- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Добрый день!
Я столкнулась с интересной проблемой.
Стоит задача: управление c Master Scada 4D частотным преобразователем INSTART FCI (регистровая карта в прикрепленном файле) по RS-485, Modbus RTU.
Параметры канала: RS-485,Modbus RTU, 9600 бод, слово 8 бит, 1 Стоп-бит, четность - Even.
Задержка связи - 5мс, таймаут - 1000мс, периодичность опроса - 100мс.
С организацией обмена проблем не возникало. Задача опорной частоты, чтение и мониторинг параметров от преобразователя частоты - обмен стабильный.
Но при выдаче команды на любое вращение (запись в регистр чисел 1,2, 3 или 4 в регистр A001h), преобразователь частоты получает посылку, выдает команду на пуск двигателя, при этом Master Scada перестает слать запросы и выводит по тайм-ауту ошибку "No connection". При этом запись в регистр A001h команды на сброс неисправностней или останов не вызывает "обрыв".
Я предполагаю, что шалит Master Scada, поскольку до нее я использовала для отладки с тем же самым частотником и с теми же параметрами канала в качестве мастера панель DeltaElectronics DOP-110WS. Подобной неисправности с панелью не обнаруживалось.
Тот факт, что передача посылок прекращается непосредственно при фактическом пуске двигателя, наводит на мысль, что у данной неисправности могут быть не программные, а электрические причины в виде помех. Но расстояние между мастером и слейвом около метра, поэтому мне кажется это маловероятным.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
Я столкнулась с интересной проблемой.
Стоит задача: управление c Master Scada 4D частотным преобразователем INSTART FCI (регистровая карта в прикрепленном файле) по RS-485, Modbus RTU.
Параметры канала: RS-485,Modbus RTU, 9600 бод, слово 8 бит, 1 Стоп-бит, четность - Even.
Задержка связи - 5мс, таймаут - 1000мс, периодичность опроса - 100мс.
С организацией обмена проблем не возникало. Задача опорной частоты, чтение и мониторинг параметров от преобразователя частоты - обмен стабильный.
Но при выдаче команды на любое вращение (запись в регистр чисел 1,2, 3 или 4 в регистр A001h), преобразователь частоты получает посылку, выдает команду на пуск двигателя, при этом Master Scada перестает слать запросы и выводит по тайм-ауту ошибку "No connection". При этом запись в регистр A001h команды на сброс неисправностней или останов не вызывает "обрыв".
Я предполагаю, что шалит Master Scada, поскольку до нее я использовала для отладки с тем же самым частотником и с теми же параметрами канала в качестве мастера панель DeltaElectronics DOP-110WS. Подобной неисправности с панелью не обнаруживалось.
Тот факт, что передача посылок прекращается непосредственно при фактическом пуске двигателя, наводит на мысль, что у данной неисправности могут быть не программные, а электрические причины в виде помех. Но расстояние между мастером и слейвом около метра, поэтому мне кажется это маловероятным.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
И напрасно. ПК фактически лежит прямо на ПЧ. Что хочешь может быть.
Уверены? Как определили?
Возможен вариант, что ПЧ, получив команду, посылает ответ "команда принята" но до мастера она не доходит. Мастер ждет этого ответа и не делает новых запросов пока ждёт. Не дождавшись, он вешает ошибку таймаута.
Потому что в ответ на эти команды ПЧ ответ тоже отправляет и до мастера он долетает. Момент пуска - самый тяжкий по всем условиям, на время разгона связь пропадает, а когда пуск закончен - связь восстанавливается.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Спасибо, я это проверю.
Тогда напрашивается вопрос, почему в случае с панелью, расположение которой было идентичным, не наблюдалось такой неисправности. Разве что могу предположить, что её промышленное исполнение обеспечивает соответствующую помехоустойчивость.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Понятия не имею. :) Пути электромагнитных помех неисповедимы.
И я дал всего лишь одно предположение, дело и не в этом может быть.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если Вы хотите помощи, а не просто о погоде поговорить, то лучше отвечать на уточняющие вопросы, которые Вам задают. Раз задают - значит это важно в первую очередь для Вас (у нас же нет Вашей проблемы, зато своих вагон).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- освоился
- Сообщения: 259
- Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Брянск
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 33 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
А зачем вам такая периодичность опроса - 100мс? Поднимите ее хотя бы до 1000мс.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Прошу прощения, ваше объяснение показалось мне исчерпывающим.
В обычном режиме частотник работает без таймаута, то есть висит на шине и ждёт запроса.
Я выставляла на частотнике таймаут 1000мс, в Мастер Скаде увеличивала значение ожидания отклика. При выдаче команды на пуск, частотник пускал двигатель и выходил в аварию по таймауту.
На конвертере интерфейсов отсутствовала индикация передачи.
В обычном режиме частотник работает без таймаута, то есть висит на шине и ждёт запроса.
Я выставляла на частотнике таймаут 1000мс, в Мастер Скаде увеличивала значение ожидания отклика. При выдаче команды на пуск, частотник пускал двигатель и выходил в аварию по таймауту.
На конвертере интерфейсов отсутствовала индикация передачи.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
При скорости 9600 это действительно перебор. Раз в секунду и не чаще, и таймаут 3 секунды не меньше.
Это никак не говорит о том, что МастерСкада перестаёт слать запросы. Это говорит только о том, что конвертер ничего не получает. А ничего не получать он может по куче разных причин.
И из этого тоже никак не следует что со связью нет проблем и в обычном режиме. Если в обычном режиме частотник просто ждёт - это значит что запросов и нет. А раз нет запросов - то нет и ошибок таймаута, не на что реагировать ведь.
Отправлено спустя 46 секунд:
Вопрос ведь был задан, он подразумевает ожидание ответа. :)
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Задам контрольный вопрос:
1. Кабель какой марки лежит?
2. Как подключен, как заземлён, стоят ли терминаторы? То есть точную схему подключения покажите.
1. Кабель какой марки лежит?
2. Как подключен, как заземлён, стоят ли терминаторы? То есть точную схему подключения покажите.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Использовали поочерёдно времянку Пугв 1х0.5 и кабель D-Sub.
Терминальные резисторы стоят, 120 Ом.
Схема подключения соответствует картинке во вложенном файле.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Пугв 1х0,5 - это одиночный провод. D-Sub - это разъём. А кабель то какой? Каким образом организовывали физическую связь по RS485 между оборудованием? Или же два провода свивали между собой, распаивали на разъем, и это был аналог витой пары?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
В первом случае, свиваем два провода, обжимаем, заводим в клеммник.
Во втором случае: берём кабель USB-COM, отрезаем разъём D-Sub, обжимаем жилы, заводим в клеммник.
Во втором случае: берём кабель USB-COM, отрезаем разъём D-Sub, обжимаем жилы, заводим в клеммник.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
И
наводит на мысль о отсутствии заземления на ПЧ, при запуске возникает помеха, которая "ложит" связь.
1. На коротких расстояниях терминаторы подключать не нужно.
2. Для точной диагностики подключить к линии ПК с каким-нибудь снифером и снять лог обмена и его анализировать.
3. На некоторых ПЧ, напр. на ATV630, есть возможность отсоединения от "земли" входного фильтра, надо проверить и отсоединить.
4. Отключить "земли"(линию GND) на 485м.
Последний раз редактировалось Sergy6661 17 авг 2023, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Это что такое? Марка у него есть? SUB-D - нет такой марки кабеля. Это вольное название типа кабелей, под которое можно подогнать всё что угодно. Я спрашивал "марка".
Давайте отвечать на тот вопрос, который задан, а не на тот, ответ на который у Вас под рукой. Помощь нужна Вам, а не нам, раз мы что-то спрашиваем - значит наверное именно это нам и надо для того чтобы помочь Вам. Уважайте наше время пожалуйста, мы отрываемся от своих дел для того чтобы заняться Вашей проблемой - в ущерб своим делам. Возместить время невозможно ничем.
Эту схему - в топку. Рекомендации:
- Заземлить экран силового кабеля от ПЧ до двигателя. Если кабель там неэкранированный - заменить на экранированный.
- Для интерфейса проложить нормальный кабель симметричный для RS-485
- Экран интерфейсного кабеля заземлить на одном из концов, не на обоих ни в коем случае.
- Проводник уравнивания потенциалов оторвать нафиг - на него наводится и выносит мозг в обоих устройствах: на конвертере и в модуле связи в ПЧ
- Если не поможет - поочередно пробовать убирать резисторы: сначала на стороне конвертера, потом на стороне ПЧ, потом убрать оба.
Проблемы могут быть апаратные и программные. Выполнив все рекомендации выше Вы устраните аппаратные проблемы и можно будет приступать к программным (если они вообще есть). Иначе непонятно куда копать. Разделяй и властвуй.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
viewtopic.php?p=134529#p134529 Смотреть п.2; п. 4.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Джентельмены, спасибо за участие и советы, проблема решена.
Корень зла - использование терминальных резисторов на 120 Ом с кабелем с сопротивлением 100 Ом.
Корень зла - использование терминальных резисторов на 120 Ом с кабелем с сопротивлением 100 Ом.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
случаем не кабель для прокладки локальных сетей - UTP, FTP?
Что заменили - кабель или терминаторы?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Отнюдь.. Корень, скорее, в том, что или резисторы в устройствах уже были, или схемотехника в принципе не под них сделана, или сделали плохо.
На скорости 9600 (примерно 10кГц) длина волны - 30км. Т.е. на расстояниях по кабелю в единицы метров, кабель "не имеет" волнового сопротивления. Т.е. с точки зрения электротехники реактивными явлениями можно пренебречь до гармоник второго-третьего порядка.
На это же косвенно указывает и эксперимент с ПВ-3, он же ПУГВ, где у скрученного руками кабеля волновое вообще вычислить невозможно. (Кстати, с ним без терминаторов не пробовали?
Вообще, опыт показывает, что сначала лучше запускать 485 вообще без терминирования, и только если вылезают проблемы - пробовать вешать терминаторы, смещать/подвешивать потенциалы и т.д.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
IrinaR, не подскажите, что за переключатель J10?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Заменила терминаторы. А затем вовсе их исключила.
До закупки нормального кабеля будем работать без терминаторов
J10 - ползунок для подключения терминального резистора.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
И ... они были включены или выключены? Применяли внешние терминаторы, или когда описывали схему подключения, то имели ввиду именно их?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 396
- Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
- Имя: Андрей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 54 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Да не нужны Вам терминаторы на такой короткой (как я понял) линии, да ещё и на скорости 9600. Ни внешние, ни встроенные, если есть такие. Если DIP-переключателем включаются встроенные - отключите и не парьтесь.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Они были подключены. Со стороны ПЧ использовались они.
Сейчас все отключено.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Я имел в виду работу без терминаторов про "сопле" из ПУГВ - так пробовали?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 авг 2023, 15:22
- Имя: Ирина
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Master SCADA 4D+частотник INSTART FCI, Modbus RTU
Да, с соплей из ПУГВа без терминаторов все работает.