1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC UA iFix

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
fenixfto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2023, 22:08
Имя: Владимир

OPC UA iFix

Сообщение fenixfto »

Добрый день. У кого то был опыт сопряжения OPC UA servera iFix со сторонним ПО OPC UA ?
Проблемы во всем. Как это сделать вопрос и как теги прописать.

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 33 раза

OPC UA iFix

Сообщение SaNNy »

Какие вы хотите теги прописать? Все теги заводятся через бд iFix.

Автор темы
fenixfto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2023, 22:08
Имя: Владимир

Re: OPC UA iFix

Сообщение fenixfto »

Смотрите, есть iFix есть ТСПД.
Мне надо чтоб iFix через ТСПД МПСА передавал данные наверх посредством OPC UA.
Но что то не могу их подружить. У кого то был опыт такого внедрения?
Пытались поднять OPC UA сервер через АРМ но не получилось.

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


Автор темы
fenixfto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2023, 22:08
Имя: Владимир

Re: OPC UA iFix

Сообщение fenixfto »

Имею ввиду OPC UA сервер iFix на Арм пытались поднять...

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 33 раза

OPC UA iFix

Сообщение SaNNy »

Клиент на ТСПД какой? Опыт имеется, нет там ничего сложного.

Автор темы
fenixfto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2023, 22:08
Имя: Владимир

Re: OPC UA iFix

Сообщение fenixfto »

Там получается со стороны тспд имеется 2 сервера. Сервер ИБ и сервер ДМЗ. На каждом из них стоит по несколько виртуальных машин. Так вот на сервере ДМЗ есть виртуальная машина Sender.
Через нее и должны отправляться данные наверх.


Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


Автор темы
fenixfto
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 авг 2023, 22:08
Имя: Владимир

Re: OPC UA iFix

Сообщение fenixfto »

SaNNy писал(а):Клиент на ТСПД какой? Опыт имеется, нет там ничего сложного.
Однако мы уже три месяца если не больше пытаемся устранить эту проблему.
Тема не по моему профилю но приходится осваивать.
Подрядчик не доделал, кто то принял , а мы е...ся теперь.
Так что если где-то, что то не так объясняю то поймите меня правильно))

Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk


SaNNy
освоился
освоился
Сообщения: 259
Зарегистрирован: 01 фев 2010, 10:37
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 33 раза

OPC UA iFix

Сообщение SaNNy »

Если вы поднимаете OPC UA сервер на iFix, то на ДМЗ должен быть клиент. Если на ДМЗ ОPC UA сервер, и вы хотите из iFix писать в него данные, то на стороне iFix надо использовать OPC UA клиент (требуется дополнительная лицензия). Вы там определитесь со структурой взаимодействия.

I_m
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 396
Зарегистрирован: 28 сен 2022, 15:26
Имя: Андрей
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 54 раза

OPC UA iFix

Сообщение I_m »

fenixfto писал(а): 13 авг 2023, 22:12 У кого то был опыт сопряжения OPC UA servera iFix со сторонним ПО OPC UA ?
fenixfto писал(а): 17 авг 2023, 01:33 Мне надо чтоб iFix через ТСПД МПСА передавал данные наверх посредством OPC UA.
У Вас противоречие в этих двух тезисах. Если у Вас на iFix поднят сервер OPC UA, то не нужно с него ничего передавать. Нужно с него забирать, любым OPC UA клиентом. Prosys OPC UA Client, например, для теста/проверки. А что там у Вас в кач-ве клиента используется - Вы вообще не написали.
Ответить