Доброго времени, форумчане!
Тружусь на металлургическом производстве(медь). В обслуживании имеется карусельно-разливочная машина. Точнее ее АСУ. Используется ПЛК и выпрямитель(двигатель постоянного тока). Но это не так важно. Главное, это реализация автоматического перехода от изложницы к изложнице. Оно реализовано с помощью энкодера, который установлен на валу редуктора. Проблема заключается в том, что механизм, мягко говоря не совсем современный, годов 1970-ых. И так как энкодер стоит, так сказать, в центре, то получить точный результат его работы часто затруднительно из-за различных люфтов, искривленний и прочего. В общем, часто приходится крутить настройки.
Возникла идея установить датчик непосредственно на положении изложницы у анодосъемочной машины. Так сказать, задавать момент не из центра механизма, а ловить его непосредственно у цели.
Путем гугления наткнулся на магнитострикционные датчики. Гипотетически на первый взгляд решение может подойти. Но, к сожалению, имею мало опыта в этом вопросе. Понятное дело, что производство слегка экстремальное. Высокие температуры, возможно какая-нибудь вибрация. Вот и созрел у меня вопрос. Если кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным или просто знает что-то и может посоветовать, пожалуйста не откажите.
P.S. В принципе, магнитострикционный датчик не так уж и обязательно. Необходимо 2-3 точки мониторинга положения, для регулировки скорости двигателя при приближении каждой изложницы к анодосъемочной машине. Изложниц штук 10 там. Я сам больше программист нежели инженер и главный вопрос для меня заключается в выборе правильных деталей.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Магнитострикционный датчик положения или...
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 21 авг 2017, 23:44
- Имя: Олег
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Магнитострикционный датчик положения или...
А индуктивный датчик не подойдёт? Магнитострикционные датчики немного не из этой оперы.
-
- специалист
- Сообщения: 655
- Зарегистрирован: 19 фев 2019, 22:38
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Магнитострикционный датчик положения или...
Я бы по энкодеру определял зону определенной скорости, а останов производил по датчику позиции. Какой датчик лучше вам с вашими условиями виднее, индуктивный прямо просится, возможно придется поискать исполнение по температуре и пр. внешним условиям.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Магнитострикционный датчик положения или...
Для тяжелых условий эксплуатации я бы взял оптико-волоконные. Электроника в нескольких метрах от процесса в комфортном шкафчике стоит, а дешевые оптоголовки, стойкие ко всему, вблизи процесса. Надо только оптоголовки сразу с запасом брать. Сам пользовался Keyence. Еще Autonics такие делает.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Магнитострикционный датчик положения или...
Пачкаться не будут?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Магнитострикционный датчик положения или...
Ну если жматок раскаленного металла на головку прилетит, то думаю хорошо ей не будет :). Там же какой-то высококачественный пластик используется. А пластик может плавится. Большинство головок рассчитано до +50*С, но есть экземпляры особо стойкие.