1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek

Ответить

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение tdo0312 »

Всем доброго времени суток.

Нужно настроить панель WEINTEK MT807iP для связи с 3 Slave-устройствами. Адреса Slave-устройств - 1,2,3. Обращение к регистрам устройств при помощи конструкции "номер станции#адрес регистра" (скриншот №1,2).
1.png
2.png
Вопрос, как правильно настроить Параметры устройства, а именно Тип устройства и Номер станции для подключение трёх Slave-устройств по одному порту RS-485? (скриншот №3).
3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение keysansa »

tdo0312 писал(а): 28 сен 2023, 10:37 как правильно настроить Параметры устройства, а именно Тип устройства и Номер станции для подключение трёх Slave-устройств по одному порту RS-485?
Минимальное и достаточное условие - адреса должны различаться для каждого опрашиваемого устройства.
ЗЫ. По спецификации Modbus - Slave опрашивает Master, а не наоборот, однако в реализации конкретного производителя, это может не соблюдаться.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

pkl58
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 544
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 20:04
Имя: Павел
Страна: Россия
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 59 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение pkl58 »

Так вроде бы у вас все правильно настроено. В чем проблема то?

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение leon78 »

keysansa писал(а): 28 сен 2023, 21:09 По спецификации Modbus - Slave опрашивает Master, а не наоборот
Достойно темы "Великий и могучий" viewtopic.php?t=18666 :crazy0to: Кто кого отпрашивает, не понятно.
Знаю, что Master отправляет запросы, Slave отвечает. Но эту фразу можно толковать в обе стороны
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение keysansa »

leon78 писал(а): 29 сен 2023, 08:37 Знаю, что Master отправляет запросы, Slave отвечает. Но эту фразу можно толковать в обе стороны
Запрос как раз Client к Serverу формирует
Screen Shot 09-30-23 at 11.05 AM.PNG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 21 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Joshua »

keysansa писал(а): 30 сен 2023, 11:16 Запрос как раз Client к Serverу формирует
Ну так всё правильно. Клиент спрашивает, сервер отвечает. В модбас Мастер является клиентом, а слейв сервером. Мастер потому, что именно он управляет передачей данных. Он может обратиться к любому слейву, читай, серверу. А сервер-слейв отвечает только клиенту-мастеру.
Не представляю, как можно это толковать в обе стороны. Суть одна, просто разные названия для одного и того же
Аватара пользователя

keysansa
эксперт
эксперт
Сообщения: 2469
Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
Имя: Сергей
Страна: РБ/РФ
город/регион: РФ Сергиев Посад
Благодарил (а): 2119 раз
Поблагодарили: 206 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение keysansa »

Joshua писал(а): 30 сен 2023, 17:16 Не представляю, как можно это толковать в обе стороны. Суть одна, просто разные названия для одного и того же
В моем понимании - Master=Server (мастер шины), Slave=Client(подчиненный). Однако, у модбас нет понятия Master и Slave.
Постоянно путаюсь именно с Modbus.

ЗЫ. Хотя, с точки зрения некоторых Ethernet устройств - тоже самое. И DNS, и DHCP сервера - отвечают на запросы.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение leon78 »

keysansa писал(а): 30 сен 2023, 20:43 В моем понимании - Master=Server (мастер шины), Slave=Client(подчиненный)
Уже обсуждали это с вами, мастер = клиент, слейв = сервер.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение petr2off »

Уважаемые - давайте отделим мух от котлет.
Есть физические протоколы TCP/IP и rs-485.
В первом (TCP/IP) живут клиент и сервер. Причем и сервером и клиентов может быть много. Клиент может обращатся у нескольким серверам.
Во втором - живет Master (1) и до 32 Slave
Мастер рассылает запросы Slave.
И есть протокол Modbus - который может жить как в TCP/IP (Modbus TCP/IP) так и в среде RS-485 (Modbus RTU).
На самом деле чуть чуть разнообразнее - но не суть.
Рассуждать о клиенте и сервере в среде RA-485 - yt rjhhtrnyj/

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Пардон в среде RS-485 конечно.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение leon78 »

petr2off писал(а): 01 окт 2023, 14:07 Рассуждать о клиенте и сервере в среде RA-485 - yt rjhhtrnyj/
https://modbus.org/docs/Client-ServerPR ... l.docx.pdf
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение petr2off »

leon78 - улыбнуло, но ну их нафиг, с ихними толерастическими играми. Родитель №1 и родитель №2, ага щас.
Все это не отменяет того факта, что TCP/IP и RS - 485 это разные интерфейсы, с разными принципами работы и не следует их смешивать.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 21 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Joshua »

RS-485 и TCP/IP это не просто не разные интерфейсы, это даже разные сущности, т.к. находятся на разных уровнях OSI. RS-485 - по сути провода, диффпара, TCP/IP - протокол.
К слову, ModbusTCP это тот же ModbusRTU, только завернут внутри пакетов TCP.

I_m
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 54 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение I_m »

Joshua писал(а): 02 окт 2023, 07:39 К слову, ModbusTCP это тот же ModbusRTU, только завернут внутри пакетов TCP.
Нет. Это для Modbus RTU over TCP справедливо. Modbus TCP всё же достаточно существенно отличается.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение petr2off »

Joshua писал(а): 02 окт 2023, 07:39 RS-485 - по сути провода, диффпара
Чтож вы так RS-485 опустили то. Это тоже протокол, конечно более низкоуровневый, нет у него маршрутизации. Но тем не менее.
вполне себе протокольчик.

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение AlexandrGr »

petr2off писал(а): 02 окт 2023, 12:16 Чтож вы так RS-485 опустили то. Это тоже протокол, конечно более низкоуровневый
Profibus - RS-485 на физическом уровне. Ну и т. д.

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 21 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Joshua »

petr2off писал(а): 02 окт 2023, 12:16 Это тоже протокол, конечно более низкоуровневый, нет у него маршрутизации.
Простите, а что там за протокол такой? RS-485 описывает только уровни сигнала и требования к физической среде передачи данных.
Это поверх него можно хоть голые USART байты гонять, хоть самописный протокол, с адресом / без адреса и вообще как угодно.
I_m, Спасибо за замечание. В ModbusTCP обмен прозрачно проходит для конечного пользователя, так даже и не вспоминаешь про контрольные суммы.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение petr2off »

И тем не менее - старт/стоповый биты, количество битов посылке (может и не байт быть, контроль четности.

AlexandrGr
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 26 май 2022, 12:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 28 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение AlexandrGr »

petr2off писал(а): 02 окт 2023, 13:32 старт/стоповый биты
А их может и не быть.
Еще скорость есть.

I_m
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 54 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение I_m »

Joshua писал(а): 02 окт 2023, 13:04 Простите, а что там за протокол такой?
Физического уровня. 1-ый уровень в OSI.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Jackson »

leon78 писал(а): 01 окт 2023, 13:44
keysansa писал(а): 30 сен 2023, 20:43 В моем понимании - Master=Server (мастер шины), Slave=Client(подчиненный)
Уже обсуждали это с вами, мастер = клиент, слейв = сервер.
И тоже не совсем так. Клиент и сервер - на TCP, Мастер и слейв - на RTU. Современные толерасты придумали изменить эту терминологию, но это их личные извращения. Так что не надо путать людей.
keysansa писал(а): 30 сен 2023, 20:43В моем понимании
В личном? А надо бы в общем, люди вроде как вокруг.
leon78 писал(а): 01 окт 2023, 13:44Уже обсуждали это
да, и можно больше не обсуждать.

Всё, остановили обсуждения протоколов и интерфейсов. Спецификации есть в FAQ, там есть ответы на всё.

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
tdo0312 писал(а): 28 сен 2023, 10:37 Вопрос, как правильно настроить Параметры устройства, а именно Тип устройства и Номер станции для подключение трёх Slave-устройств по одному порту RS-485? (скриншот №3).
А Мануал на EBPro читали? Интерфейс у Вас настроен правильно. Создавайте устройства и всё.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение tdo0312 »

Всем спасибо за ответы. Основная проблема была в проводе и решилась заменой на экранированную витую пару.
Для кнопки "ПУСК" был использован элемент "Set Word" с установкой значения 1 («ПУСК» вперед) и скрытием если значение регистра Состояние ПЧ == 3 (ПЧ остановлен).
1.png
2.png
Для кнопки "СТОП" был использован элемент "Set Word" с установкой значения 3 («СТОП») и скрытием если значение регистра Состояние ПЧ < 3 .
3.png
4.png
Для ввода частоты был использован элемент "Numeric" с форматом данных "16 bit Signed" :
5.png
Адресация регистров:
6.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
tdo0312
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 фев 2023, 13:36
Имя: Анатолий
Страна: Россия
город/регион: Киров
Благодарил (а): 1 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение tdo0312 »

Забыл сказать, если кому-то вдруг интересно, что подключал панель WEINTEK MT8071iP и два ПЧ KIPPRIBOR (AFD-L) из темы viewtopic.php?p=145908#p145908 + МВ110-224-4ТД
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Jackson »

tdo0312 писал(а): 16 окт 2023, 10:30 Всем спасибо за ответы. Основная проблема была в проводе и решилась заменой на экранированную витую пару.
Спасибо за обратную связь.

Какую витую пару использовали, если не секрет? Не FTP случайно?

На будущее. Все мануалы на софт и все разговоры про софт эффективны тогда, когда исправен хард. Если хард неисправен - с него и начинать надо. Всегда. И пока Вы хард не приведёте в порядок, к софту можно даже не прикасаться. Иначе - видите, развернулась дискуссия, а дело было в том, чего никто отсюда увидеть не мог физически, но люди время потратили. Пусть не очень эффективно в этот раз (флуда много), но потратили. Софт у всех нас может быть одинаковый и его можно посмотреть и у себя. Хард - только у Вас, никому больше его не видно.

А интерфейсы - на них есть спецификации. Всегда нужно использовать то, что положено, а не что попало. Иначе Вы всё равно используете что положено - потом, когда не заработает - но сначала Вы потратите время и деньги на что попало, потом на поиск проблем, потом ещё на переделку и всё равно в итоге сделаете как положено. Какой смысл делать халтурно? Одни убытки. Скупой платит трижды. А время не вернуть и не купить, оно ушло навсегда.

Поэтому есть смысл почитать спецификацию на RS-485 и на ModBUS, даже если Вы считаете что знаете всё на достаточном уровне. Практика показала, что не знаете. :) Увидев обычный провод, я бы не стал никого тревожить до того, как заменил бы его на нормальный кабель.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1735
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение petr2off »

Jackson писал(а): 17 окт 2023, 07:28 На будущее. Все мануалы на софт и все разговоры про софт эффективны тогда, когда исправен хард. Если хард неисправен - с него и начинать надо. Всегда. И пока Вы хард не приведёте в порядок, к софту можно даже не прикасаться.
Я бы в бронзе отлил. Так как я больше программер - то КИПовсая отмазка - это у Вас программа не работает - меня просто достала. Хорошо, когда есть аппаратный индикатор - в который ткнуть можно - у меня в последний раз было, модуль 7041 имеет индикатор передачи по каналу (инвертный) и я тупо сказал - пока лампочку не погасите - не подходите даже.
Погасили, и через 8 часов у меня все заработало.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Настройка связи WEINTEK MT807iP с несколькими Slave-устройствами

Сообщение Jackson »

petr2off писал(а): 18 окт 2023, 09:25 Я бы в бронзе отлил.
Да уже столько раз это написано везде где только можно - а толку-то? Ещё науч.рук мой 25 лет назад говорил как писать диссертацию: "Ты, главное, пиши что считаешь нужным и выводы правильные сделай. Сейчас никто не читает - сейчас все только пишут."
А получается как в анекдоте про сис.админа на стрельбище
[+] анекдот
Сис.администратора призвали на сборы. Дали автомат, патроны, повели на стрельбище по мишеням стрелять. Админ отстреливает все патроны - ни одна пуля даже в молоко не попала. Лейтенант к нему: "Ты как стреляешь? Ты куда вообще целишься? В доску бы попал хоть раз!" А админ отвечает: "Тов.лейтенант, от меня пули ушли - проблема на принимающей стороне."
Это не про хард и не про софт, а про ответственность людей. Если "у меня всё норм а вокруг - хоть не рассветай" - тут хоть в золоте отлей, толку не будет.

Отправлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Это же простая логика. Сначала лучше полностью разобраться с хардом, только потом с софтом. Потому что с хардом разбираться надо лично и на месте, а там может быть плохая погода, грязно и вообще грустно. А с софтом можно разбираться где и когда угодно, в тепле попивая чаёк и поглаживая любимую женщину, то есть в комфорте. Посмотрел на хард, критерии до банальности просты и понятны, и уезжай куда хочешь, разбирайся с софтом. Чтоб за каждым проводом и резистором не мотаться - лучше же сразу всё посмотреть и сделать. А сейчас даже если просто бытовые новости почитать - волосы дыбом везде от того, насколько и в каких количествах люди встречаются в лучшем случае не дружащие с головой (включая писателей этих новостей). Нормативы, стандарты и спецификации можно заставить выучить, а здравый рассудок - никак, это личное качество от родительского воспитания и его не изменить.

Как говорится, "Если не находится времени и ресурсов на то, чтобы сразу сделать всё правильно, то позднее это время и ресурсы найдутся в десятикратном размере - чтобы переделать халтуру".

Или как говорил кто-то: "Я работать не люблю, поэтому делаю работу побыстрее чтобы подольше поспать. И я ленивый, поэтому делаю сразу правильно - лень потом переделывать."

Отправлено спустя 20 минут 38 секунд:
[+] из последних примеров
Сейчас одного заказчика, который на среднем уровне поставил стандартный не программируемый контроллер, заставляют разработать, согласовать и утвердить протокол обмена по модбасу с верхним уровнем. Потому что какой-то идиот в ТЗ написал "Изделие по протоколу ModBUS должно передавать данные...". Да ничего оно не должно передавать, в изделии ModBUS Slave, что спросите - то оно и ответит. Ничего не спросите - ничего не передаст. Правильнее было бы "Изделие должно предоставлять доступ к данным по протоколу ModBUS". Нужны данные - вот, пожалуйста, возьмите здесь. Какие данные по каким адресам лежат - в документации описано, документация доступна, приложена и отправлена. Подрядчику по верхнему уровню деньги заплатили за то, чтобы он разобрался и сделал при наличии всей документации и тех.поддержки. Но нет, подрядчик по верхнему уровню нагибает подрядчика по среднему уровню, мол "Мне вот эти данные надо - напишите, согласуйте, а мы ещё подумаем подойдёт ли нам такое, возможно поменять придется". Да не придётся ничего поменять, устройства стандартные фабричные и никак ничего там не изменить. То есть публика с верхнего уровня перекладывает часть своей работы на средний уровень - так можно было бы, но за деньги - сколько угодно можно бумаги исписать и по инстанциям пройтись. Всё стоит денег, кому оплатили - тот и должен работать, а не сваливать свою лень открыть документацию на всех вокруг.

Также и с хардом. Кто ответственный за хард? Пусть он сделает интерфейс по спецификации, и пока не сделает - можно даже не подходить. Тут главное в ходе расследования "кто крайний" не выйти на самих себя. :) Но тоже полезный опыт - в следующий раз сам сразу всё сделаешь как положено и вопросов не будет. Большинство проблем достаточно решить всего 1 раз. В этом и отличие разумного существа от простейших - в способности накопления опыта, в способности к обучению и в способности анализировать этот опыт. Это вообще не про технику, не про хард и не про софт - это про людей.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «WEINTEK (операторские панели)»