуется? Ошибку по порту кто выдает ПЧ или ПК?
С программой VACON Live вообще никогда проблем не было. При подключении ПЧ пингуется? Ошибку по порту кто выдает ПЧ или ПК?
EPLAN Electric P8 Professional+ 2.7 HF1 11496 | TIA Portal Professional V17 Upd1 | Creo Parametric 4.0 M070
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
M3f, Пакет программного обеспечения FW0159V009, версия приложения 33. Ошибку выдает Vacon Live 1.1.21.0.
ПЧ не пингуется (PING: сбой передачи. Общий сбой). Вводил и общий ip и выходной (там ниже по настройкам показан)
ПЧ не пингуется (PING: сбой передачи. Общий сбой). Вводил и общий ip и выходной (там ниже по настройкам показан)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 авг 2023, 16:42
- Имя: Григорий
- Страна: Россия
- город/регион: Клин
- Благодарил (а): 2 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
I_m, на объекте закрытая сеть просто, чтобы пустить ПЧ придется долго и мучительно ждать админа. Если через роутер коммутировать, полегче будет?
З.Ы.: сделал свою локальную мини-сеть через свободный роутер, помогло, ПЧ нашелся. Но параметров для изменения уставок по modbus все также не найдено, скорее всего старая версия прошивки.
https://postimg.cc/gallery/cS0K3yH
З.Ы.: сделал свою локальную мини-сеть через свободный роутер, помогло, ПЧ нашелся. Но параметров для изменения уставок по modbus все также не найдено, скорее всего старая версия прошивки.
https://postimg.cc/gallery/cS0K3yH
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
Шнурком напрямую так ничего не мешает, а через коммутатор-мыльницу - сразу закрытая?
ап чём и речь.
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Vacon 100 FLOW, переключение режима управления FB\IO по Modbus или дискретным входом
Шнурком напрямую - это нужен перекрестный кабель - схему обжимке можно в интернете посмотреть.
Мне как то пришлось 4 порта Адвантеков напрямую содинять. Там одмин интерфейс был на системке встроен,
И еще 3 Realtek платами. Платы - те обычными пачткордами соеденились, Realtek понимает прямое соединение.
А вот для интерфейса на плате пришлось обжимать перекрестный патчкорд.
Мне как то пришлось 4 порта Адвантеков напрямую содинять. Там одмин интерфейс был на системке встроен,
И еще 3 Realtek платами. Платы - те обычными пачткордами соеденились, Realtek понимает прямое соединение.
А вот для интерфейса на плате пришлось обжимать перекрестный патчкорд.