1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Подходит ли MPI кабель 6ES7 901-0BF00-0AA0 для сети PROFIBUS?

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
alex3110
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 18:16
Имя: Симонов Игорь Валерьевич
Благодарил (а): 27 раз
Поблагодарили: 9 раз

Подходит ли MPI кабель 6ES7 901-0BF00-0AA0 для сети PROFIBUS?

Сообщение alex3110 »

Всем привет !
Подходит ли кабель MPI 6ES7 901-0BF00-0AA0 для сети PROFIBUS ?

Некоторые сайты (например, https://www.classicautomation.com/Part/ ... 0bf00-0aa0) сообщают, что
6ES7901-0BF00-0AA0 = сетевой кабель MPI/Profibus

Кто-нибудь пробовал подключать?
Хочу соединить CPU 313C-2DP и CP5613A2 с помощью MPI-кабеля 6ES7 901-0BF00-0AA0.

Скорость передачи, которую я использую в конфигурации связи Profibus = 187,5 кбит/с.

Ничего не заломается в CPU или в CP5613A2 ?
Аватара пользователя

Nicolayy
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 11:55
Имя: Николай
Страна: Россия
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 72 раза

Подходит ли MPI кабель 6ES7 901-0BF00-0AA0 для сети PROFIBUS?

Сообщение Nicolayy »

6ES7 901-0BF00-0AA0 — это просто два штекера DB9 Male, в которых витой парой соединены 3-ии и 8-ые контакты. подходит для всех симёновских RS485 и интерфейсов на его основе: PPI, MPI, PROFIBUS. В принципе, такое даже покупать стыдно. Так что соединяй смело.