- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Здравствуйте! Прошу помощи у форумчан. Предыстория: изначально оборудование работало исправно. Для чистки шкафа был отключен кабель RS-232 от панели управления (300 Micro) и, как выяснилось, дверцей был деформирован разъём mini-DIN. Монтажники, после включения, обнаружили разъём, попытались его выровнять плоскогубцами и несколько раз замкнув питание (характерный щелчок) решили таки питание отключить. В итоге на панели управления, после загрузки. появляется сообщение: " Ошибка чтения файла", а на ПЛК мигает светодиод FAULT, что, согласно инструкции, означает невыполнение внутренней программы. При этом индикатор COM-порта сообщает об обмене данными. Аппаратно трудно что-то повредить через COM-порт, но и непонятно, что случилось с прошивкой. Сейчас разбираюсь с установкой RS Logix500, спаял кабель для подключения к компьютеру. Поделитесь, пожалуйста, соображениями на этот счёт. Может оказаться, что бэкапа нет.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Ошибаетесь. :) Запросто можно выжечь всё, если в порте нет развязки, а она есть далеко не везде.
Дыма-то без огня не бывает. Если после подачи питания в порт ПЛК сдох - ежу ж понятно, что подача питания в порт и есть причина. Значит развязки в порте нет.
Тогда нужно первым делом бросить всё и искать бэкап, при этом молясь на то, чтобы он был.RemontNick писал(а): ↑05 сен 2023, 13:39 Поделитесь, пожалуйста, соображениями на этот счёт. Может оказаться, что бэкапа нет.
Совсем недавно об этом говорили - бэкап лучше делать пока установка работает, когда работать перестанет и он понадобится - будет поздно. Но возможно софт в ПЛК жив, просто надо запустить ПЛК, есть такой шанс.Если жива аппаратная часть
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Благодарю за ответ! Развязки у порта нет, но там резисторы - 51 Ом. По всем признакам даже драйвер порта уцелел. Контроллер реагирует на кнопку COMMS, но самостоятельно из ошибки не выходит. Разберусь с софтом, "пощупаю" осциллографом. Бэкапы есть, но не факт, что и от этого ПЛК тоже. Мне хотя бы какие-то данные о прошивке получить. Установка софта ставит меня в тупик
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 29 раз
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Добрый день! Программирование контроллера Micrologix1500 осуществляется пакетом программирования RSLogix версии 3.01.00 или более поздней версии.
На ПЛК мигает FAULT и мигает светодиод POWER (руководство пользователя "Программируемые контроллеры Micrologix1500. Бюллетень контроллеров 1764" стр.С-3):
1. Вызовите слово состояния S:6, для определения кода
ошибки.
2. Удалите условия возникновения ошибки.
3. Нажмите F10 для сброса ошибки.
4. Установите контроллер в режим REM RUN.
Если неуспешно, то повторите вышеописанные шаги рекомендованных действий или обратитесь к вашему
локальному представителю AllenRBradley.
Если вы создаете свой собственный кабель для модема, то максимальная длина кабеля должна быть 15.24 м с 25- штырьковым или 9-штырьковым разъемом. Обратитесь к типовой распайке штырьков для создания «прямого» кабеля: Если вы конструируете свой собственный нуль-модемный кабель,максимальная длинна кабеля должна быть 15.24 м с
25-штырьковым или 9-штырьковым разъемом. Обратитесь к следующей типовой распайке штырьков:
На ПЛК мигает FAULT и мигает светодиод POWER (руководство пользователя "Программируемые контроллеры Micrologix1500. Бюллетень контроллеров 1764" стр.С-3):
1. Вызовите слово состояния S:6, для определения кода
ошибки.
2. Удалите условия возникновения ошибки.
3. Нажмите F10 для сброса ошибки.
4. Установите контроллер в режим REM RUN.
Если неуспешно, то повторите вышеописанные шаги рекомендованных действий или обратитесь к вашему
локальному представителю AllenRBradley.
Если вы создаете свой собственный кабель для модема, то максимальная длина кабеля должна быть 15.24 м с 25- штырьковым или 9-штырьковым разъемом. Обратитесь к типовой распайке штырьков для создания «прямого» кабеля: Если вы конструируете свой собственный нуль-модемный кабель,максимальная длинна кабеля должна быть 15.24 м с
25-штырьковым или 9-штырьковым разъемом. Обратитесь к следующей типовой распайке штырьков:
Что не получается при установке?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Добрый день!
Светодиод POWER горит постоянно.
Софт передал продавец оборудования. В руководстве есть порядок установки, но не все программы есть в пакете. В частности - Emulate500. Активация вроде бы прошла успешно, но RSLogix не запустился, сообщив, что несовместим с языковым пакетом. Переустановил на англоязычный ХР. Сейчас буду пробовать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Установил всё, что есть на диске. Emulate500 так и не обнаружил. В итоге RSLogix предлагает сначала выйти на другом устройстве.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 29 раз
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Emulate500 вам не нужен. Это эмуляция контроллера. Немного не понял: "В итоге RSLogix предлагает сначала выйти на другом устройстве".RemontNick писал(а): ↑06 сен 2023, 10:26 Установил всё, что есть на диске. Emulate500 так и не обнаружил. В итоге RSLogix предлагает сначала выйти на другом устройстве.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Это проблема ключей активации. Она, вроде как, решается изменением системной даты. Сейчас переустанавливаюсь. По Emulate500 тоже пояснили. Достаточно Linx и Logic. Вроде как есть и бэкап прошивки. Осталось надеяться, что с flash всё в порядке.automaticj писал(а): ↑06 сен 2023, 10:43 Немного не понял: "В итоге RSLogix предлагает сначала выйти на другом устройстве"
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Там по порту еще есть 24VDC. Микросхему связи выжигает на раз. Развязки там нет.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Всем доброго дня!
Самое короткое в мире замыкание линий питания контроллер пережил.
Увы, с прошивкой пока справиться не могу - активация RSLogix500 проходит с ошибкой. Сменил дату на 2009 год, но это тоже не помогло. Ищу....
Самое короткое в мире замыкание линий питания контроллер пережил.
Увы, с прошивкой пока справиться не могу - активация RSLogix500 проходит с ошибкой. Сменил дату на 2009 год, но это тоже не помогло. Ищу....
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 29 раз
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Все есть на торрентах и варезных форумах. Даю подсказку: Rockwell.Super.Key
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Удалось запустить RXLogix с дискетой в приводе. В контроллере нет программы. Ошибку сбросил. Теперь имею такую проблему:
проекты, которые передал продавец оборудования, не открываются. Файл повреждён или у меня нет доступа. Эта как-то связано с ключами? Версия RXLogix (6.20) тоже от продавца. Говорят, что все проекты были созданы именно в ней.
проекты, которые передал продавец оборудования, не открываются. Файл повреждён или у меня нет доступа. Эта как-то связано с ключами? Версия RXLogix (6.20) тоже от продавца. Говорят, что все проекты были созданы именно в ней.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 12 май 2020, 06:21
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 29 раз
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Приложите скриншот с ошибкой, будем смотреть. Возможно проект был создан в более поздней версии.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 05 сен 2023, 12:54
- Имя: Николай
- Благодарил (а): 2 раза
MicroLogix 1500 (1764-28BXB) мигает индикатор FAULT
Всем доброго дня! Совершенно случайно выяснил, что если на пути к файлам нет русских букв, то проекты открываются. Залил прошивку, попытаюсь сегодня проверить. Там сейчас нет электричества.