1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Способ реализации аварийного останова на установке

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
RaCraGer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 19 апр 2023, 13:12
Имя: ИВАН

Способ реализации аварийного останова на установке

Сообщение RaCraGer »

Уважаемые Коллеги,

Подскажите способ реализации кнопок аварийной остановки . Имеются 4 шкафа управления которые находятся в непосредственной близости в общем зале, один шкаф для управления насосами находится в подвальном помещении . Нужно установить кнопки аварийной остановки в общем зале и в подвале. Любая нажатая из кнопок должна прекратить работу всех 4 шкафов.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1855 раз

Способ реализации аварийного останова на установке

Сообщение Jackson »

Доброе!

Что тут сложного? Ставьте кнопки там где надо, цепь останова последовательно обходит все кнопки и приходит в какой-то один шкаф. Реле безопасности из этого шкафа раздаёт "аварийный останов" во все остальные шкафы. Либо сделать отдельный шкаф аварийного останова со своим питанием, из которого цепь обойдёт все кнопки и будет раздана всем шкафам.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Способ реализации аварийного останова на установке

Сообщение Михайло »

RaCraGer писал(а): 25 авг 2023, 10:54 прекратить работу всех 4 шкафов.
"Прекратить работу шкафа" - это немного абстрактное представление и при этом неверное... Правильнее выразиться "перевести насосные установки в безопасное состояние" - также абстрактно, но верно сформулировано.
Переход в безопасное состояние - это процедура взаимосогласованного включения и отключения оборудования с целью минимизации опасности активных процессов. В конце процедуры, как правило, все обесточивается. (Некоторые даже просто грубо считают, что надо все вырубить и шло оно все к коням. Но это не всегда верно.)
Надо вырубить только опасные процессы.

Можно рубануть преобразователь ПЧ двигателя насоса и все. Но вам лучше анализировать конкретно и применительно к вашему случаю. Там даже специальный вход STO для подключения грибков бывает. Но не забудьте о переходе в безопасное состояние передать сигнал в ПЛК, чтобы он не тупил в это время. Грибки должны работать НЗ-контактами и не применяйте сетевые интерфейсы для передачи этих сигналов, если это не safe-версии протоколов, конечно...

Joshua
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 21 мар 2023, 02:12
Имя: Владимир
Страна: РФ
город/регион: Псков
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 21 раз

Способ реализации аварийного останова на установке

Сообщение Joshua »

Я бы еще выделил требования к остановке в зависимости от группы по степени опасности:
1. Безопасная остановка при опасности для жизни и здоровья людей
2. Остановка при сохранении исправности и работоспособности оборудования (если не противоречит 1 пункту)
3. Остановка без нарушения технологического процесса.
Исходя из этого можно решать, что и как нужно останавливать. 2 и 3 пункт иногда могут меняться местами.

Есть ещё ГОСТ Р МЭК 62061-2015 Безопасность оборудования.
Может там что интересное найдётся
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1855 раз

Способ реализации аварийного останова на установке

Сообщение Jackson »

Joshua писал(а): 25 авг 2023, 22:13 Я бы еще выделил требования к остановке в зависимости от группы по степени опасности:
А я бы дождался пока RaCraGer задаст вопрос чётко и конкретно. То ли он не знает как цепи аварийного останова проложить, то ли он не знает как конкретную установку перевести в безопасный режим.... Иначе опять нафлудите 3 страницы впустую. Пожалейте своё время.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Общие вопросы»